Перейти к содержанию

Простейшая Схема Управления Асинхронным Двигателем


Рекомендуемые сообщения

Всем здравствуйте.

У меня возникла проблема. Не работал с электродвигателями аж с университета (а это было ух как давно).

Появилась задачка по управлению асинхронником в мешалке.

Задача следующая:

Грубо говоря по нажатию кнопки обеспечить плавный пуск,

кручение в течении определенного времени (4-7 минут) в одну сторону, потом реверс и кручение в другую сторону (столько же).

Мощность двигателя 5.5 кВт.

Частотник использовать не по средствам.

Посоветуйте какой-нибудь вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Откажитесь от плавного пуска, раз частотник не по средствам, да и зачем он нужен в бетономешалке.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Грубо говоря по нажатию кнопки обеспечить плавный пуск,

Мощность двигателя 5.5 кВт.

У меня была подобная проблема.. лет 15 назад.. движок был мощностью 6,5 кВт..

Когда заливал фундамент.. Старая линия 380 вольт - из-за большой протяженности, просто просаживалась до 280 вольт в момент пуска..

Из-за этого многие соседи были очень недовольны - ибо у них из 220 вольт в этот момент становилось 140-150 вольт..

Решил проблему следующим образом.. в 2 фазы - встроил пусковые резисторы.. ( 2 мощных 5-и кВт ТЭНа - опущенных в ведро с водой).

пуск бетономешалки стал реально плавным (но только когда пустая - с цементом уже не проворачивала)..

Зато с соседями наступил мир и спокойствие.. свет немного моргал в момент запуска - а потом плавно за 3-4 секунды возрастал до нормального..

Лампочки перестали перегорать.. )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

К тому же, запитывайте его, наверняка, от 380-ти вольт ...?

Да, питание от 380

Откажитесь от плавного пуска, раз частотник не по средствам, да и зачем он нужен в бетономешалке.

Я пока рылся в интернете натыкался на устройства плавного пуска, они не дешевле?

Так а зачем он нужен, как и всем, чтоб дольше служил двигатель. Это промышленная мешалка, но раствор похож на бетон, да)

2 мощных 5-и кВт ТЭНа - опущенных в ведро с водой).

Это сильно! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

"Промышленные мешалки" рассчитаны на работу без плавного пуска и если сеть нормально держит, то не забивайте голову ... :)

Хорошо.

Но как-то же надо его запустить. Не напрямую же подключать к сети.

А если использовать контактор?

А управление с помощью реле времени.

Тольк опять же непонятно как реализовать реверс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычно используют пускатели\контакторы на соответствующий ток и напряжение.

puskatel.jpg

https://www.google.r...лектромагнитные

А пускателями можно управлять любыми малоточными устройствами ...

Реверс реализуется ещё одним контактором, который переключает две фазы между обмотками через реле времени (чтобы двигатель успел полностью остановиться)

https://www.google.r...игателя&imgrc=_

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А Вы уверены, что нужно реверсировать? Бетономешалка месит без реверса, для нормального смешивания всё решено в барабане растворомешалки.

Гоняя двигатель на пусковых режимах Вы помогаете ему раньше умереть. И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".

Изменено пользователем APB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, реверс нужен. В химию процесса я не лезу, но там какой-то сложный алгоритм смешивания. Так что реверс для чего-то нужен.

Собственно по-этому в частности и обращаюсь за помощью.

то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".

Такой вариант поможет дольше протянуть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".

для 380 вольт - не годится.. - мотор сгорит..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нагрузка на валу допускает потерю мощности (например, насос допускает,т.к. вода это вязкая среда, тельфер не допускает), то пусковые токи на соединении обмоток в "звезду" будут в 3 раза меньше чем пуск при соединении обмоток в "треугольник". Это снижает нагрузку на сеть и обмотку двигателя. Т.е. это ,в какой-то мере, аналог плавного пуска. Но на существующем уровне техники, возможно, что поставить УПП более рентабельно. Нужно смотреть цены,цена работ, считать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для такого варианта надо заранее подбирать соответствующий двигатель. У автора же, скорей всего обычный, рассчитанный на работу от сети 380 Вольт звездой.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А Вы уверены, что нужно реверсировать? Бетономешалка месит без реверса, для нормального смешивания всё решено в барабане растворомешалки.

Гоняя двигатель на пусковых режимах Вы помогаете ему раньше умереть. И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".

Есть такие "мешалки", где работая в одну сторону они "мешают" раствор, а работая в обратную - выливают.

У меня, кстати, именно такая... :)

Ну по "звезде" и "треугольнику", по моему, уже всё объяснили ... :)

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Частотник использовать не по средствам.

Посоветуйте какой-нибудь вариант.

В смесителях классическая схема мягкого пуска :

звезда, через пару секунд переключение на треугольник

perecluchenie1.jpg

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Borodach, привод смесителя в промышленных установках обычно 690VAC Y / 400VAC Delta

Поэтому и схема звезда/треугольник используется

"Промышленные мешалки" рассчитаны на работу без плавного пуска

Схема мягкого пуска используется для уменьшения пускового момента, так как смеситель обладает большим моментом инерции.

видел разные схемы, от 0,5 до 5.0 м3 , всегда применяется плавный пуск.

У автора темы вероятно не промышленный смеситель (без возможности замены брони и смазки подшипников), а одноразовый.

Корпус смесителя стерся и на металоллом.

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Borodach, привод смесителя в промышленных установках обычно 690VAC Y / 400VAC Delta

Поэтому и схема звезда/треугольник используется

Если это действительно так, то можно и треугольник и звезду.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посоветуйте какой-нибудь вариант.

Реверсная ЭМ муфта, при этом направление двигателя не переключается. На мешалках, с низкой кинетической энергией рабочего органа, данный способ вполне приемлем.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прорисовывается картина, что автору темы и по конечному результату эксплуатации , и по минимуму запарки своих мозгов просится , как минимум ,реверсивное УПП. Там и зашита встроенная и останов перед реверсом. Минимум механики и нет проблем как с контакторами. Главное не перегреть, всё таки часто будет режим "старта".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...