Перейти к содержанию

Простейшая Схема Управления Асинхронным Двигателем


Рекомендуемые сообщения

Всем здравствуйте.

У меня возникла проблема. Не работал с электродвигателями аж с университета (а это было ух как давно).

Появилась задачка по управлению асинхронником в мешалке.

Задача следующая:

Грубо говоря по нажатию кнопки обеспечить плавный пуск,

кручение в течении определенного времени (4-7 минут) в одну сторону, потом реверс и кручение в другую сторону (столько же).

Мощность двигателя 5.5 кВт.

Частотник использовать не по средствам.

Посоветуйте какой-нибудь вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Откажитесь от плавного пуска, раз частотник не по средствам, да и зачем он нужен в бетономешалке.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Грубо говоря по нажатию кнопки обеспечить плавный пуск,

Мощность двигателя 5.5 кВт.

У меня была подобная проблема.. лет 15 назад.. движок был мощностью 6,5 кВт..

Когда заливал фундамент.. Старая линия 380 вольт - из-за большой протяженности, просто просаживалась до 280 вольт в момент пуска..

Из-за этого многие соседи были очень недовольны - ибо у них из 220 вольт в этот момент становилось 140-150 вольт..

Решил проблему следующим образом.. в 2 фазы - встроил пусковые резисторы.. ( 2 мощных 5-и кВт ТЭНа - опущенных в ведро с водой).

пуск бетономешалки стал реально плавным (но только когда пустая - с цементом уже не проворачивала)..

Зато с соседями наступил мир и спокойствие.. свет немного моргал в момент запуска - а потом плавно за 3-4 секунды возрастал до нормального..

Лампочки перестали перегорать.. )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К тому же, запитывайте его, наверняка, от 380-ти вольт ...?

Да, питание от 380

Откажитесь от плавного пуска, раз частотник не по средствам, да и зачем он нужен в бетономешалке.

Я пока рылся в интернете натыкался на устройства плавного пуска, они не дешевле?

Так а зачем он нужен, как и всем, чтоб дольше служил двигатель. Это промышленная мешалка, но раствор похож на бетон, да)

2 мощных 5-и кВт ТЭНа - опущенных в ведро с водой).

Это сильно! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Промышленные мешалки" рассчитаны на работу без плавного пуска и если сеть нормально держит, то не забивайте голову ... :)

Хорошо.

Но как-то же надо его запустить. Не напрямую же подключать к сети.

А если использовать контактор?

А управление с помощью реле времени.

Тольк опять же непонятно как реализовать реверс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычно используют пускатели\контакторы на соответствующий ток и напряжение.

puskatel.jpg

https://www.google.r...лектромагнитные

А пускателями можно управлять любыми малоточными устройствами ...

Реверс реализуется ещё одним контактором, который переключает две фазы между обмотками через реле времени (чтобы двигатель успел полностью остановиться)

https://www.google.r...игателя&imgrc=_

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А Вы уверены, что нужно реверсировать? Бетономешалка месит без реверса, для нормального смешивания всё решено в барабане растворомешалки.

Гоняя двигатель на пусковых режимах Вы помогаете ему раньше умереть. И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".

Изменено пользователем APB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, реверс нужен. В химию процесса я не лезу, но там какой-то сложный алгоритм смешивания. Так что реверс для чего-то нужен.

Собственно по-этому в частности и обращаюсь за помощью.

то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".

Такой вариант поможет дольше протянуть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".

для 380 вольт - не годится.. - мотор сгорит..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нагрузка на валу допускает потерю мощности (например, насос допускает,т.к. вода это вязкая среда, тельфер не допускает), то пусковые токи на соединении обмоток в "звезду" будут в 3 раза меньше чем пуск при соединении обмоток в "треугольник". Это снижает нагрузку на сеть и обмотку двигателя. Т.е. это ,в какой-то мере, аналог плавного пуска. Но на существующем уровне техники, возможно, что поставить УПП более рентабельно. Нужно смотреть цены,цена работ, считать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для такого варианта надо заранее подбирать соответствующий двигатель. У автора же, скорей всего обычный, рассчитанный на работу от сети 380 Вольт звездой.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А Вы уверены, что нужно реверсировать? Бетономешалка месит без реверса, для нормального смешивания всё решено в барабане растворомешалки.

Гоняя двигатель на пусковых режимах Вы помогаете ему раньше умереть. И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".

Есть такие "мешалки", где работая в одну сторону они "мешают" раствор, а работая в обратную - выливают.

У меня, кстати, именно такая... :)

Ну по "звезде" и "треугольнику", по моему, уже всё объяснили ... :)

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Частотник использовать не по средствам.

Посоветуйте какой-нибудь вариант.

В смесителях классическая схема мягкого пуска :

звезда, через пару секунд переключение на треугольник

perecluchenie1.jpg

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Borodach, привод смесителя в промышленных установках обычно 690VAC Y / 400VAC Delta

Поэтому и схема звезда/треугольник используется

"Промышленные мешалки" рассчитаны на работу без плавного пуска

Схема мягкого пуска используется для уменьшения пускового момента, так как смеситель обладает большим моментом инерции.

видел разные схемы, от 0,5 до 5.0 м3 , всегда применяется плавный пуск.

У автора темы вероятно не промышленный смеситель (без возможности замены брони и смазки подшипников), а одноразовый.

Корпус смесителя стерся и на металоллом.

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Borodach, привод смесителя в промышленных установках обычно 690VAC Y / 400VAC Delta

Поэтому и схема звезда/треугольник используется

Если это действительно так, то можно и треугольник и звезду.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посоветуйте какой-нибудь вариант.

Реверсная ЭМ муфта, при этом направление двигателя не переключается. На мешалках, с низкой кинетической энергией рабочего органа, данный способ вполне приемлем.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прорисовывается картина, что автору темы и по конечному результату эксплуатации , и по минимуму запарки своих мозгов просится , как минимум ,реверсивное УПП. Там и зашита встроенная и останов перед реверсом. Минимум механики и нет проблем как с контакторами. Главное не перегреть, всё таки часто будет режим "старта".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...