Перейти к содержанию

Как Измерить Ток Электродвигателя


Рекомендуемые сообщения

Как измерить токовыми клещами ток 3 фазного асинхронного двигателя. Есть ли различия при измерениях при "звезде" и "треугольнике"???

Например двигатель 15 кВт ном. ток 31 А по "треугольнику", меряю на каждой фазе по 12 А. Общий ток 12+12+12=36 А? или? И это без нагрузки. Правильно ли я измеряю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ток, указывается по одной фазе. Все три должны быть симметричны по току. Принципиальной разницы, в измерении в звезде и тр-ке нет.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мене просто интересно кто вас прохфесеоналов к работе допускает, если у вас даже элементарных знаний нет....

ты когда тему создавал название раздела смотрел??? для кого разделы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А к то сказал что "мы" профи? Просто любители.

Так выходит что ток потребляемый не есть сумма всех токов фаз? Это выходит по народному я неизвестный двигатель померяю по току затем на 2 поделю и будет у меня такая мощность? Ведь так, если грубо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ток при треугольнике и звезде разные. Меряешь правильно, но складывать не надо. Это токи без нагрузки, под нагрузкой будет номинальный.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

полная электрическая мощность потребления грубо определяется как Р=0,66*Iф , мощность на валу N=k*P ,где k - коэф включения , указывается на шильдике...

Ток при треугольнике и звезде разные.

херню не пиши на кабеле он один - фазный...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Токи при соединении треугольником и звездой разные. Они на шильдике указаны. Тут и обсуждать нечего. А уж как соединять, надо на напряжение питания смотреть и рабочие напряжения двигателя- 660/380/220

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Общий ток 12+12+12=36 А? или? И это без нагрузки. Правильно ли я измеряю?

- Нет неправильно, надо смотреть замер не ОБЩЕГО- (суммарного) тока всех фаз, а тот что на - каждой фазе.

.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Токи при соединении треугольником и звездой разные. Они на шильдике указаны. Тут и обсуждать нечего. А уж как соединять, надо на напряжение питания смотреть и рабочие напряжения двигателя- 660/380/220

еще один... для двух двигателей 660/380 и 380/220 первый на 380 соединен треугольником , второй звездой.... фазный ток в кабеле будет одинаковым....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот вы даёте. Это же два разных двигателя будут. А я про один двигатель при разных подключениях.

А так, конечно. При одинаковой мощности и питающем напряжении ток будет одинаковый, независимо от схемы подключения, при условии штатного подключения

Изменено пользователем scales
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

Меня интересует вот какой вопрос. Асинхронный электродвигатель, 6 выводов, соответственно запускается на звезде затем переход на треугольник.

Когда двигатель в работе (то есть уже перешел на треугольник, и раскрутился) могу ли я померить ток клещами только на одном проводе (их от двигателя отходит 6 штук ну и плюс заземление) и будет ли это правильное значение силы тока? Или может надо умножать на два в таком случае?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не спец в этой области, но любопытный. Скажите, а такое бывает -

в процессе запуска переключать движок со звезды на треугольник?

А измерять надо захватив клещами 2 провода, подключенные к одной фазе.

Или прямо на фазном проводе.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не спец в этой области, но любопытный. Скажите, а такое бывает -

в процессе запуска переключать движок со звезды на треугольник?

для мощных двигателей, используется очень часто.

Автор вопроса, гляньте на схему, полный ток- только до раветвления цепи.

cx1.png

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Когда двигатель в работе (то есть уже перешел на треугольник, и раскрутился) могу ли я померить ток клещами только на одном проводе (их от двигателя отходит 6 штук ну и плюс заземление) и будет ли это правильное значение силы тока?

измерить можете.

смотря что вы подразумеваете под правильным значением, если линейный ток = да правильное, если фазный = нет не правильно

Iф=Iл/sqrt(3)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку