Здравствуйте.

Решил заменить контакторы в электрокотле на симисторное управления( 4 кВт = 3*1.3 кВт). Схему думаю использовать эту. Подскажите как реализовать ступенчатую регулировку котла, что бы при первом включении реле времени, срабатывала 1 ступень ( R1), а при втором включении 2 ступень ( R2 ) и так по кругу ( например, ночью будет включено 4 кВт, а на день только 2 кВт).

Спасибо.

post-196151-0-52314200-1450351085_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может проще поставить тумблер и ещё сделай индикацию(светодиоды,неонки) "день-ночь")которую будет коммутировать этот же тумблер

А если хочешь поставить тумблер поближе и чтоб не тянуть много проводов , лучше тогда пусть тумблер включает реле которое своими контактами будет переключать режимы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резистором R1 можно регулировать и без тумблера, но хотелось как то автоматизировать этот процесс: "включил и забыл")))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

С переключением по суточному времени можно сделать и с помощью двух китайских будильников. Будет не очень красиво, но зато работает.

Можно поставить простенькое фотореле, чтобы переключало реле при восходе/закате солнца.

Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не понятно зачем фазоимпульсное регулирование мощности, даже при 4кВт помехи и импульсные потери будут не мизерные. Я бы использовал управление симистором с контролем нуля.

Коммутировать все три тэна одним симистором также мне не нравиться, лучше когда есть защита на каждый тэн.

Если нужно управление по программе, то проще и дешевле ардуино наверное ничего нет.

Изменено пользователем Leonid78
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

По защите у меня 10 А автомат на каждый тэн стоит. "помехи и импульсные потери будут не мизерные" поясните, пожалуйста, на что они скажутся, кроме плохой работы приемника и мерцания ламп(хотя у меня будут подключены ТЭНы)? Использования управления симистора с контролем нуля наверное мне не под силу, там же надо программировать микросхему типа ATmega8A?

Или лучше использовать 3 симистора на каждый ТЭН без регулировки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по вашей схеме помехи и будут

используйте оптодрайвер симистора и тогда все ок. например http://cxem.net/part...s=120&i=202, можно и попроще

симистор и предохранитель на каждый тэн лучше

ардуино мне кажется запрограммировать под силу каждому, нужен только компьютер и юсб кабель

Изменено пользователем Leonid78
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11.gif

Остановился на такой схеме, использую сначала 1 симистор ( так как он уже есть в наличии). А там уже по роботе посмотрю...

Какой из этих лучше взять

Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328 P-20AU

или

Arduino Pro Micro

и еще вопрос, с помощью его я смогу регулировать отключения по температуре, или надо дособерать схему на LM311?

Дополнительно дособерать ничего ненужно? так как оптодрайвер МОС 3081 уже встроен контроль нуля.

Изменено пользователем Сергей Журба
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Nano или Micro без разницы, лично я с микро не сталкивался

напряжение с делителя R6 R7 по вашей схеме усиливать не нужно, подключайте напрямую

Один или три симистора дело ваше, свободных выводов на ардуино хватает, но предохранитель на каждый тэн я бы поставил т.к. они быстрее автоматов.

Сразу определитесь нужен вам дисплей с кнопками или нет, есть все в одном http://arduino-ua.co...D_keypad_shield

R6 R7 запитывать от 5В

Изменено пользователем Leonid78
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1) 2кВт - 10А.

10А * 2В = 20Вт в Симисторе.

А в реле - 1 Вт.

Вопрос: зачем?

Что-то схема замудрёная. BTA16 600 + MOC30xx по типовой схеме вам в помощь. желательно с включением в нуле.

2) У вас ОС должна быть по терморегулятору(термореле) - нагрел воду до заданной температуры - отключился. не нагрел - не отключился. Зачем ШИМ? электричество экономим? Лампочки будут мерцать - глаза дороже будут.

Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel

uselect-el(dot)ucoz.com

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В данный момент так и есть, стоит 3 контактора и через терморегулятор включается 1,2 или 3 тэна, и идет поддержания температуры. Надумал переходить в связи с сильным дребезжанием данных реле, а еще когда ночью включаются через каждые 2-3 мин то тоже не очень ( по всей квартире стук). А еще и цены на свет дорожают( кроме электрики для обогрева ничего не используется) и хотелось реализовать програмно: ночью больше греет (дешевле), а днем - меньше. От ламп накала потихоньку отказываюсь, а на LED, думаю, не сильно скажется это мерцания.

Теперь по схеме вопрос и программировании самого Ардунио, подскажите пожалуйста:

1.) нужно ли делать детектор "ноля", если в оптодрайвер он уже встроен?

2.) реализовать это на программе мигания светодиода?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собрал такую схему. А настроить ее не получается, так как еще новичок в этом. (отдельно кое-что получилось)

Задумка такова:

1. Задержка на включения 10 секунд.

2. при срабатывании реле времени (контакт S1) первый раз включается нагрузка 35% от мощности, второй раз - 70% от мощности. В зависимости от включения горит LED 1 или LED 2.

3. при включении кнопки (S2), регулировка по включению отключается, загорается LED 3. Мощность подбирается в зависимости от установленной температуры.

Например:

при включении установлено потенциометром положения в 900 (аналоговый вход) - включается 100% мощности.

при нагревании сопротивление терморезистора уменьшается, соответственно считывается уже 700, при этом мощность - 90%

и т.д. до достижения значения в 500, нагрев отключается, при поднятии к 550 включается 35% мощности.

Будет нормально так или сильно намудрено? Может у кого то есть наброски по программе, буду очень признателен за помощь.)

post-196151-0-93758400-1451234013_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Грубо говоря, ва написали ТЗ

Заказчик и исполнитель Вы в одном лице.

В чем собственно у вас вопрос?

Проеты термостатов искали, что не устраивает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Регулирование мощности не даст экономии в электричестве. Для передачи определённого количества энергии рабочему телу (тепло передать воде) нужно затратить определённое количество электроэнергии. Это обмануть не удастся. Проще поставить простой , даже на биметалле, терморегулятор и не парить себе мозг. Важно использовать нагреватель достаточной мощности. Если слабый то не будет достигать заданной температуры. Ну и чересчур мощный тоже не нужен. Контакторы лучше заменить из-за шума, или установить подальше, чтобы не слышать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...