burger3943 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Кратко о проблеме. Имеется объект с пожаркой на Сигнал-20М, в шлейфах ИПД-3.1 - (без ограничительных резисторов только 4,7 кОм на концах шлейфа) и ИПР. В 99 случаях срабатывают отдельные лучи и именно по ночам (датчики не светятся постоянно, как мигали, так и мигают - персонал дежурный нажимает кнопку и заново - все опять встает в охрану). Заменены все датчики, на одном шлейфе (который постоянно по ночам срабатывает) заменен кабель на экранированный по всей длине - теперь срабатывает не каждый день, а через день или два, т.е ложняки имеются. Считаю так как освещение выполнено на лампах старых дроссельных (естественно без фильтрующего конденсатора) и китайские люминисцентные с электронным управлением (на объекте лампы меняют очень часто - сгорают), то помеха идет от сети (наводки на шлейф). По хорошему понимаю, что надо поставить самописец на сеть и посмотреть, что творится ночью - но это из области фантастики. Экран шлейфа остался в воздухе, так как земля которая есть - на ней висит вводной эл.щит, батареи отопления и какое то медицинское оборудование и не факт, что эта земля не отгнила (кстати земляной провод уходит в землю и идет ??? метров параллельно вводному фидеру в здание). Шлейф укорачивался с 12 -ти до 1-го ИПД - сработки одна в 2 недели, шлейф наращивался до 4-х ИПД - количество ложняков возрастает. Куда копать??? А если экран шлейфа посадить на минус Сигнала??? Думаю вряд ли поможет. Просто после Сигнала стоит Речор - достал по ночам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 А если экран шлейфа посадить на минус Сигнала??? Думаю вряд ли поможет. Может и помочь - пробуйте. Шлейф не гуляет? 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
serg123 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 У нас часто частенько пожарка от пыли срабатывала после продувки датчиков все норм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
КЭС Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Вот что смущает: "датчики не светятся постоянно, как мигали, так и мигают". Значит фиксации сработки у датчика не происходит, а "лажает" сам ППК. Попробуйте в настройках Сигнал-20 изменить время реакции шлейфа, насколько я помню, там есть "галочка" повышающая стандартное значение до 300 мс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apenek Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Попробуйте поставить оконечный резистор в прибор . Возможно плохой контакт . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burger3943 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 1. Резистор в прибор и откинуть шлейф - покажет только что прибор живой и не лагает. (зона пересажена на свободную (теперь эта срабатывает по ночам в основном), а в этой резистор - стоит нормально) 2. При сработке дачики мигают, а не светятся постоянно, так как склонен предположить, что импульсная помеха наведенная в кабеле воздействует на вход прибора Сигнал, а не на ИПД. (точно не знаю но вероятно в Сигнале на входах собраны компараторы). Увеличение до 300мс в Сигнале - будем пробовать, но время слишком мало - помеха пролетит на вход. 3. Датчики нулевые, провод (марку не помню) красный с экраном и 2-мя жилами по 0,7 -0,8 мм - тоже нулевый, контакты протянуты - шлейф не гуляет. Все же склоняюсь - что проблемы с сетью и люминисцентными светильниками (после выходных меняют по несколько ламп - сгорают). Будем пробовать сажать экран на минус Сигнала (если он не помрет - от помехи наведенной теперь на питающие цепи). И пока не знаю, но возможно придется ставить двурежимную сработку (с Rогр) по первой сработке внимание, а по сработке второго датчика Пожар. (Если ЧОП согласится - на данный момент против такого варианта срабатывания) Вопрос - реле ПЦН при сработке Внимание не замкнется??? К сожалению Сигнал - не шил с компа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Обычно разбивают - Внимание на ПЦН1, Пожар ПЦН 2 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burger3943 Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Всем спасибо - после Нового года - займемся. Всех с наступающим Новым Годом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatl_ss Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Могу на 100 процентов угадать какие китайские лампы установлены на объекте :):)!!!!! В твоем случае ложняки связаны с наводкой от незаземленных ламп с эл. блоком розжига (без стартера)! У меня с 3.1м да и с 212-41 давняя любовь! Не поможет замена кабеля на экранированный, не поможет заземление ни датчиков ни прибора. Вариантов 3: 1. Заменить лампы дневного света 2. Качественно заземлить лампы дневного света 3. заменить ипд 3.1 м на ДИП 212-141М в помещениях с "Бл****" лампами! А проверить просто, включаешь шлейф и вперед зажигать и клацать выключателями! В течении 20 минут сработает! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burger3943 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Всем спасибо. Проблема решена. 1. Шлейфы длинные - долбящие поделены на более короткие. 2. на оставшихся коротких долбящих заменены на ИПД 212-141м. 3. согласно паспорта на ипд заземлен минус БП через 0,47х400в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.