Перейти к содержанию

Датчик Двухполюсник, Связь С Мк


Гость Ухх

Рекомендуемые сообщения

Значит так. Сделал несколько датчиков собираюсь сопряч с МК (AVR).

Датчик будет двухполюсным (питание фантомное) на выходе n-p-n транзистор. По такой схеме например двупроводные выносные микрофоны подключают, т.е. передача сигнала по току.

Питание, есть 5В

Нужно чтоб МК ловил импульсы с датчиков.

Собственно подавал через резистор питание на датчик и с помощью одного транзистора преобразовывал уровень к логическому. Тут проблем нет.

Проблемма в следующем: Как "камню" обнаруживать обрыв линии? КЗ тоже желательно, но главное обрыв.

АЦП не канает, не хватит производительности. Нужно по логическим уровням ловить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Нагуглил тут про токовую петлю. В принципе что-то похожее на то что нужно, но избыточно.

Нужно:

- без спец микросхем, попроще

- без опторазвязки

- длинна шнура не более 3м . Собственно определяющим фактором является не помехозащищенность за счет токовой передачи а именно двухполюсность (две жилы провода, двухконтактный разъем). Питания собственного напоминаю датчики не имеют

- нужно "чуять" обрыв и желательно еще и "козу"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Два уровня на токовом шунте, два компаратора. Уровни взять стандартные 4 и 20 мА, один ноль, другой единица, отсутствие обоих уровней- авария линии, и при обрыве и КЗ.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

КЭС,ну дык, меня интересует решение с выходом на эти три порта. Как из этих двух проводков сделать выход на эти три проводка?

o_l_e_g, схемку бы. А при КЗ почему будет отсутствие не понял.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашел двухуровневый компаратор

http://www.studfiles...ml_54c1cacc.png

но тут один выход. Чет я ниче непонял. С аналоговой техникой не очень дружу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чет я наверное левую схемку откопал. Может нужно делитель из трех резисторов. С мест соединений которых брать опорные напряжения для компараторв. А вторые входы объеденить и на резистор-датчик-тока?

Второй вывод этого датчика на землю? Не?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При КЗ, ток пойдет мимо шунта, падение на нем будет около ноля. Схема...ну обычные компараторы в классическом включении, в любой книжке есть.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По-моему, налицо псевдопроблема. Если датчик отвечает на запрос МК, значит он работает. В противном случае, если на порту "1", наиболее вероятно, что датчик в обрыве, если "0" - КЗ.

Датчик "самопальный" - схема секретная?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Датчик не может отвечать на запросы МК. Линия однонаправленая, датчик аналоговый (таки самопальный): датчик тупо шунтирует линию переходом коллектор-эмитер транзистора, сам датчик питается от линии через диод и конденсатор (диод чтоб неразряжался конденсатор через транзистор, конденсатор чтоб в момент импульса питать датчик).

При КЗ, ток пойдет мимо шунта, падение на нем будет около ноля. Схема...ну обычные компараторы в классическом включении, в любой книжке есть.

Резистор же последовательно включен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чет я наверное левую схемку откопал. Может нужно делитель из трех резисторов. С мест соединений которых брать опорные напряжения для компараторв. А вторые входы объеденить и на резистор-датчик-тока?

Второй вывод этого датчика на землю? Не?

схему вы откопали правильную, просто вам для реализации работа/обрыв/КЗ нужен четырех уровненный компаратор, те просто нужен еще один компаратор определяющий (Е2-Е1)/2 , тогда вы получите двузначную комбинацию

U⊂[E1;Ec]... 00 = лог.0

U⊂[Ec;E2]... 01 = лог.1

......U<E1.... 10 = КЗ

......U>E2.... 11 = обрыв

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как "камню" обнаруживать обрыв линии? КЗ тоже желательно, но главное обрыв.

АЦП не канает, не хватит производительности. Нужно по логическим уровням ловить.

Без отслеживания КЗ можно так:

post-163091-0-89285300-1453365783_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

КЭС, вы гений. Вчера весь вечер вкуривал как это должно работать и все таки допер. Идея понравилась, буду пробовать.

Тольк КЗ все же можно отследить в этой схеме: рабочие импульсы у меня короткие а при КЗ будет один длинный, потому программно можно отловить если датчик коротнуло.

P.S. Всем спасибо. КЭСу БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...