Подключить Три Фазы 380 В


fort

Рекомендуемые сообщения

Как правильно подключить три фазы A, B, C для входа 0-380 V, если напряжение всех трех фаз разное: 185 в, 205 в, 222 в? Куда и как подключать нейтраль и землю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Полулицы на фазе A, половина на фазе B, C висит пустая. У меня крайний дом от вводного транса. Нарисуйте схему, что значит фазу на землю - это же коротыш?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Полулицы на фазе A, половина на фазе B, C висит пустая. У меня крайний дом от вводного транса.

Вас же по хорошему попросили отойти от щитка подальше. Если своя жизнь не дорога, то пожалейте жителей своей улицы. Электричество это не ваша тема. Пригласите электрика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по опыту - Перекос фаз не лечится ....

Кто то с одной фазы снял = ну очень большую мощность.

Перекос фаз и разное напряжение по фазам, это разные вещи. Перекос возникает при плохом соединении нейтрали с нагрузкой или при её плохом качестве и заключается в смещении нейтрали т.е. на одной или двух фазах напряжение растёт а на другой или других одновременно снижается, в этом случае при сложении напряжения трёх фаз и делении на три получим 220в, между нулём и фазой получим напряжение смещения нейтрали. Если же при большой нагрузке напряжение падает на сопротивлении проводов одной из фаз, то смещения нейтрали не происходит, между нейтралью и землёй будет 0 В, сумма же напряжений трёх фаз делённая на три даст напряжение меньше 220в. Бороться с этим можно только увеличением сечения проводов и более равномерным распределением нагрузки по фазам, что практически не возможно, поскольку сегодня кто то засадит какой нибудь мощный нагреватель на одной фазе, а завтра кто то другой на другой фазе. Вообще по смещению в институте была хорошая лабораторная работа в курсе основ теории цепей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Может человеку просто надо включить нагрузку до 5 кВт, (дробилку зерна например), просто по стандартной схеме -пускатель и кнопки, или автоматический выключатель ( в магазине =60 рублей - Китай ), и не обращать внимание на показания вольтметра. Сечение проводов, чтобы не грелись.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость вопрос остался

Перекос фаз и разное напряжение по фазам, это разные вещи.

По перекос фаз написали, тогда объясните второе, как понимать разное напряжение, от чего зависит, от перекоса фаз созданной неравномерной нагрузкой или еще от чего? В чем эти термины отличаются? Или второе следствие первого? Тогда можно ли говорить просто перекос фаз, когда разные напряжения.,как бы одним словом выразиться, так понятнее, как бы сразу подразумеваем два в одном. или это неправильно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ой-й-й!

Если есть возможность - обратитесь к знакомому (но грамотному) электрику.

Если нет такой возможности, но Вы сами владеете хоть немножко теорией, тогда есть смысл продолжать.

Если Вы, скажем, экономист, швея, просто руководитель какого-то предприятия - тогда все гораздо сложнее.

Пока только ответ: Разное напряжение есть следствие "перекоса фаз", (а это есть следствие других причин). Кто-то сваркой на даче пользуется, а она, сварка, однофазная. При этом силовой трансформатор, питающий данную местность, расположен достаточно далеко. Вот Вам и перекос фаз. По одному проводу потребление дикое, по другим - малое.

Если хотите узнать подробнее - рассматривайте трансформатор 10/0,4 кВ как источник с внутренним сопротивлением. Плюс - сопротивление проводов ЛЭП. Может, так понятнее будет.

Изменено пользователем mvkarp
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый товарищ! Я бы посоветовал не лезть к щиткам с опасным для жизни напряжением, а порекомендовал бы первым делом посетить данное учебное заведение.

post-188412-0-71279600-1461384782.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы прекрасно понимаете, о чём я. Уважаемый Карпыч, зачем вы даёте человеку рекомендации, который в электричестве ни бум-бум? :wall: Подвергаете его работать с высоким напряжением, опасным для жизни!

post-188412-0-48618600-1461386648.png

Изменено пользователем Shida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость вопрос остался

Если нет такой возможности, но Вы сами владеете хоть немножко теорией, тогда есть смысл продолжать

Пока только ответ: Разное напряжение есть следствие "перекоса фаз", (а это есть следствие других причин). Кто-то сваркой на даче пользуется, а она, сварка, однофазная. При этом силовой трансформатор, питающий данную местность, расположен достаточно далеко. Вот Вам и перекос фаз. По одному проводу потребление дикое, по другим - малое.

Спасибо большое!

Доступно и понятное объяснение, теорией довольно владею, все понято.

Есть желание, можете продолжить, честно, весьма интересно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как подключать нейтраль и землю?

Нейтраль никуда. Землю ( защитное заземление ) - под болт на корпусе ( если есть).

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы прекрасно понимаете, о чём я. ...

Я об этом же. В данном вопросе я с Вами и со своим котом только "За".

... весьма интересно.

Извините, Гостям нет желания отвечать. :(
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость вопрос остался

Извините, Гостям нет желания отвечать. :(

Извиняю!

Если появится желание, всегда рад выслушать, интересно.

С уважением к Вам, тот самый давний гость по песочнице.

Вопрос еще один есть, у знакомого станок для производства туалетной бумаги, индивидуальный предприниматель, дома во дворе установлен.

У него три фазы, две фазы с пониженным напряжением, одна нормальная как бы, так он обогреватель на 4 Квт на третью фазу вешает, чтобы подровнять по напряжению фазу. Глупо конечно, расход энергии большой, но автоматика в станке срабатывает если ровнять фазы.

Пусть грубо все, но правильно ли это? Что можно сделать, чтобы обходиться без обогревателя?

Линию никто менять не будет, нагрузки распределять в других местах тоже не будут, там тоже и производство, и мастерские, и магазины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что можно сделать, чтобы обходиться без обогревателя?

Купить бензогенератор. :yes: . И тогда равномерностью фаз будете обеспечены на все 100%.

post-188412-0-97700600-1461401776.png

Изменено пользователем Shida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У него три фазы, две фазы с пониженным напряжением, одна нормальная как бы, так он обогреватель на 4 Квт на третью фазу вешает, чтобы подровнять по напряжению фазу. Что можно сделать, чтобы обходиться без обогревателя?

Поставить на фазу с нормальным напряжением понижающий автотрансформатор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость вопрос остался

Sergey-Ufa

Спасибо!

Хороший совет.

Вот на пост №10 можно еще ответить, чисто теорию понять, цитировать извините не буду, ругают за это.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перекос фаз возникает при питании 3-фазной нагрузки без нулевого провода даже при идеальной сети при разной нагрузке на фазах. В этом случае ноль приемника смещается относительно ноля сети вплоть до того, что на ненагруженных фазах может оказаться около 380, а на одной нагруженной около 0. А разное напряжение на фазах может быть и при нормальном нуле из-за плохих контактов в линии или разности коэффициентов трансформации фаз трансформатора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...