Доброго времени суток!

Кто-нибудь подскажите пожалуйста.

Накрылся стабилизатор напряжения на 9,6 кВт,220В.

Вскрытие показало - сгорели перемычки на обмотках трансформатора(10 из 12),сгорел (оплавилась аж керамика)проволочный резистор ПЭВ 100 или 150 Вт.

Перемычки восстановил,а вот номинал резистора определить не возможно.Принципиальной схемы в сети не нашёл,нашёл только структурную.Помогите определить номинал.post-167341-0-72748300-1457341385_thumb.jpgpost-167341-0-55408400-1457341414_thumb.jpgpost-167341-0-09577000-1457341415_thumb.jpgpost-167341-0-10264900-1457341416_thumb.jpgpost-167341-0-91316700-1457341416_thumb.jpgpost-167341-0-92280500-1457341417_thumb.jpgpost-167341-0-88690900-1457341418_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачисти аккуратно место прогара до нихрома(беречь глаза от стекла),затем замерь половинки спирали от одной ножки и от другой,суммируй,подбирай ближайший номинал из типоряда...Но причину искать всё же надо-смотри симисторы управления.

Изменено пользователем fagotto
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Установкой выгоревших перемычек и сопротивления дело закончится врядли, ибо это следствие неисправности, но никак не причина. Для ее определения нужна более развернутая схема.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Какие-то 2 (минимум) из симисторов пробиты. Это и привело к выгоранию перемычек. Симисторы при пробое образуют КЗ отводов автотрансформатора и при включении перемычки вновь сгорят.

Хотя судя по количеству сгоревших перемычек,симисторов больше,чем 2 вылетело. :bomb:

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Самое весёлое во всём этом то,что хозяин устройства заявил что в стабилизатор попала молния.

На мои уверения что шансов один на миллион что процессор да и симисторы остались целы попросил до конца в этом удостовериться (что там удостоверяться,если только он соврал и не в молнии дело)

Изменено пользователем D.Rash
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Договорились с заказчиком что проведу полную диагностику на предмет определения сгоревших блоков/элементов,возможности восстановления,стоимости.

С праздниками/выходными всё это подзатянулось.

По совету fagotto установил сопротивление двух оставшихся частей нихрома.10,8 Ом и 13,8 Ом.В сумме 24,6 Ом + отсутствующая часть нихрома (около 30% = приблизительно 8 Ом)

Ориентировочно номинал 30 - 32 Ом .

Зачищать керамику не пришлось,капли нихрома выступали над поверхностью оплавленной керамики.

В магазине такого не нашлось,купил ПЭВР - 50 Вт, 39 Ом,регулируемый.Выставил на нём сопротивление 31,4 Ом.

В понедельник установка и начало полной диагностики.

post-167341-0-60120100-1457860351_thumb.jpgpost-167341-0-32493500-1457860371_thumb.jpg

Изменено пользователем D.Rash
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Плавятся еще и как, встречал в телеках совдеповских неоднократно. Особенно часто в аппаратах УПИМЦТ, с перемкнутой защитой и загнутой за ножку этой сопроты пружиной тепловой защиты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Установил резистор,на всякий случай попробовал включил,чуда не произошло - выбило защиту на переноске.Вряд ли пусковой ток стабилизатора на холостом ходу больше 16а Диагностировать/ремонтировать стаб. на складе(считай на улице) не удобно,договорились с клиентом - жду когда его привезут ко мне.

С демонтированным резистором

post-167341-0-84922200-1458083059_thumb.jpg

С установленным новым резистором.

.post-167341-0-26057900-1458083061_thumb.jpg

Ещё несколько фото.

post-167341-0-91239200-1458083754_thumb.jpg

post-167341-0-12851800-1458083756_thumb.jpg

post-167341-0-56834500-1458084114_thumb.jpg

post-167341-0-02382800-1458084116_thumb.jpg

post-167341-0-61354200-1458084117_thumb.jpg

post-167341-0-85021700-1458084118_thumb.jpg

post-167341-0-47736900-1458084120_thumb.jpg

post-167341-0-95363200-1458084121_thumb.jpg

post-167341-0-26897800-1458084123_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Продолжим.Стабилизатор у меня.При первичном осмотре следов КЗ,обугливаний,отслоений и проч.дефектов не выявлено.Электролиты не вздулись,не взорвались,не потекли.

К сожалению к отсутствию принципиальной схемы добавилась ещё одна трудность - на платах нет позиционных обозначений элементов,нет номеров разъёмов,на выводах нет маркировки на кембриках.

Общий вид стабилизатора.

post-167341-0-00731100-1458297847_thumb.jpg

Контакты первичной обмотки тр-ра.(Uвх.)

post-167341-0-17939300-1458298320_thumb.jpg

Основной блок.Вид со стороны монтажа.

post-167341-0-50331800-1458297905_thumb.jpg

Основной блок.Вид со стороны печати.

post-167341-0-72730200-1458297950_thumb.jpg

Плата индикатора.Вид со стороны монтажа.

post-167341-0-14193700-1458297991_thumb.jpg

Плата индикатора.Вид со стороны печати.

post-167341-0-08099300-1458298023_thumb.jpg

Обмотка тр-ра не горелая.

post-167341-0-82233300-1458298132_thumb.jpg

post-167341-0-35370000-1458298136_thumb.jpg

post-167341-0-83816700-1458298139_thumb.jpg

post-167341-0-81003000-1458298144_thumb.jpg

Датчик тока на выходе стабилизатора.К сожалению без маркировки,но пока не требуется.

post-167341-0-77226700-1458298471_thumb.jpg

В основном блоке,со стороны печати нашёл подозрительное место.Не горелое,но каким-то инструментом нанесена царапина.Ну или при сборке зацепили.Прозвонил тестером(mastech M-838) всё норм.

post-167341-0-17453500-1458298687_thumb.jpg

post-167341-0-28993400-1458298690_thumb.jpg

post-167341-0-33465500-1458298694_thumb.jpg

Блок симисторов со стороны печати осмотреть пока не удалось,нужно откидывать от тр-ра 13 проводов.Пока не стал так как замерил сопротивление первичной обмотки с откинутыми проводами,непосредственно на контактах тр-ра = 0,9 Ом.

Кранты первичке?

...пойду искать убитые симисторы.

Изменено пользователем D.Rash
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Демонтировал блок семисторов и почти сразу увидел палёное место.

post-167341-0-72487600-1458492956_thumb.jpg

Открутил радиатор - пробит симистор,копчёная плата и резистор.

post-167341-0-88762800-1458493145_thumb.jpg

post-167341-0-33711700-1458493355_thumb.jpg

Радиатор тоже подгорел.

post-167341-0-60583400-1458493906_thumb.jpg

Придётся выпаивать и прозванивать все симисторы(24 шт.).

70TPS-12

post-167341-0-78124300-1458493646_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выпаял и прозвонил подгоревший тиристор

Б>К прямо и обратно = 0,6 Ом

Б>Э прямо и обратно = 16,9 Ом.

Э>К прямо и обратно = 16,9 Ом.

Замеры выявили ещё 4 штуки пока не выпаянных с такими же показателями.

Заведомо рабочего под рукой нет,подскажите кто-нибудь - какие должны быть величины?

Datasheet 70TPS12.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тиристор - не транзистор. У этого прибора как у диода есть КАТОД "К" и АНОД "А"), а так же УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД (в даташите "G"). Между "К" и "А", а так же "А" и "G" сопротивление должно быть бесконечным, а вот между "К" и "G" меряются практически накоротко.

Изменено пользователем Pumba914
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тиристор - не транзистор. У этого прибора как у диода есть КАТОД "К" и АНОД "А"), а так же УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД (в даташите "G"). Между "К" и "А", а так же "А" и "G" сопротивление должно быть бесконечным, а вот между "К" и "G" меряются практически накоротко.

Ну это известно,я привёл замеры с обозначениями как в даташит(как у транзистора),хотя там же на принципиальном обозначении тиристора выводы промаркированы как положено(как тиристор).

За величины измерений - спасибо.

post-167341-0-43758200-1458578926_thumb.jpg

post-167341-0-67536700-1458578926_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Скорее всего возможно КЗ трансформатора.

Купите новый и не партесь, при чем сейчас хорошие скидки на стабилизаторы напряжения тм елекс, особено на модель ампер 12-1/40а

При чем бесплатная доставка

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 11 месяцев спустя...

Господа хорошие, подскажите кто знает, что регулируют переменные сопротивления на основной плате управления. Их 4 штуки, на фото в этом топике их хорошо видно, один возле контроллера и еще три с краю у колодок.

Нужно стабилизатор откалибровать, врет на 5 вольт,  а наугад крутить не хочется.

Нигде инфы нет :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Всем привет,финал истории: заказчик забрал аппарат,узнав что стоимость замены сгоревших элементов будет около 12 т.р.,без стоимости работы + время.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, D.Rash сказал:

забрал аппарат,узнав что стоимость замены сгоревших элементов будет около 12 т.р.,без стоимости работы + время.

прям все так погорело? :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, KRAB сказал:

прям все так погорело? :D

Да, все симисторы вылетели - это можно было предположить т.к. осталось всего 2 перемычки на трансе - я в начале темы писал, но прозвонил все 24 - все сдохли.Видимо не соврал хозяин стабилизатора и в него правда молния попала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...