Перейти к содержанию

Подключение 2-Х Датчиков К Модулю От Siemens


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по аналоговым модулям фирмы siemens. Будет ли работать если подключить по данным схемам. В руководствах показывают то по одному датчику. Спасибо.

post-200988-0-42188900-1462644973_thumb.jpg

Контроллер и датчики.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вот здесь, документ S7-1200_easy_book, стр. 391, 392 табл. A-35, левый рисунок (SM 1231 AI 8 x 13 bit). SM1231 SM1232 SM1234 (s71200_easy_book_en-US_en-US).pdf

Внешний блок питания подключается к клеммам блока. Датчики тоже только к клеммам. Питание датчиков, судя по всему, разведено в самом блоке. Поищите документацию, описывающую внутреннюю структуру блока. Будет более понятно.

Изменено пользователем mvkarp
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Вот именно что siemens не раскрывает внутреннюю структуру аналоговых модулей, поэтому и не понятно, так их соединять или на каждый канал по своему датчику без последовательного соединения + датчика к + источника питания, - датчика к плюсовому входу аналогового модуля..

Спрашивал у специалистов сиеменса и вот что мне ответили:

Согласно схемы из документации по модулю 6ES7331-7KF02-0AB0

Для двухпроводной схемы подключения (фактически это упрощенная 4-х проводная схема подключения, т.к.

Существует внешний источник питания, от которого запитываются все датчики) у вас не хватает объединения общих потенциалов

двух источников питания.

При использовании указанного принципа подключения датчиков не совсем понятно зачем выбран именно этот модуль аналоговых входов.

Дешевле, например, выбрать модуль 6ES7 331-7NF00-0AB0. При этом нет необходимости запитывать модуль от

Внешнего источника питания.

Если по какой-то причине необходимо использовать именно этот модуль, то наверное лучше будет использовать

стандартную схему подключения двухпроводных датчиков. Правда в этом случае придется заменить тип модуля защиты.

Для 4-х проводной схемы подключения в зависимости от типа использованного в приборе блока питания (гальванически изолированного или нет) возможно придется также делать объединение общих потенциалов двух источников питания.

И в этом случае можно использовать более дешевый модуль 6ES7 331-7NF00-0AB0.

post-200988-0-31497700-1462652380_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Что-то мне непонятен ответ специалистов Сименса. Как они предлагают заменить модули? Модуль 6ES7 231-4HF32 относится к контроллеру S7-1200, а 6ES7 331-7NF00 - это S7-300. Конструктивно они несовместимы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрел в еще один документ (русскоязычный мануал, взят здесь) - там такое же подключение, как и в приведенном выше.

Изменено пользователем mvkarp
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнил схемы и вдруг осенило, что в руководстве по сиеменсу указано условное обозначение и возможность подключения. Но в руководствах по 2-х проводным датчикам ясно по ясному говорится, что нужно соединять последовательно, например как было сделано решение с сайта сиеменса по модулю 6ES7 231-4HF32-0XB0.

post-200988-0-25377700-1462691220_thumb.jpg

post-200988-0-70835700-1462691223.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не могу однозначно что-то утверждать, т.к. с контроллером 1200 пока не имел дела. На 300 на модуле 331 - один внешний источник, включение по схемам из мануалов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посоветуйте пожалуйста.

Если неправильно подключите, могут сгореть датчики и/или модуль ПЛК.

помню электрики так котельную соединяли, насоединяли как попало, сгорело штук 10 двухпроводных датчиков РТ100, а каждый по 100 евро стоил

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

mvkarp, да наверное!

потом сгоревшие датчики отправили финнам, они прислали новые.

новые датчики я сам подключил, уже с 2007 года работают как часики)

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня термопары, термометры сопротивления (с преобразователями и без оных) проходят государственную поверку раз в год. Т.е. датчики снимаются с оборудования и передаются в лаборатории. Оттого и вопрос возник.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...