Jump to content
azamatytch2016

Подключение 2-Х Датчиков К Модулю От Siemens

Recommended Posts

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по аналоговым модулям фирмы siemens. Будет ли работать если подключить по данным схемам. В руководствах показывают то по одному датчику. Спасибо.

post-200988-0-42188900-1462644973_thumb.jpg

Контроллер и датчики.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот здесь, документ S7-1200_easy_book, стр. 391, 392 табл. A-35, левый рисунок (SM 1231 AI 8 x 13 bit). SM1231 SM1232 SM1234 (s71200_easy_book_en-US_en-US).pdf

Внешний блок питания подключается к клеммам блока. Датчики тоже только к клеммам. Питание датчиков, судя по всему, разведено в самом блоке. Поищите документацию, описывающую внутреннюю структуру блока. Будет более понятно.

Edited by mvkarp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот именно что siemens не раскрывает внутреннюю структуру аналоговых модулей, поэтому и не понятно, так их соединять или на каждый канал по своему датчику без последовательного соединения + датчика к + источника питания, - датчика к плюсовому входу аналогового модуля..

Спрашивал у специалистов сиеменса и вот что мне ответили:

Согласно схемы из документации по модулю 6ES7331-7KF02-0AB0

Для двухпроводной схемы подключения (фактически это упрощенная 4-х проводная схема подключения, т.к.

Существует внешний источник питания, от которого запитываются все датчики) у вас не хватает объединения общих потенциалов

двух источников питания.

При использовании указанного принципа подключения датчиков не совсем понятно зачем выбран именно этот модуль аналоговых входов.

Дешевле, например, выбрать модуль 6ES7 331-7NF00-0AB0. При этом нет необходимости запитывать модуль от

Внешнего источника питания.

Если по какой-то причине необходимо использовать именно этот модуль, то наверное лучше будет использовать

стандартную схему подключения двухпроводных датчиков. Правда в этом случае придется заменить тип модуля защиты.

Для 4-х проводной схемы подключения в зависимости от типа использованного в приборе блока питания (гальванически изолированного или нет) возможно придется также делать объединение общих потенциалов двух источников питания.

И в этом случае можно использовать более дешевый модуль 6ES7 331-7NF00-0AB0.

post-200988-0-31497700-1462652380_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

Что-то мне непонятен ответ специалистов Сименса. Как они предлагают заменить модули? Модуль 6ES7 231-4HF32 относится к контроллеру S7-1200, а 6ES7 331-7NF00 - это S7-300. Конструктивно они несовместимы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрел в еще один документ (русскоязычный мануал, взят здесь) - там такое же подключение, как и в приведенном выше.

Edited by mvkarp

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации

Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.

Подробнее...

Сравнил схемы и вдруг осенило, что в руководстве по сиеменсу указано условное обозначение и возможность подключения. Но в руководствах по 2-х проводным датчикам ясно по ясному говорится, что нужно соединять последовательно, например как было сделано решение с сайта сиеменса по модулю 6ES7 231-4HF32-0XB0.

post-200988-0-25377700-1462691220_thumb.jpg

post-200988-0-70835700-1462691223.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не могу однозначно что-то утверждать, т.к. с контроллером 1200 пока не имел дела. На 300 на модуле 331 - один внешний источник, включение по схемам из мануалов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посоветуйте пожалуйста.

Если неправильно подключите, могут сгореть датчики и/или модуль ПЛК.

помню электрики так котельную соединяли, насоединяли как попало, сгорело штук 10 двухпроводных датчиков РТ100, а каждый по 100 евро стоил

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, как можно датчики спалить. А вот в модуле запросто вылетают измерительные резисторы. В моем случае - 25 Ом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mvkarp, там проводов два, а на трансмиттере 4-20ма клемм больше, чем две ))

0007833_rosemount-248-temperature-transmitter-input-for-single-sensor-4-20-ma-hart-transmitter-output-60-hz-_300.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Небось, + и - питания перепутали с + и - (2 и 3) клеммами самого датчика?

Edited by mvkarp

Share this post


Link to post
Share on other sites

mvkarp, да наверное!

потом сгоревшие датчики отправили финнам, они прислали новые.

новые датчики я сам подключил, уже с 2007 года работают как часики)

Edited by khal

Share this post


Link to post
Share on other sites

mvkarp, обычно раз в год проверяется оборудование, которое требует проверки. Это в основном весы, подъемные механизмы и тп

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня термопары, термометры сопротивления (с преобразователями и без оных) проходят государственную поверку раз в год. Т.е. датчики снимаются с оборудования и передаются в лаборатории. Оттого и вопрос возник.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Какое снижение напряжения на выходе БП при нагрузке его номинальным ( максимальным) током считается нормальным или приемлемым  для хорошего блока питания? Не считая падения на проводах. 
    • Я использую LOMOND MATT(0102030)25листов А4 120gsm всегда стабильный отпечаток.   Оно или работает или нет середины нет.Будут все нагреватели посмотрите в реальных условиях.
    • Уважаемый @zeconir , более подробно: Включаем питание кораблика. Передатчик выключен. Сервоприводы в нейтрали. Все норм..При включенном кораблике включаем передатчик. Нейтраль смещается незначительно. Выключаем передатчик все снова в нейтрали. Включаем передатчик первым, а затем кораблик. Все нормально. Выключаем передатчик - смещение. Передатчик включаем - норм.  
    • Придётся Убить! Ценой! Так мы и не против этого Монстра из прошлого Века! Вопрос в цене... Мне например он тоже очень бы пригодился, и С1-73 то же, радиочастоты я штудировать не собираюсь. А Человек получил с продажи 2-х Наших то, что ему за Один Не Наш не дали бы - и доволен! И правильно, а продал дороже ЛОМа потому как молодец - Барыга, умеет, я сам ПолуБарыга - иногда получается...
    • Нет, не нужно.
    • Таковая имеется в любом городе. Зайдите на авито и поищите объявления в вашем регионе.
    • Предлагаю начать задумываться над более насущными проблемами. Например, нахрена выкладывать предназначенный для общего использования документ в экзотическом формате редактора AbiWord? Которым пользуются далеко не все. Тем более, указанный редактор умеет сохранять документы в более распространённые форматы.  
×
×
  • Create New...