Перейти к содержанию

Как Убрать Моргание Света, При Работе Плавильной Печи?


Max2307

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, уважаемые жители форума .Меня зовут Сергей , занимаюсь я литьем металлов, такое мелко серийное, решил я купить себе новое оборудование, для литья, купил муфельную и плавильную печку, называются печки Митерм.

это плавильная:

Митерм С-100-4

Напряжение питания 220В Частота 50 Гц

Потребляемая мощность 3 Квт Потребляемый ток 15 А

Тип контроллера - многоступенчатый

Контроллер может быть подключен к компьютеру

Максимальная температура 1300 ºС

Тигель на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг. Диаметр 50 - 56 мм

Нагревательные элементы - карбид-кремниевые стержни (4 шт) КЭН АПС

А это муфельная Митерм 27 параметры;

Нагрев слева, справа. Максимальная температура 900⁰С. 220 Вольт. Мощность 3,5 Квт. Потребляемый ток -16А

московская разработка, они и сами контроллер разработали, для управления печкой, так вот управление удобное спору нет, но в процессе эксплуатации обнаружилась проблема, моргает свет во всех помещениях, включая и соседних арендаторов(. Связался с производителем, спросил как исправить эту проблему, на что он мне ответил, у вас говорит проводка слабая, вам нужно отдельную линию, ну притащили мы отдельный провод от другой фазы, но проблема то осталась, у нас свет не моргает , за то теперь моргает у других арендаторов, а это ругань скандалы.

Я разобрал контроллер, померил напряжение,во время работы, получается контроллер выдает импульсы на плату и через эту плату подается напряжение на нагреватели, как только эти импульсы нагрева подаются, начинает моргать свет, что на плавильной, то же самое и на муфельной.Поставили стабилизатор, свет моргает, поставили автотрансформатор, то же самое, ставили узм и узипы, то же самое, получается, дело не в напряжении, а в больших пусковых токах, насколько я понимаю в электрике. Прошу вашей помощи, может эту плату как то доработать, может схему какую то поможете сделать , просто платка какая то хиленькая))) мне кажется.)) прикрепляю фото разобранного контроллера, от плавильной печиpost-201043-0-90037700-1462903195_thumb.jpgpost-201043-0-67344500-1462903197_thumb.jpgpost-201043-0-74138100-1462903198_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

прикол в том что потребление идёт импульсами , и ток большой , сеть тут не причём , с мощной сетью тоже будет заметно моргание )

Пришёл,увидел,разобрал!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Так в этом то и дело, где мы ее только не пробовали включать, везде свет моргает, ни на одном объекте, не было такого, чтоб свет не моргал, получается, что для этой печи нужно линию тащить аж от самой ТП, так что ли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При чем тут пуск? На активной-то нагрузке (нагреватели). При 15 А! Народ, вы хоть немного чем-то думаете?

Igel еще во 2-м посте все однозначно обозначил, а fagotto заполировал. Нет, надо свой пяток шекелей таки вставить!

Другой вопрос, что если совсем уж не будет возможности протянуть отдельную линию - тогда перейти на фазо-импульсное регулирование. Но придется ставить совершенно другую плату управления и мириться с ВЧ-срачом в сети.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В принципе 3 кВт не так уж и много для офисного здания со множеством арендаторов. У нас в своем трех этажном офисе есть пара кондиционеров потолочных. Там и характер нагрузки и мощность и пусковые токи думаю похожи как у ТС. Но подключены к щитку этажному отдельной линией и автомат стоит на 40 и, кажется, трехфазник. Ничего не проседает и не мигает.

Присоединюсь к мнению, что вводная линия г-но.

Возьмите тестер, лучше стрелочный, замерьте напряжение в своей розетке без печи и в момент пуска. То же самое на розетках сидящих на других фазах. Если есть возможность - также померить на вводном в здание щитке. Это может уже о чем-то сказать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тогда перейти на фазо-импульсное регулирование

ФИ + тот же плавный пуск-стоп. Так и думал, кто-то предложит такой вариант. Это только "костыли", а надо "лечить болезнь".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так все проверяли, нормальная линия, нулевые провода, во всех межэтажных элщитах электрик протянул, на вру то же. Она же печка, начинает, работать когда на холодную, набирает температура, свет не моргает, но когда она поддерживает температуру, в течении например 2-х часов, начинается игра света, и это же не только у нас, возили ее знакомому, у них новое здание , новая проводка, у них стоит печка, М-10л:

Принудительная вытяжка.

Максимальная рабочая температура - 1100 С.

Электронный блок управления (ТРМ 251)

Программатор - 5 температурных полок (повышение - понижение и поддержание).

Муфель цельно-литьевой / шамотный кирпич;

- спирали с боков открытые, изготовлены из материала – фехраль

- толщина спирали 1,5мм;

и свет уних не моргает, а с нашей моргает,))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поставьте сетевой дроссель. По индуктивности и току подберите как для преобразователей частоты такой же мощности, как Ваши печи.

А вот парень написал, разве это не подойдет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрел немец на УАЗик и сказал: "Чего только русские не придумают, лишь бы дороги не строить!"

Все специалисты в один голос говорят, что нужно делать нормальную проводку, а его все на дросселя тянет. Не даст ваш дроссель абсолютно ничего. Даже переход на фазо-импульсное управление мало что даст. При большом угле открывания симистора люминесцентки и светодиодные лампы в освещении будут мерцать, что еще хуже давит на зрение. Проверено практикой. Да и от электро-магнитных помех избавиться тоже будет проблемой при такой мощности. Так что делайте нормальную сеть и не парьте мозги ни себе, ни другим.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поддержу , дело в сети. Причем зачастую просадка идет по нулевому проводнику , а большинство электриков забывают его проревизировать. Или вообще видел перлы , когда фазу подали 35кв. мм. ,а ноль шел стальной катанкой))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...Проверено практикой. Да и от электро-магнитных помех избавиться тоже будет проблемой...
Моя практика показывает несколько другое. Предшественник сценических осветителей выполнен на шести 500-ваттных трубчатых галогенках (т.е., те же 3 кВт), диммировавшихся ФИМ. Подключались к сети в сельских клубах (с их гуаняной проводкой через раз) одним удлинителем параллельно УМЗЧ на 1,2 кВт. В любом режиме диммирования никаких проблем со звуком не было. Автоматы на 16 А выбивало минут через 10 работы - это было. Потому перед концертом они шунтировались куском провода.

Люминисцентные и другие лампы, во время концерта, естественно, не горели, так что о них ничего сказать не могу. Но звук был нормальным, без фона и хрипов. При любом режиме работы осветителей!

Поэтому не надо снобизма. 3 кВт - не такая уж и большая мощность для ФИМ, чтобы крутить пальцы веером.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...Проверено практикой. Да и от электро-магнитных помех избавиться тоже будет проблемой...
Моя практика показывает несколько другое. Предшественник сценических осветителей выполнен на шести 500-ваттных трубчатых галогенках (т.е., те же 3 кВт), диммировавшихся ФИМ. Подключались к сети в сельских клубах (с их гуаняной проводкой через раз) одним удлинителем параллельно УМЗЧ на 1,2 кВт. В любом режиме диммирования никаких проблем со звуком не было. Автоматы на 16 А выбивало минут через 10 работы - это было. Потому перед концертом они шунтировались куском провода.

Люминисцентные и другие лампы, во время концерта, естественно, не горели, так что о них ничего сказать не могу. Но звук был нормальным, без фона и хрипов. При любом режиме работы осветителей!

Поэтому не надо снобизма. 3 кВт - не такая уж и большая мощность для ФИМ, чтобы крутить пальцы веером.

А как его тогда собрать ФИМ для этой печки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычно руками. Ногами получается плохо.

Если руки растут из того места, откуда должны расти ноги - тогда заказывается. За денюжку.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С меня подарок, в виде изделия, которое я сделаю, отправлю по почте, всем ребятам которые помогли)))

Давайте я вам закажу, мне нужно два ФИМ для двух печек, озвучте ценик и думаю , договаримся))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.