Для повышения надежности работы оборудования мое предприятие обязали заказать проект резервного питания электродвигателя (8 кВт) вращающий НШ (масляный насос). В проекте предлагалось установить 9 шт. 132 АЧ аккумуляторов, инвертор, УАВР и зарядное устройство (на последние три позиции указана организация изготовитель). Первые запуски после монтажа вызывали отключение инвертора по перегрузке. Изготовитель попросил отправить обратно (межгород) для перенастройки. После возврата, первое-же включение вызвало перегрев проводов с последующим замыканием. Пока изготовитель инвертора анализирует информацию, хотелось-бы прояснить один вопрос (См. фото)post-201870-0-76310500-1466016397_thumb.jpgpost-201870-0-83231300-1466016450_thumb.jpg: К выходной клеммной колодке от силовых ключей подходят белые провода (10 мм^2), далее от нее идет коричневые провода (2.5 мм^2) на конденсаторы соединенные звездой на выход . Именно они и оплавились. Чем мог быть вызван перегрев?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Чем мог быть вызван перегрев?

Чрезмерным, для данного сечения, током.

Такое впечатление, что по этим проводам, между конденсаторами и чем-то, гуляла нехилая реактивка.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Чем мог быть вызван перегрев?

Чрезмерным, для данного сечения, током.

Дело в том, что провода "ключ-колодка-двигатель" не повреждены. Перегрелся провод подключающий к колодке конденсатор.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Если я правильно понял, емкость на выходе ШИМ-генератора должна быть подключена к выходу сечением не менее, чем сам выход инвертора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без анализа схемы, говорить трудно. Но обычно локальные участки с реактивными элементами, делают даже большим сечением.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если я правильно понял, емкость на выходе ШИМ-генератора должна быть подключена к выходу сечением не менее, чем сам выход инвертора.

не должна... емкости ставятся для выравнивания косинуса фи , для АД оный равен в худшем случае 0,65 ,

для 8ми киловатника номинальный ток около 16А , те через конденсаторы бегает около 6А .

2,5мм2 = 19А номинал

ИМХО выгореть это могло либо в случае КЗ конденсаторов или в случае тяжелого пуска АД из-за неправильной работы/отсутствия пуско-регулируюшей арматуры...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...емкости ставятся для выравнивания косинуса фи...

Эти конденсаторы- подобие "синусного фильтра" в котором ,кстати, отсутствуют моторные дроссели, и считать токи нужно исходя из гармонического состава ШИМ, а они могут значительно превосходить ток нагрузки при таком включении. Путь реактивного тока ключ-конденсатор.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...