12 часов назад, orensnake сказал:

можно ли с Вашей платы отослать команду на включение выпрямителя

Послать можно что угодно! но что бы это сделать необходимо знать что посылать. А что бы это знать необходимо анализировать CAN шину, да еще и не факт что у вас там CAN

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, optima сказал:

///////////////////

По поводу CAN шины не сомневаюсь - в документации на выпрямитель "Энергомера Smart Power II 48 3000HE" есть упоминание "Управление и контроль параметров модулей по CAN интерфейсу".

Да и управления поддерживается как с панельки по CAN, так и из PowerSuite - очень похоже что должно или совпадать, или минимально отличаться по командам. Но это смогу проверить как доедут шилды с CAN.

А вот с командами сброса на умолчания / включения / выключения действительно могут быть проблемы, промониторить не могу, ибо есть только выпрямитель. Но команды такие должны присутствовать начиная с SW 3.0

Да, по разъему - идентичны. Похоже что делали "совместимым" под другие шасси.

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, orensnake сказал:

очень похоже что должно или совпадать, или минимально отличаться по командам

Если бы поддерживались блоки Flatpack2 они бы это указали обязательно!

 

энергомера.jpg

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Для информации - PowerTel SMi2000HDP (53В / 2000W) поддерживает те же команды, что и Eltek Flatpack2 2000W. В общем список совместимых ростет.

Единственное, что пока не удалось - это изменить значения выходного напряжения на постоянной основе.  Запись 5 байт по 0x05019C00 не сохраняется (либо же я что-то не так делаю).

На энергомеровском выпрямителе при подключении на 125К валится много нелогичного, похожего на мусор. Какие еще можно опробовать скорости?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Hello there, I have got some FLATPACK2 48/3000 HE and a Smartpack WEB/SNMP Revision: 6. I have installed the PowerSuite and plugged in the Smartpack into the front USB connector.

Windows recognized the device and installed drivers. Powersuite can connect also, but then it fails. Nothing is displayed on the LCD screen of the Smartpack.

Someone know how/where to feed DC voltage into the Smartpack unit? 

 

Здравствуйте, у меня есть FLATPACK2 48/3000 HE и Smartpack WEB / SNMP. Версия: 6. Я установил PowerSuite и подключил Smartpack к переднему разъему USB.

Windows распознала устройство и установила драйверы. Powersuite также может подключиться, но тогда он не работает. На ЖК-экране Smartpack ничего не отображается.

Кто-нибудь знает, как / куда подавать постоянное напряжение в блок Smartpack?

Изменено пользователем Falconist
Перевод
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...
22.06.2016 в 12:11, optima сказал:

//////////

Здравствуйте Сергей! 

Заинтересовало ваше устройство. 

Как заказать, и сколько будет стоить? 

И можно ли заказать с ЖК дисплеем? Как на фото. 

Можно без самого дисплея, имеется такой у меня в наличии. 

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

Здравствуйте.

Кто-нибудь знает команду на изменения напряжения для модуля FLATPACK2 24V part no:241115.200.

По команде 0x05009C00 загорается желтый светодиод, а напряжение не меняется. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, optima сказал:

///////////////

В том и дело что для 24V нет, пробовал в лоб по аналогии с 48V. Нужно снизить с 27V до 21V. 

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Код взят из проекта https://github.com/the6p4c/Flatpack2/tree/master/Arduino/fp2_set_voltage. Заменил только напряжение. 

Сперва по адресу 0x05004804 пишем к кому обращаемся, затем по 0x05019C00 пишем нужное напряжение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

43 минуты назад, Vic0517 сказал:

Сперва по адресу 0x05004804 пишем к кому обращаемся

Это присваивание блоку с номером что занесен в данных, сетевого номера 1.

Последний раз спрошу

1 час назад, optima сказал:

Не ужели так тяжело написать 5 байт данных?

 

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извините но не совсем могу понять что именно надо. Вот код который общается с блоком (Arduino IDE)

if (!digitalRead(CAN_INT_PIN)) {
		uint32_t rxID;
		uint8_t len = 0;
		uint8_t rxBuf[8];

		CAN.readMsgBuf((unsigned long *)&rxID, &len, rxBuf);

		// Limit ID to lowest 29 bits (extended CAN)
		rxID &= 0x1FFFFFFF;

		printMessage(rxID, len, rxBuf);

		if (!done && (rxID & 0xFFFF0000) == 0x05000000) {
			Serial.println("Starting set");

			uint8_t serialNumber[6];

			for (int i = 0; i < 6; ++i) {
				serialNumber[i] = rxBuf[i + 1];
			}

			uint8_t logInTxBuf[8] = { 0 };

			for (int i = 0; i < 6; ++i) {
				logInTxBuf[i] = serialNumber[i];
			}

			CAN.sendMsgBuf(0x05004804, 1, 8, logInTxBuf);

			delay(100);

			uint8_t voltageSetTxBuf[5] = { 0x29, 0x15, 0x00, VOLTAGE & 0xFF, (VOLTAGE >> 8) & 0xFF };

  		CAN.sendMsgBuf(0x05019C00, 1, 5, voltageSetTxBuf);

			Serial.println("Set completed");

			done = true;
		}
	}

VOLTAGE = 2200

Изменено пользователем Vic0517
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здесь все верно, но это подпрограмма установки напряжения по умолчанию. А вы уверены что ваш блок это поддерживает? На сколько я помню по 48 вольтовым блокам, блоки ревизии ниже 3.0 не поддерживают установку напряжения по умолчанию. Поэтому там необходима постоянная передача нужного параметра.

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Всем здрасте. Наконец добрался до блока питания. А по какому адресу и какой формат данных надо передавать для постоянного указания нужного напряжения.

Изменено пользователем Vic0517
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...

Добрый день. Имеется Flatpack2 HE 48V/2000 rev. 5.4 sw 3.00\3.00
 

Спойлер

2022-08-24_180308.png.e5ef98f28d7ffc201e7a0121cfadf5a7.png

Можно ли на его подключить модуль DPS5015 напрямую без каких либо переделок или дополнительных модулей\коммуникаторов?
По описанию, входноое напряжение для модуля до 60 Вольт. Спасибо

Input voltage range: 6.00-60.00V  Output voltage range: 0V-50.00V  Output current: 0-15.00A  Output voltage resolution: 0.01V  Output current resolution: 0.01A  Output power range: 00.00-750W

 

Спойлер

2022-08-24_180600.png.6a1c9a2e80bd339ce8b950366ec32033.png



 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну раз входное 60в тогда конечно можно!  Flatpack2 по умолчанию 53 с копейками, а что бы не гадать включите FP в сеть и померяйте какое напряжение на выходе)

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...