ures Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Всем привет!!! Помогите пожалуйста в таком вопросе. По работе понадобилась схема автоматики запуска генератора. Долго шарился по интернету ,нашел мал- мальскую схему-http://elektronchic....generatora.html, В описании указывается реле РКН, но нет модификации этой релюшки. Автор статьи убеждает, что схема будет работать, но не говорит какую РКН надо приобрести.!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podvi Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Я бы вам посоветовал реле V-protector 16-80A, ZUBR D340t 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
tilarids Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Обычное простое реле с обмоткой на 220 (240) Вольт. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ures Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Попробую, первый раз слышу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 А что там слышать - схемы читать уметь надо. А сообщение ув.podvi - это так, в порядке бреда. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ures Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 То что с обмоткой на 220 вольт-это понятно.Схемы я умею читать. Мне именно нужна модификация.В том то и дело ,что любая РПНка не подходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Да хоть МКУ-48 поставьте. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ures Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 МКУ не советуют, говорят плохое исполнение конструкции самого реле, часто вылетает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Кто не советует ? Интернет-сообщество ламерочайников ? 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_58 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Здравствуйте! Реле РКН желательно применять специальное, которое контролирует наличие номинального напряжения не в одной фазе, а в 3-х фазах, контролирует также правильность чередования фаз. В тех что покруче, выставляются рабочие пределы рабочего напряжения и есть регулируемая задержка на замыкание контактов. По схеме: -при пропадании сети РКН1 обесточится и контактами НЗ постоянно замкнет цепь стартера! -при запуске генератора цепь пускателя ПМ2 замкнута (возможно срабатывание ПМ2 когда генератор еще не вышел на режим). -после выхода генератора на режим, срабатывает РКН2 и НЗ контактами разрывает цепь пускателя ПМ2! Резервное питание не попадет на нагрузку! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ures Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Вот четкий ответ, большое спасибо!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.