PASHID

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток!

Хочу в своем частном доме сделать заземление. К дому проведено 1 фазная сеть. В доме проводка была проложена 2-х жильным кабелем а не 3-х жильным, возникло несколько вопросов

1. В доме есть независимая система отопления сделаная из стальных труб, и дабы не бомбить стены для прокладки 3-х жильного кабеля и экономии средств, возникла идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления и от радиатора в нужном месте до розеток(промежуточный проводник). (Все трубы окрашены толстым слоем краски по все длинне а также изолирован электрический контакт с сетью газопровода.) Я знаю что в ПУЭ-7 запрещенно так делать, но там это правило больше для квартирных жилых домов подходит чем для частных с независимой системой отопления. Или стоит отказаться от этой идее в связи с тем что эл.контакт в некоторых местах соединения системы отопления может быть крайне плохой или удельное сопротивление стали сделает качество заземления неприемлимым да и к тому же (возможно опасным)?

2. Если пункт 1 не выполним то по какой схеме разводить по дому заземление?

звездообразно как в аудиотехнике? или деревообразно можно?

3.Хватит ли 2.5 мм2 сечения медного защитного проводника для прокладки его внутри дома от щитка до розеток.

4.Какую марку кабеля посоветуете для прокладки внутри дома?

5. Есть тут люди которые делали себе/кому-то заземление из омедненных стальных штырей соединяемых муфтами в цельный штырь большой длинны?

Мне пришлось создать новую тему потому что никто в упор не видит сообщения в старых темах. Поэтому прошу модераторов помиловать и сильно не судить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

достаточно заземлить последнюю опору и от заземлителя прокинуть провод PE. Требования к этому заземлителю гораздо ниже чем к защитному заземляющему устройству. По эффективности будет не хуже. По деньгам заметно лучше

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ага, попытка выполнить защитное заземление на систему отопления частного дома выглядит по меньшей мере смешной

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления

Ни в коем разе!

2. Как угодно.

3. Шикорно. Достаточно 1.5

4.Любой.

5. Есть.

А по уму - сходить в энергосбытовую контору и спросить у профи (они даже бумагу составят), а не рыскать по интернету у дилетантов.

Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен....

Не обязательно. Можно и перфоратором забить на 8-10 метров...

img_1692.jpg

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5. Есть.

Сколько метров в среднем нужно забить такой как на фото выше омедненный штырь? Просто достать прибор для измерения сопротивления заземления мне достать не удастся.

На некоторых видео в среднем выходило 3-4 штыря для хорошего заземления. У кого и на сколько метров такое заземление забито?

Требования к этому заземлителю гораздо ниже чем к защитному заземляющему устройству

Заземление мне нужно по двум причинам -

1.Отвод напряжения с корпуса стиральной машины,компютера и т.д

2.Защита от перенапряжений в розетке. Во время сезона гроз часто происходит пробой в розетках и выключателях с громким хлопком и почерневшими проводами в месте соединения розеток. И это с выключеным УЗО!(узо отключает оба провода от счетчика электричества)

А по уму - сходить в энергосбытовую контору и спросить у профи

Там сидят такие профи как из меня ученый. Уже спрашивал

Изменено пользователем PASHID
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен....

Не обязательно. Можно и перфоратором забить на 8-10 метров...

обычно по правильному - "при необходимости" засыпают шурф солью - я про то,- что проблематично засыпать соль в такую дырочку

PS .....хотя может и не понадобится (какой грунт)

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для понимания - меня интересует только один вид заземления - это омедненные штыры которые наращиваются для увеличения длинны. Другие по типу треугольников и заземляющих контуров из черного метала не интересуют из за невозможности размещения близко к щиту такого рода конструкций. В моей местности много воды и поверхностные воды близко к поверхности залегают и такое заземление сгниет за год-другой

засыпают шурф солью

Такое заземление из стали долго не проживет хотя первое время будет иметь хорошие параметры

бей штырей, пока не будет номинала

у меня нет возможности достать прибор для замерения сопротивления заземления. Как можно проверить или вымерять это сопротивление без этого уникального прибора?

Изменено пользователем PASHID
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без прибора не получится убедится в соответствии заземления. Т.к. наличие воды в грунте тоже еще ни о чем не говорит, нужно более точно знать состав почвы. Если песок, то в нашей местности глубина КЗ может достигать 20-25м, и так же при отсутствии глины и песка буквально на другом квартале уже хватает 3-4м. Нужно обратиться в электротехническую лабораторию, они предоставляют услуги измерения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такой лаборатории у нас нет. Я живу не в городе

когда делали колодец прорыл такие слои:

Сверху около метра чернозем

после около 2м песок белый (начиная с этого слоя чем глубже тем сильнее вода сочилась

потом глина и после снова песок но серый такой. Очень напоминает речной песок

дальше снова глина но уже не серая а коричневая

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ориентировочно можно рассчитать. Да и М416 есть у любой ЖКХ конторы, мрск, горсети и предприятия имеющее какие либо произв. мощности.

Изменено пользователем Мой Господин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такой лаборатории у нас нет. Я живу не в городе

Все же скажу еще раз... Без измерений сопротивления грунта можно лишь предполагать, что достаточно 3-4 "штыря" по 2-2,5м. Вообще любая энергосетевая организация должна проводить такие замеры в своих сетях... и приборы у них обязаны быть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

для заземления частного дома достаточно одного единственного повторного заземлителя с сопротивлением не выше 30 Ом. Это один единственный стальной уголок вбитый в грунт на 2-3 метра в зависимости от влажности.

Думаю ТС плохо представляет себе как ведет себя металл в грунте и для чего вообще ему нужно заземление. Охота медь, ну пусть делает медь.

Так же он совершенно не представляет себе зачем и в каких случаях и в каких местах выполняется повторное заземление центральных сетей и почему ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземлителя внутри домов.

И видимо про уравнивание потенциалов тоже знаний ноль. Точно так же как и о роли защитного проводника PE.

Вот было бы неплохо если бы он все это как то проштудировал и на основании полученной информации самостоятельно определился что он действительно хочет построить

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

mail_robot

и для чего вообще ему нужно заземление

ВНИМАТЕЛЬНО читайте тему. Я написал для чего оно мне надо.

Заземление мне нужно по двум причинам -

1.Отвод напряжения с корпуса стиральной машины,компютера и т.д

2.Защита от перенапряжений в розетке. Во время сезона гроз часто происходит пробой в розетках и выключателях с громким хлопком и почерневшими проводами в месте соединения розеток. И это с выключеным УЗО!(узо отключает оба провода от счетчика электричества)

Так же он совершенно не представляет себе зачем и в каких случаях и в каких местах выполняется повторное заземление центральных сетей

Если вы о соединении с системой отопления - этот вариант я в начале темы отбросил и к тому же я четко указал что живу в частном доме в котором полностью независимая система отопления (свой котел) а не централизованая система отопления домов как в городах.

почему ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземлителя внутри домов

В шапке темы я написал предположение о том ПОЧЕМУ запрещенно так делать, и хотел узнать мнение о том чем это чревато кроме поражения током.

И видимо про уравнивание потенциалов тоже знаний ноль. Точно так же как и о роли защитного проводника PE

Ну так поведайте об этом не цитируя статьи из гугла. Думаю многим будет интересно знать каковы на самом деле ваши познания по этой теме. Да к тому же суть этого заземления в моем случае как раз таки для уравнивания потенциалов на корпусах подключаемых устройств.

самостоятельно определился что он действительно хочет построить

Если вы не в состоянии внимательно изучать тему - лучше пройдите мимо темы и не флудите о том что ТС не имеет познаний в этой сфере.

И еще - троли,жлобы,"доф*га" умные лесом!

Изменено пользователем PASHID
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Правильно ТС, не слушай форумных "экспертов". Большинство из них в электнике разбирается так же как сборная России в футбол играет. Обратись в организацию аля "ххх электросервис" они тебе все посчитают, померят и сделают, иначе путного ничего не выйдет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

PASHID, во-первых невооруженным взглядом видно, что mail_robot разбирается куда лучше в теме и стоило бы прислушаться...

Во-вторых от перенапряжения используются ОПС и одного КЗ недостаточно для защиты "от всего".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...