Правильное Заземление В Доме

Recommended Posts

Доброго времени суток!

Хочу в своем частном доме сделать заземление. К дому проведено 1 фазная сеть. В доме проводка была проложена 2-х жильным кабелем а не 3-х жильным, возникло несколько вопросов

1. В доме есть независимая система отопления сделаная из стальных труб, и дабы не бомбить стены для прокладки 3-х жильного кабеля и экономии средств, возникла идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления и от радиатора в нужном месте до розеток(промежуточный проводник). (Все трубы окрашены толстым слоем краски по все длинне а также изолирован электрический контакт с сетью газопровода.) Я знаю что в ПУЭ-7 запрещенно так делать, но там это правило больше для квартирных жилых домов подходит чем для частных с независимой системой отопления. Или стоит отказаться от этой идее в связи с тем что эл.контакт в некоторых местах соединения системы отопления может быть крайне плохой или удельное сопротивление стали сделает качество заземления неприемлимым да и к тому же (возможно опасным)?

2. Если пункт 1 не выполним то по какой схеме разводить по дому заземление?

звездообразно как в аудиотехнике? или деревообразно можно?

3.Хватит ли 2.5 мм2 сечения медного защитного проводника для прокладки его внутри дома от щитка до розеток.

4.Какую марку кабеля посоветуете для прокладки внутри дома?

5. Есть тут люди которые делали себе/кому-то заземление из омедненных стальных штырей соединяемых муфтами в цельный штырь большой длинны?

Мне пришлось создать новую тему потому что никто в упор не видит сообщения в старых темах. Поэтому прошу модераторов помиловать и сильно не судить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях

Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.

Узнать финальный результат тестирования

достаточно заземлить последнюю опору и от заземлителя прокинуть провод PE. Требования к этому заземлителю гораздо ниже чем к защитному заземляющему устройству. По эффективности будет не хуже. По деньгам заметно лучше

Edited by mail_robot

Share this post


Link to post
Share on other sites

не забывай что при заземление через трубы возможно непрохождение тока так как трубы соеденены через паклю или фумленту

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.

В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0

Подробнее

ага, попытка выполнить защитное заземление на систему отопления частного дома выглядит по меньшей мере смешной

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления

Ни в коем разе!

2. Как угодно.

3. Шикорно. Достаточно 1.5

4.Любой.

5. Есть.

А по уму - сходить в энергосбытовую контору и спросить у профи (они даже бумагу составят), а не рыскать по интернету у дилетантов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен....

Не обязательно. Можно и перфоратором забить на 8-10 метров...

img_1692.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага , я СДС-МКСовским перфом спокойно бил уголок 50х50х5 , конец уголка естественно срезал под пику .

Share this post


Link to post
Share on other sites
5. Есть.

Сколько метров в среднем нужно забить такой как на фото выше омедненный штырь? Просто достать прибор для измерения сопротивления заземления мне достать не удастся.

На некоторых видео в среднем выходило 3-4 штыря для хорошего заземления. У кого и на сколько метров такое заземление забито?

Требования к этому заземлителю гораздо ниже чем к защитному заземляющему устройству

Заземление мне нужно по двум причинам -

1.Отвод напряжения с корпуса стиральной машины,компютера и т.д

2.Защита от перенапряжений в розетке. Во время сезона гроз часто происходит пробой в розетках и выключателях с громким хлопком и почерневшими проводами в месте соединения розеток. И это с выключеным УЗО!(узо отключает оба провода от счетчика электричества)

А по уму - сходить в энергосбытовую контору и спросить у профи

Там сидят такие профи как из меня ученый. Уже спрашивал

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites

контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен....

Не обязательно. Можно и перфоратором забить на 8-10 метров...

обычно по правильному - "при необходимости" засыпают шурф солью - я про то,- что проблематично засыпать соль в такую дырочку

PS .....хотя может и не понадобится (какой грунт)

Edited by Rede RED

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для понимания - меня интересует только один вид заземления - это омедненные штыры которые наращиваются для увеличения длинны. Другие по типу треугольников и заземляющих контуров из черного метала не интересуют из за невозможности размещения близко к щиту такого рода конструкций. В моей местности много воды и поверхностные воды близко к поверхности залегают и такое заземление сгниет за год-другой

засыпают шурф солью

Такое заземление из стали долго не проживет хотя первое время будет иметь хорошие параметры

бей штырей, пока не будет номинала

у меня нет возможности достать прибор для замерения сопротивления заземления. Как можно проверить или вымерять это сопротивление без этого уникального прибора?

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites

Без прибора не получится убедится в соответствии заземления. Т.к. наличие воды в грунте тоже еще ни о чем не говорит, нужно более точно знать состав почвы. Если песок, то в нашей местности глубина КЗ может достигать 20-25м, и так же при отсутствии глины и песка буквально на другом квартале уже хватает 3-4м. Нужно обратиться в электротехническую лабораторию, они предоставляют услуги измерения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такой лаборатории у нас нет. Я живу не в городе

когда делали колодец прорыл такие слои:

Сверху около метра чернозем

после около 2м песок белый (начиная с этого слоя чем глубже тем сильнее вода сочилась

потом глина и после снова песок но серый такой. Очень напоминает речной песок

дальше снова глина но уже не серая а коричневая

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ориентировочно можно рассчитать. Да и М416 есть у любой ЖКХ конторы, мрск, горсети и предприятия имеющее какие либо произв. мощности.

Edited by Мой Господин

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такой лаборатории у нас нет. Я живу не в городе

Все же скажу еще раз... Без измерений сопротивления грунта можно лишь предполагать, что достаточно 3-4 "штыря" по 2-2,5м. Вообще любая энергосетевая организация должна проводить такие замеры в своих сетях... и приборы у них обязаны быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

для заземления частного дома достаточно одного единственного повторного заземлителя с сопротивлением не выше 30 Ом. Это один единственный стальной уголок вбитый в грунт на 2-3 метра в зависимости от влажности.

Думаю ТС плохо представляет себе как ведет себя металл в грунте и для чего вообще ему нужно заземление. Охота медь, ну пусть делает медь.

Так же он совершенно не представляет себе зачем и в каких случаях и в каких местах выполняется повторное заземление центральных сетей и почему ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземлителя внутри домов.

И видимо про уравнивание потенциалов тоже знаний ноль. Точно так же как и о роли защитного проводника PE.

Вот было бы неплохо если бы он все это как то проштудировал и на основании полученной информации самостоятельно определился что он действительно хочет построить

Edited by mail_robot

Share this post


Link to post
Share on other sites

mail_robot

и для чего вообще ему нужно заземление

ВНИМАТЕЛЬНО читайте тему. Я написал для чего оно мне надо.

Заземление мне нужно по двум причинам -

1.Отвод напряжения с корпуса стиральной машины,компютера и т.д

2.Защита от перенапряжений в розетке. Во время сезона гроз часто происходит пробой в розетках и выключателях с громким хлопком и почерневшими проводами в месте соединения розеток. И это с выключеным УЗО!(узо отключает оба провода от счетчика электричества)

Так же он совершенно не представляет себе зачем и в каких случаях и в каких местах выполняется повторное заземление центральных сетей

Если вы о соединении с системой отопления - этот вариант я в начале темы отбросил и к тому же я четко указал что живу в частном доме в котором полностью независимая система отопления (свой котел) а не централизованая система отопления домов как в городах.

почему ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземлителя внутри домов

В шапке темы я написал предположение о том ПОЧЕМУ запрещенно так делать, и хотел узнать мнение о том чем это чревато кроме поражения током.

И видимо про уравнивание потенциалов тоже знаний ноль. Точно так же как и о роли защитного проводника PE

Ну так поведайте об этом не цитируя статьи из гугла. Думаю многим будет интересно знать каковы на самом деле ваши познания по этой теме. Да к тому же суть этого заземления в моем случае как раз таки для уравнивания потенциалов на корпусах подключаемых устройств.

самостоятельно определился что он действительно хочет построить

Если вы не в состоянии внимательно изучать тему - лучше пройдите мимо темы и не флудите о том что ТС не имеет познаний в этой сфере.

И еще - троли,жлобы,"доф*га" умные лесом!

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно ТС, не слушай форумных "экспертов". Большинство из них в электнике разбирается так же как сборная России в футбол играет. Обратись в организацию аля "ххх электросервис" они тебе все посчитают, померят и сделают, иначе путного ничего не выйдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

PASHID, во-первых невооруженным взглядом видно, что mail_robot разбирается куда лучше в теме и стоило бы прислушаться...

Во-вторых от перенапряжения используются ОПС и одного КЗ недостаточно для защиты "от всего".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...