Recommended Posts

Для того чтобы измерить сопротивление заземления необходимо вбить в грунт два вспомогательных штыря. Один на расстоянии 10 размеров заземлителя, другой на расстоянии 100 размеров заземлителя. Между заземлением и дальним штырём подключить ~ 12 вольт от трансформатора, через амперметр переменного тока. Между заземлением и ближним штырём измерить переменное напряжение. Если величину этого напряжения разделить на величину тока, то приблизительно получится сопротивление заземлителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PASHID, во-первых невооруженным взглядом видно, что mail_robot разбирается куда лучше в теме и стоило бы прислушаться...

Серьезно? И что же он мне полезное сообщил? Что я в этом не разбираюсь совсем? Или что 1 уголок это хорошее заземление? Таких "помощников" мне не надо. Тот же

serg6953

и

солар

дали куда более полезные раз*яснения по теме и решению моих вопросов.

100 размеров заземлителя

Не многовато? забив 3м уголок прийдется 300 м кабеля прокинуть чтобы померять.

Я смотрел видео монтажа заземления так обычно эти мастера брали по 30 м в каждую сторону от заземлителя

P.S солар почисть личку.

Тролям - лепите хоть -999, мне все равно на статку. Фапайте дальше на циферки.

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Для УЗО одного штыря достаточно.
Соединить нулевой провод в каждой розетке с защитным.

Это советы для самоубийц!!! Возьми книгу и почитай... читай вместе с советчиками, пока вас не поубивало... шутники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если заземление подключено к нейтрали питающей сети и через него идёт уравнивающий ток, то для приблизительного измерения сопротивления заземления достаточно будет одного вспомогательного штыря на расстоянии 10 размеров заземлителя. Напряжение между заземлением и этим вспомогательным электродом надо разделить на величину уравнивающего тока. Так как уравнивающий ток может изменяться, то показания вольтметра и амперметра необходимо снимать в один и тот же момент времени.

Edited by serg6953

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Для УЗО одного штыря достаточно.
Соединить нулевой провод в каждой розетке с защитным.

Это советы для самоубийц!!! Возьми книгу и почитай... читай вместе с советчиками, пока вас не поубивало... шутники.

Я эти книжки почти 40 лет читаю. В нашей стране не найдешь чтобы РЕ проводник шел отдельно.В лушем случае от вводного щитка, но прикручен к тому же нулевому проводу. Опасность лишь в том, если отгорит нулевои провод в розетке, и при этом фаза пробьет на корпус.Но тыкая вероятность, если на вводе стоит 200 амперный автомат. Могут электрики фазу с нулем поменять, но это в любом случае кирдык.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пристроил кухню,ванную,так тоже старый электрик проводку делал и посоветовал перемычку в ванной,в розетке сделать,чтобы с землёй не заморачиваться..она считай для стиралки только и нужна..

Share this post


Link to post
Share on other sites
посоветовал перемычку в ванной,в розетке сделать,чтобы с землёй не заморачиваться

Неправильное разделение PEN-проводника

Крайне опасным является следующий способ «создания» PE-проводника: прямо в розетке определяется рабочий нулевой проводник и ставится перемычка между ним и PE-контактом розетки. Таким образом, PE-проводник нагрузки, подключённой к этой розетке, оказывается соединённым с рабочим нулём.

Опасность данной схемы в том, что на заземляющем контакте розетки, а следовательно, и на корпусе подключённого прибора появится фазный потенциал, при выполнении любого из следующих условий:

  • Разрыв (рассоединение, перегорание и т. д.) нулевого проводника на участке между розеткой и щитом (а также далее, вплоть до точки заземления PEN-проводника);
  • Перестановка местами фазного и нулевого (фазный вместо нулевого и наоборот) проводников, идущих к этой розетке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я эти книжки почти 40 лет читаю...

Плохо читаете... все не так как Вам кажется.

тоже старый электрик проводку делал и посоветовал перемычку в ванной,в розетке сделать,чтобы с землёй не заморачиваться..

Как таких "умников" земля носит... не понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если я все правильно понял то по нынешным правилам ПУЭ схема РЩ дома (к дому подведено по системе TN-C) должна выглядеть следующим образом:

post-110364-0-46251200-1469482250_thumb.jpg

если сделал ошибки - поправьте.

И последнее:

  1. Что лучше - диф-автомат или УЗО?
  2. Правильно ли будет подключение по такой схеме: Разрядник по фазовом проводу(от разрядов наведенного напряжения во время грозового разряда) потом УЗО или диф-автомат после автоматические выключатели?
  3. В ПУЭ нашел что если есть контур заземления то и молниезащита(ну там громоотводы и.д.) должна быть обязательно. Или можно обойтись без нее? Я ведь не живу на поле и основная головная боль от грозы это перенапряжение сети.
  4. Обязательно ли все заземлять для уравнения потенциалов?(тот же газопровод и так имеет неплохой контакт с землей)

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уравнивание потенциалов чревато остаться без газопровода и водопровода. Так должно быть в идиале, но у нас воруют электроэнергию. Если вы сделаете хорошее заземление , то все воры будут качать электроэнергию через ваш контур, и трубы подходящие к вашему дому. Я 30 лет работаю в связи. от воровства возникает куча проблем.Иногда приходится изолировать неитраль и заземляющий контур друг от друга, что правилами запрещено. Старое обурудование в связи, 70-80 годов так и было сделано с завода, по ТУ.

Edited by Феникс

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё знаю что очень быстро изнашиваются трубы от этого воровства..часто приходилось по работе хомуты ставить,на почти новые трубы в подвале пятиэтажки.То там то,там свищ,коррозия изнутри получается..

Share this post


Link to post
Share on other sites
если сделал ошибки - поправьте

Все верно...

Что лучше - диф-автомат или УЗО?

Вообще то это одно и тоже, только с ВА... УЗО+ВА=АД

АВДТ могут еще работать на импульсную нагрузку, на корпусе аппарата указано.

В ПУЭ нашел что если есть контур заземления то и...

Есть условия для молниезащиты... не всегда и не везде она необходима.

Обязательно ли все заземлять для уравнения потенциалов?(тот же газопровод и так имеет неплохой контакт с землей)

Не имеет газопровод контакта с "землей", там "катодка" используется... должен стоять изолятор, а потом заземление.

"Заземлять" обязательно, только опять же нужно правильно это сделать... Уравнивание потенциалов = это ключевой момент.

PASHID, ну вот уже неплохо получается :) .

Феникс, остановится уже не получается? Уж лучше трубу поменять, соседу морду набить, который ворует и в живых остаться!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если бы газопровод не имел контакта с землей ,то и катодная защита не нужна была. Спросите у газовиков как они отнесутся к заземлению трубы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тяжелый случай...

Никак не отнесутся. Взять тот же котел или газовую плиту... их корпус заземлен, а газ подводится по сильфонному рукаву, т.е. через рукав "заземляется" газовая труба на которой потенциал до 80В! У нас по городу неродивые установщики многим изоляторы не поставили, рукава нагревались до красна... у кого-то с последствиями... Теперь понятно, что нужно ставить изолятор на трубу и заземлять после изолятора? Это конечно обязанность газовиков, но мы же живем в России...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В том то и дело , что в России. В книжках все правельно пишут, но выполняют каму как вздумается. Я сам живу в частном секторе, ни укого изолирующих вставок на газу нет. Почитайте ПУЭ п. 1.7.132. от 2013г. В частных домах допускается двухпроводная схема. От столба идут два провода , в доме их уже разделывают на три. А если на столбе пропадет контакт с нейтралью? (Что чаще всего бывает).Тогда, нужен контур заземления. контур-это гнилые трубы. Вот иполучается замкнутый круг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Уравнивание потенциалов чревато остаться без газопровода и водопровода

Газопровод заземляется от редуктора до потребителей газа (в ПУЭ это все есть). У меня возле редуктора стоит изолирующая муфта которая как раз изолирует мою стальную трубу от газопровода это раз! У меня газ подведен пластиковой трубой до редуктора(от газопровода), это два.

Водопровод у меня свой от колодца сделан пластиковыми трубами поэтому никаких проблем нет и быть не может.

А если на столбе пропадет контакт с нейтралью?

Для этого есть реле напряжения которые моментально отключают от сети дом если напряжение просело или поднялось выше определенных значений.

У знакомого дома 3-х фазное подведено и однажды отгорел ноль. Так это реле сразу сработало и ничего не сгорело в доме.

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites
В том то и дело , что в России. В книжках все правельно пишут, но выполняют каму как вздумается

Потому что наслушаются дибильных советов, а сами ни черта не знают.

Почитайте ПУЭ п. 1.7.132. от 2013г

Дык я то это знаю... об этом и веду речь вообще то...

Вот иполучается замкнутый круг.

Нет никакого замкнутого круга. Нужно просто хорошо и много читать.

Это разговор ни о чем... мы не понимаем друг друга даже...

Share this post


Link to post
Share on other sites

30 лет в связи... Теперь понятно почему связь вещь случайная, причём половая регулярнее чем по меди. Тему в топку, ПРАВИЛЬНОЕ заземление дома вы в ней не родите. ТС картинка не совсем верна.

Edited by Мой Господин

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТС картинка не совсем верна.

Я же говорил - нашли ошибки? - укажите на их

Share this post


Link to post
Share on other sites

Читай книжки умные, там найдешь ответы на все вопросы, даже не заданные. Если будет что то конкретно непонятно - подскажу, а комментировать картинки из инета бесплатно увы нет желания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все там верно, кроме неправильного цветового обозначения PEN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Может быть сбой передачи из-за плохого кабеля, особенно если воткнуто в разъём на "морде" компьютера. Попробуйте найти кабель получше, точно экранированый (если в непрозрачной изоляции - он более толстый и на изгиб более жёсткий) и воткнуть его в разъём, который прямо на материнской плате.
    • В раздел "Работа". Лениво помогать ленивым на шару.
    • НЕ ДОПУСТИМ ПРИЗНАНИЯ ОПГ РФ ВВ отправил правительство ОПГ РФ в отставку, но рано радоваться он призывает провести референдум и изменить "конституцию 1993" года которая не существует, слушайте и думайте своей головой граждане СССР к чему вас сейчас начнут призывать. Никаких референдумов не существующей ООО управляющей компании РФ которая закрыта, проведен аудит 15 сентября 2019 года, по этому и ушло правительство в отставку так как закрыта компания РФ где Медведев/Мендель был ген.директором. Но открыта новая УК РФ где учредитель Рокфелер который приезжал в Россию перед новым годом. По этому новое правительство будет уже сформировано под новую УК РФ для которой нужно провести референдум что бы ее типа узаконить в лице народа. По этому нельзя допустить, никаких волнений и не ведитесь на призывы ехать в Москву или выходить на митинги в своих городах. Это провокации!!! Объясняйте всем знакомым и не только, что нельзя признавать референдумы ОПГ РФ - это нужно существующей власти и теми кто из-за рубежа управляет через них, для того что-бы узаконить не существующую РФ и отменить статью 15.4 в несуществующей Конституции 1993 года после чего международные законы не будут действовать в нашей стране и мы станем бесправными на 100%. Декларация Человека и др законы защищающие права Человека не дают сегодня оккупационному правительству уничтожить нас окончательно, но признавая референдум мы сами себе подпишем смертный приговор, так как в РФ нет прав у Человека как и нет самого Человека. Нас сделали Физ.лицами для того что-бы можно было с нами взаимодействовать юридическим компаниям которых создала ОПГ РФ, юр.лицо не может вступать в отношения правовые с Человеком, только с юр.лицом или физ.лицом. Это в государстве СССР где есть государственный организации возможно только взаимодействие с Человеком и гражданином! По этому создали бумажные и цифровые физ.лица иначе ни одна компания в РФ не может с нами взаимодействовать и обирать нас налогами, поборами, штрафами, НДС, судами и пр. Расскажите каждому, перешли всем знакомым и да будет с нами сила наших предков и всего РОДа Сионисты ведут ликвидацию единственного юридически законного собственника 90-95% Мировых активов - Советский Народ! Через изменения в проект конституции РФ-93 собираются отменить границы СССР, чтобы на фирму "рэфэ" ("именно "решением" народа рэфэ"), "перестали" довлеть именно международные договоры СССР, которые без "решения народа" никто не может изменить, отменить и игнорировать! Необходимо создавать Народные Советы на местах! Наши предки оставили ­­­­нам правовую платф­о­р­м­у Советского Со­юз­а! Все, чем занимаются ­­­­сионисты особенно ­п­о­с­ледние 30лет (р­ел­иг­ия­ми, партиями­, и­ пр­оче­й хернёй)­, эт­о ув­одят­ нас и­менно­ от п­равой­ платформ­ы СССР­, чтоб­­ы мы за­были, з­а что­ о­тдали­ свои жи­зни­ наши­ пр­едшествен­н­ики! Что­ ­в ООН все ­­документы ­­СССР дей­ст­вующие, и­ г­раниц­ы СС­СР никто­ не ­мо­жет из­менить,­ потом­­у как, ­есть М­еждун­аро­дные Д­огово­ры! В России добивают Со­­­­­ветский народ, ка­к­ ­е­д­инственного ю­ри­ди­че­ск­и законно­го ­соб­ств­енн­ика о­бщен­арод­ного­ иму­щ­ества­! ССС­Р никому­, ­и н­ичего ­докуме­­нтальн­­о не пе­редав­ал­! Нет­ н­и одн­ого­ акта­ пр­иёма ­- п­е­редачи и­м­ущества. В случае уничтожения­­­­­ Советского народа,­ ­з­а­к­роется красив­ая­ ж­из­нь­ по всему­ ми­ру,­ та­к же­ как ­и по­явил­ась,­ как­ ­альте­рнати­ва СС­СР!­ Т­.н.­ капит­ализм с­ "чел­­овеческ­им лиц­о­м", т­.н­. сре­дний­ кла­сс,­ т.н.­ "с­оц­иальная­ ­ответств­е­­нность биз­­неса", 8ч. раб. день! Си­о­­нисты с ­30­-х год­ов ­её искуственно­ подд­ержи­ваю­т, и ­они ­да­вно "ус­­тали"! В­се т.н­­. стр­ан­ы "разв­итого­ ка­­питали­зма" и­меют­ с­тран­ доно­ров!­ Ни­к­то из си­онис­тов­ Т­­НК не собира­етс­я ­"­­кормить" пенсио­не­р­­­ов и прочую челядь­­!­­­((( Если Советский народ­­­ на@бн­ут,  начнё­т­ся реализ­­ац­ия прог­р­аммы "зол­от­­ой ми­ллиа­рд" , х­отя ­пиш­ут уже ­о сум­ме в­­ ­500млн. Сионисты специально ­­­­­для нас, разыгрыв­а­ю­т­ ­очередные спе­кт­ак­ли­ "­противост­оян­ия"­ с ­Зап­адом,­ или­ игр­ы в ­"зло­й­ и до­брый следователь",­ чтобы­ лохи ­­ресурс­­ной пед­ераци­и ­верил­и!­!! Благодаря Сталину пл­­­­­­аны сионистов от­о­д­в­и­н­улись на ст­о ­ле­т. Надо помн­ить про 19­­­­­17 год, про ц­арс­к­у­ю­ ­Внешнюю разве­д­­ку­, ­про Генерало­в В­не­­шне­й ­развед­ки и­ пат­ри­о­тов­ Р­оссии­, кот­орые ­­пе­р­евел­и арми­ю на с­­торо­ну­ больше­виков­, ­испол­ьзуя тро­цки­стов (и ­­находящегося ср­­­­еди ни­­х Сталина ­н­а­ ­тот мом­е­нт), ­ка­к ­ме­ньшее из­ з­­ол! Ресурсная педерация ­­­­­­это источник пра­в­о­в­о­г­о нигилизма­! ­И ­ес­ли­ п­ри "оп­рос­е" ­сио­нисту­  з­адаё­­шь ­вопр­ос­ о ­закон­нос­т­и или­ не­законн­ости о­­рган­­­ов упра­вления ­эр­эф­ии­,­ а ­*****­ы н­е­ ви­дят­­ в этом ­п­ресту­пн­о­го з­ахват­­а власти­ ­­и т.д. ­­, ­значит во­т­­ он в­раг!­­ А если­ нед­­о­понима­ет ­и н­е хоче­­т­ разо­братьс­­я, з­нач­ит­ не­доумо­к! Этих критериев доста­­­­­­точно для опреде­л­е­н­и­я­ свой - чуж­ой­! Сегодня, как никогда­­­­­­ важно наличие Р­а­з­у­м­а­, это наше ­ор­уж­ие­ п­ро­тив си­они­сто­в! Сионисты исполь­­­­­­зуют зомби ­-­ ­п­отр­ебителей д­ля­ с­ам­о­у­ничтожени­я, ­в т­о­м ­чис­ле и наше­го у­­ничт­ожен­и­я! Юр­ид­иче­ская ­пла­тф­орм­­а СССР­ нам н­­еобход­­­има, у­ нас о­громн­ый ­с­­оветск­ий­ жиз­ненны­й о­пыт! Есть т.н.  Сталинска­­­­­­я экономика (эко­н­о­м­и­с­т Шарапов) ­вн­ед­рё­нн­ая­ Стали­ным­ в ­30-­е г­оды­ ­с Ге­нера­л - ­лейт­е­нан­т­ом ещ­ё "ца­рск­ой­ ар­ми­и" ­Нечвол­­одовым­­! Ни о­­дин т­.н­. эко­но­мист ­ре­­сурсн­ой ­педер­аци­и­ (Гл­азь­е­вы и т.д­.­­) даже не­­­ заикает­ся­­ об этом­ о­п­ыте­!  Троцкист Хрущёв свер­­­­­­нул эту экономик­у­ ­в­ ­1­954 году, а­ с­ 1­95­5 ­го­да её ­исп­оль­зую­т я­пон­ц­ы, и­ "вых­лоп" ­при ­­капи­т­ализм­е у н­и­х в ­два­ р­аза­ хуже­,­ чем у­­ нас б­­ыло­ при­ соци­ал­изме! СССР с троцкистами, ­­­­­­которых внедряли­ ­в­ ­о­р­ганы управл­ен­ия­ С­СС­Р ­с 50-х­ го­дов­ пр­ошл­ого­ ­века­, на­м на­ хер­ ­не ­н­ужен!­ Эти ­вра­ги­ се­го­дня­ и кон­­тролир­­уют пс­­евдоо­рг­аны  ­уп­равле­ни­­я нез­ако­нной ­эрэ­ф­ии! Тем, кто "верит" в­­­­­­ нелегальную эрэф­­и­ю­,­ ­я предлагаю о­­тм­ен­ит­ь ­Междунар­о­дны­е д­ого­вор­ы п­од­писа­нные­ Ста­лин­ы­м­ от и­мени ­Совет­­ско­го­ На­рода в­ Я­лте ­­1945г.,­ или Хе­­льсин­ки­ 1975­г. о ­нер­уши­мости­ гр­ани­ц, убр­а­ть из ОО­­­Н­ Советски­­й Союз, ка­­­к­ "не с­ущ­ествующ­ее­" ­го­су­дарс­тво!­ И з­адумать­ся, чт­­­о же­ ­может ­отменит­ь­ ­те М­еждун­ародны­е до­г­ово­ры ­­СССР ­определ­яю­щ­ие ­гра­­ницы СССР?­! И­­ ­они­ начинают пон­им­а­ть­, что ж­улики си­о­­н­­исты смогу­т "отме­­­­нить­" границы­ Сове­­т­­ского ­Союза, т­о­л­ьк­о­ через (­форсм­аж­­ор­ -­ война) но­­вый­ до­­гов­ор, т.е.­ нов­­ая М­и­ро­вая В­ойна!­  Не могут п­­­­риспешники сионист­о­в­­­ ­в ООН, поменя­ть­ з­ак­­онное образ­ова­ние­ СС­С­Р ­на О­ПГ"Р­­Ф" без­ докум­­енто­в!­ А ­вдр­уг Ру­сс­кие -­­ Совет­­ски­й Нар­од ­опя­ть по­б­едят в в­о­йне! Тогда­­ сионистов­,­ п­од их ж­­е ­­­суды в Гаа­гу, и­ ­т.­п! Закрыть СССР­ ­б­е­з­ законных до­ку­ме­нт­­ов­, с юриди­чес­ки ­­зак­онным­и г­ражд­а­нам­и Со­ветско­­го С­­оюза ­- нев­озм­ожно­­,­ это у­голов­ка - ­СЕ­­ПАРАТ­ИЗМ! "Гражданами" РФ нас­ ­н­а­з­н­ачили для поэта­пно­го ­уни­что­жен­и­я! Предатели Советско­­­­­­го Народа должны­ ­б­ы­т­ь­ осуждены Народными С­удами ­по УК Союзных Республик в т.ч. по ­У­К Р­СФ­СР ­ст.64 ­­- Изме­­на Род­­ине!
    • Waso огромное спасибо за развернутый ответ, начинаю делать макет.
    • сервисный универсальный осциллограф ОСУ-10 частота 10мгц входное напряжение400в(DC+ACпик), генератор синус, меандр ,пила, TTL импульс частота сигнала 10мгц
×
×
  • Create New...