Правильное Заземление В Доме

Recommended Posts

Для того чтобы измерить сопротивление заземления необходимо вбить в грунт два вспомогательных штыря. Один на расстоянии 10 размеров заземлителя, другой на расстоянии 100 размеров заземлителя. Между заземлением и дальним штырём подключить ~ 12 вольт от трансформатора, через амперметр переменного тока. Между заземлением и ближним штырём измерить переменное напряжение. Если величину этого напряжения разделить на величину тока, то приблизительно получится сопротивление заземлителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PASHID, во-первых невооруженным взглядом видно, что mail_robot разбирается куда лучше в теме и стоило бы прислушаться...

Серьезно? И что же он мне полезное сообщил? Что я в этом не разбираюсь совсем? Или что 1 уголок это хорошее заземление? Таких "помощников" мне не надо. Тот же

serg6953

и

солар

дали куда более полезные раз*яснения по теме и решению моих вопросов.

100 размеров заземлителя

Не многовато? забив 3м уголок прийдется 300 м кабеля прокинуть чтобы померять.

Я смотрел видео монтажа заземления так обычно эти мастера брали по 30 м в каждую сторону от заземлителя

P.S солар почисть личку.

Тролям - лепите хоть -999, мне все равно на статку. Фапайте дальше на циферки.

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites

Особенности схемотехники и трассировки печатных плат для STM32WB55

Разработка новых устройств на базе беспроводного микроконтроллера STM32WB от STMicroelectronics может быть сделана в короткий срок, если выполнять некоторые важные правила и воспользоваться готовыми конструктивными решениями и рекомендациями инженеров ST.

Читать статью

Для УЗО одного штыря достаточно.
Соединить нулевой провод в каждой розетке с защитным.

Это советы для самоубийц!!! Возьми книгу и почитай... читай вместе с советчиками, пока вас не поубивало... шутники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если заземление подключено к нейтрали питающей сети и через него идёт уравнивающий ток, то для приблизительного измерения сопротивления заземления достаточно будет одного вспомогательного штыря на расстоянии 10 размеров заземлителя. Напряжение между заземлением и этим вспомогательным электродом надо разделить на величину уравнивающего тока. Так как уравнивающий ток может изменяться, то показания вольтметра и амперметра необходимо снимать в один и тот же момент времени.

Edited by serg6953

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.

В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0

Подробнее

Для УЗО одного штыря достаточно.
Соединить нулевой провод в каждой розетке с защитным.

Это советы для самоубийц!!! Возьми книгу и почитай... читай вместе с советчиками, пока вас не поубивало... шутники.

Я эти книжки почти 40 лет читаю. В нашей стране не найдешь чтобы РЕ проводник шел отдельно.В лушем случае от вводного щитка, но прикручен к тому же нулевому проводу. Опасность лишь в том, если отгорит нулевои провод в розетке, и при этом фаза пробьет на корпус.Но тыкая вероятность, если на вводе стоит 200 амперный автомат. Могут электрики фазу с нулем поменять, но это в любом случае кирдык.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пристроил кухню,ванную,так тоже старый электрик проводку делал и посоветовал перемычку в ванной,в розетке сделать,чтобы с землёй не заморачиваться..она считай для стиралки только и нужна..

Share this post


Link to post
Share on other sites
посоветовал перемычку в ванной,в розетке сделать,чтобы с землёй не заморачиваться

Неправильное разделение PEN-проводника

Крайне опасным является следующий способ «создания» PE-проводника: прямо в розетке определяется рабочий нулевой проводник и ставится перемычка между ним и PE-контактом розетки. Таким образом, PE-проводник нагрузки, подключённой к этой розетке, оказывается соединённым с рабочим нулём.

Опасность данной схемы в том, что на заземляющем контакте розетки, а следовательно, и на корпусе подключённого прибора появится фазный потенциал, при выполнении любого из следующих условий:

  • Разрыв (рассоединение, перегорание и т. д.) нулевого проводника на участке между розеткой и щитом (а также далее, вплоть до точки заземления PEN-проводника);
  • Перестановка местами фазного и нулевого (фазный вместо нулевого и наоборот) проводников, идущих к этой розетке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я эти книжки почти 40 лет читаю...

Плохо читаете... все не так как Вам кажется.

тоже старый электрик проводку делал и посоветовал перемычку в ванной,в розетке сделать,чтобы с землёй не заморачиваться..

Как таких "умников" земля носит... не понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если я все правильно понял то по нынешным правилам ПУЭ схема РЩ дома (к дому подведено по системе TN-C) должна выглядеть следующим образом:

post-110364-0-46251200-1469482250_thumb.jpg

если сделал ошибки - поправьте.

И последнее:

  1. Что лучше - диф-автомат или УЗО?
  2. Правильно ли будет подключение по такой схеме: Разрядник по фазовом проводу(от разрядов наведенного напряжения во время грозового разряда) потом УЗО или диф-автомат после автоматические выключатели?
  3. В ПУЭ нашел что если есть контур заземления то и молниезащита(ну там громоотводы и.д.) должна быть обязательно. Или можно обойтись без нее? Я ведь не живу на поле и основная головная боль от грозы это перенапряжение сети.
  4. Обязательно ли все заземлять для уравнения потенциалов?(тот же газопровод и так имеет неплохой контакт с землей)

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уравнивание потенциалов чревато остаться без газопровода и водопровода. Так должно быть в идиале, но у нас воруют электроэнергию. Если вы сделаете хорошее заземление , то все воры будут качать электроэнергию через ваш контур, и трубы подходящие к вашему дому. Я 30 лет работаю в связи. от воровства возникает куча проблем.Иногда приходится изолировать неитраль и заземляющий контур друг от друга, что правилами запрещено. Старое обурудование в связи, 70-80 годов так и было сделано с завода, по ТУ.

Edited by Феникс

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё знаю что очень быстро изнашиваются трубы от этого воровства..часто приходилось по работе хомуты ставить,на почти новые трубы в подвале пятиэтажки.То там то,там свищ,коррозия изнутри получается..

Share this post


Link to post
Share on other sites
если сделал ошибки - поправьте

Все верно...

Что лучше - диф-автомат или УЗО?

Вообще то это одно и тоже, только с ВА... УЗО+ВА=АД

АВДТ могут еще работать на импульсную нагрузку, на корпусе аппарата указано.

В ПУЭ нашел что если есть контур заземления то и...

Есть условия для молниезащиты... не всегда и не везде она необходима.

Обязательно ли все заземлять для уравнения потенциалов?(тот же газопровод и так имеет неплохой контакт с землей)

Не имеет газопровод контакта с "землей", там "катодка" используется... должен стоять изолятор, а потом заземление.

"Заземлять" обязательно, только опять же нужно правильно это сделать... Уравнивание потенциалов = это ключевой момент.

PASHID, ну вот уже неплохо получается :) .

Феникс, остановится уже не получается? Уж лучше трубу поменять, соседу морду набить, который ворует и в живых остаться!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если бы газопровод не имел контакта с землей ,то и катодная защита не нужна была. Спросите у газовиков как они отнесутся к заземлению трубы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тяжелый случай...

Никак не отнесутся. Взять тот же котел или газовую плиту... их корпус заземлен, а газ подводится по сильфонному рукаву, т.е. через рукав "заземляется" газовая труба на которой потенциал до 80В! У нас по городу неродивые установщики многим изоляторы не поставили, рукава нагревались до красна... у кого-то с последствиями... Теперь понятно, что нужно ставить изолятор на трубу и заземлять после изолятора? Это конечно обязанность газовиков, но мы же живем в России...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В том то и дело , что в России. В книжках все правельно пишут, но выполняют каму как вздумается. Я сам живу в частном секторе, ни укого изолирующих вставок на газу нет. Почитайте ПУЭ п. 1.7.132. от 2013г. В частных домах допускается двухпроводная схема. От столба идут два провода , в доме их уже разделывают на три. А если на столбе пропадет контакт с нейтралью? (Что чаще всего бывает).Тогда, нужен контур заземления. контур-это гнилые трубы. Вот иполучается замкнутый круг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Уравнивание потенциалов чревато остаться без газопровода и водопровода

Газопровод заземляется от редуктора до потребителей газа (в ПУЭ это все есть). У меня возле редуктора стоит изолирующая муфта которая как раз изолирует мою стальную трубу от газопровода это раз! У меня газ подведен пластиковой трубой до редуктора(от газопровода), это два.

Водопровод у меня свой от колодца сделан пластиковыми трубами поэтому никаких проблем нет и быть не может.

А если на столбе пропадет контакт с нейтралью?

Для этого есть реле напряжения которые моментально отключают от сети дом если напряжение просело или поднялось выше определенных значений.

У знакомого дома 3-х фазное подведено и однажды отгорел ноль. Так это реле сразу сработало и ничего не сгорело в доме.

Edited by PASHID

Share this post


Link to post
Share on other sites
В том то и дело , что в России. В книжках все правельно пишут, но выполняют каму как вздумается

Потому что наслушаются дибильных советов, а сами ни черта не знают.

Почитайте ПУЭ п. 1.7.132. от 2013г

Дык я то это знаю... об этом и веду речь вообще то...

Вот иполучается замкнутый круг.

Нет никакого замкнутого круга. Нужно просто хорошо и много читать.

Это разговор ни о чем... мы не понимаем друг друга даже...

Share this post


Link to post
Share on other sites

30 лет в связи... Теперь понятно почему связь вещь случайная, причём половая регулярнее чем по меди. Тему в топку, ПРАВИЛЬНОЕ заземление дома вы в ней не родите. ТС картинка не совсем верна.

Edited by Мой Господин

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТС картинка не совсем верна.

Я же говорил - нашли ошибки? - укажите на их

Share this post


Link to post
Share on other sites

Читай книжки умные, там найдешь ответы на все вопросы, даже не заданные. Если будет что то конкретно непонятно - подскажу, а комментировать картинки из инета бесплатно увы нет желания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все там верно, кроме неправильного цветового обозначения PEN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Ничего подобного, маркировка их непонятная, а техника требует ремонта. Спасибо за ваш ответ.
    • Возможно - не спорю , я вот хочу по току выключать ) остальное дело каждого
    • Это если установили приемник правильно, но как показывает практика, очень часто приёмную антенну располагают внутри металлического корпуса или монтажного бокса и пульт нормально работает только метров на 10-15. Расположив её снаружи, дальность резко повышается.  И еще на пульт подпаивал через конденсатор на коллектор контура небольшую антенну см 15 из 1мм провода. То, что антенна не складывалась, было совершенно пофигу, зато охранникам не приходилось каждый раз подходить ближе к автоматическим воротам, чтобы их открыть.
    • Напомню о транзисторах, радиаторе от Пульсара. Добавлю Конденсаторы 560мкФ 400В d35 h45мм 8шт, выпаяны из какого-то фильдиперсового сварочного инвертора, у которого полетели мозги. Пусть будет 150р/шт есть 8шт, если все сразу то 1000р Радиаторы, от того же сварочного инвертора 4шт в наличии, размер 45*92мм, толщина подошвы 10мм общая высота 78мм 150р/шт в наличии 4шт, если все сразу то 500р Автоматы 3A 3шт 100р/шт В наличии 3шт Релейный модуль PLC-RSC-24DC/21 2 коробки по 10шт 300р/шт или 2800 за коробку.  
    • В 90 годах, я будучи подростком  работал  в совковом автосервисе . На двух ставках , автоэлектриком и аккумуляторщиком . Так  в аккумуляторный цех мне закупили , крутейший  стенд .По тем временам .  Он позволял  хранить в заряженном состоянии около 200 акб . Один из 200 акб просел  - стенд это учухал и на подзарядку его включил . Оперировал он только напряжением
    • Что-что?  ТС, гоните Вы этого типа в шею, он над Вами изгаляется.
×
×
  • Create New...