Перейти к содержанию

Поддельный Ds18B20?


Рекомендуемые сообщения

Делаю простое устройство, хотел добиться точности до десятых. Проверил код в Proteus, все работает нормально. Дальше прошил на макетке, а тут началось странное. Почему то температура прирастает только по 0.5 градуса. При этом точность по умолчанию, 12 бит. Потом плюнул, взял заказанные из китая датчики в корпусе с кабелем, подключил - все как часы заработало.

Получается, что датчик который у меня подделка из какого то менее точного датчика?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Проверьте в процедуре обработки датчика, поддерживает она оба типа (ds18b20 и ds1820) или же только один. Если оба, отключите обработку ненужного датчика и посмотрите что будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

На датчике написано 18B20, процедура у меня самописная. Отправляем запрос на чтение памяти, и читаем блокнот. Дальше берем 4 бита после запятой и кейсом делаем из них десятые.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попробуйте прочитать ROM (код прибора), если результат 0x28 то датчик ds18b20 и надо копать в сторону процедуры преобразования температуры. Если же ответ 0x10 то это уже датчик ds1820. Да и код процедуры можете показать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О, хорошая идея. Как то совсем не подумал, там же серия устройства указывается. У меня, правда, в этом устройстве нет такой возможности, но достану свою старую ардуинку для такого дела. Если правда подделка, то буду искать правду у магазина.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем взял из примеров Arduino пример кода на ds18b20, считал ROM = 28 FF 99 42 62 15 2 AE, а вот показания

ROM = 28 FF 99 42 62 15 2 AE

Chip = DS18B20

Data = 1 E8 1 80 80 1F FF 80 80 96 CRC=96

Temperature = 30.50 Celsius, 86.90 Fahrenheit

No more addresses.

ROM = 28 FF 99 42 62 15 2 AE

Chip = DS18B20

Data = 1 F0 1 80 80 1F FF 80 80 E8 CRC=E8

Temperature = 31.00 Celsius, 87.80 Fahrenheit

No more addresses.

В общем похоже точность четко 9 битная.

Вот показания другого датчика

ROM = 28 FF EE 17 64 14 3 80

Chip = DS18B20

Data = 1 DE 1 55 0 7F FF C 10 FE CRC=FE

Temperature = 29.87 Celsius, 85.77 Fahrenheit

No more addresses.

ROM = 28 FF EE 17 64 14 3 80

Chip = DS18B20

Data = 1 E3 1 55 0 7F FF C 10 7E CRC=7E

Temperature = 30.19 Celsius, 86.34 Fahrenheit

No more addresses.

ROM = 28 FF EE 17 64 14 3 80

Chip = DS18B20

Data = 1 E8 1 55 0 7F FF C 10 91 CRC=91

Temperature = 30.50 Celsius, 86.90 Fahrenheit

No more addresses.

Забавно, что первый я купил в магазине, и второй на али.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну судя по коду видно что все таки это ds18b20, значит надо копать процедуры обработки температуры. Да кокой конфигуровочный байт отправляете или используете его по умолчанию.

Изменено пользователем serg123
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне с Али пришли вообще весёлые DS18B20 - без ROM. То есть команды 48h и B8h ни на что не влияют - после снятия питания регистр конфигурации всегда на точности 9 бит. Поэтому при включении устройства сначала прописываю регистр конфигурации в процедуре инициализации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну судя по коду видно что все таки это ds18b20, значит надо копать процедуры обработки температуры. Да кокой конфигуровочный байт отправляете или используете его по умолчанию.

По умолчанию. Должно быть 12 бит. Выше приведенные примеры абсолютно одинаковые. Я только датчик переткнул.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Похоже, первый датчик - как раз такой, какой мне попался (по умолчанию 9 бит). В начале программы прописывайте регистр конфигурации, а уж потом переходите в основной цикл.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Похоже, первый датчик - как раз такой, какой мне попался (по умолчанию 9 бит). В начале программы прописывайте регистр конфигурации, а уж потом переходите в основной цикл.

Я конечно это проверю. Но вообще это очень странно. Может DS что поменяли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
    • Ну вот, пока готовил эскиз, на все вопросы ответили :-) Действительно, в 3D моделях DipTrace нет (или не нашёл) модели корпуса ТО220 с распайкой с нижней стороны и креплением к радиатору - по этому и получился такой 3D-портрет платы. Задуманная конструкция выглядит примерно так:  По факту, для наладки, сейчас подключаю транзисторы, закрепленные на радиаторе, проводами.
    • Чтобы потом не допиливать паровоз до истребителя. Заводские варианты схемотехники куда более предсказуемы. Из "вольностей" в первую очередь как-то решать проблему коммутации, подходящий переключатель для режимов искать история долгая и грустная. Что-то там с реле. На диапазоны 6п4н вроде же ?  пг2 хрен найдёшь, п2г тугое неудобство(  Рассыпушный ацп делать, боже упаси. Ну разве что был грешен, побаловался когда-то пнч-ацп. С 1108пп1 и 155 серией
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В Госпаде боже лтц2400, на этой штуке можно и 6 разрядник собрать, лютый АЦП, какие 4.5 разряда Цена на него сейчас конечно негуманная кстати.
×
×