На работе у нас вот такая ситуация случилась. Работает двигатель на 45кВт, плюс еще четыре по 5кВт, плюс освещение киловатт 5. При запуске станка 90кВт, гаснут все прожекторы. Всё это подключено к одной подстанции. Что с этим можно сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Начальство скорее попу подставит, чем на кабель разорится) 

Я уж думал конденсаторов на лампы навешать. Но просадка длится где-то секунды три. Наверное не помогут. 

Изменено пользователем Freespirit
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У меня была такая же проблема.

Штатный конденсатор помог.

Конденсаторы можно подобрать поближе к резонансу, в нете по этой теме есть ответы ...

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как монтер подстанционщик скажу следующее замерить напряжение на холостом ходу и попробовать замерить напряжение при пуске (написать сюда) далее взять токовые клещи на амер 600 (400) и на выходной шине с тр-ра померить токи и по возможности причитать данные на штильдике транса и сравнить показания если потребление не выходит сильно за предел то заказать управляющей компании по энергоуправленю переключить анцапку на тр-ре САМОМУ КАКИМ БЫ ПИЗ***ТЫМ ТЫ НЕБЫЛ ЭЛЕКТРИКОМ В трансформатор НЕ ЛЕЗТЬ ТАМ КРАЙНЕ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 10кВ (35кВ) ВЕДЬ ЕСЛИ КОГО-ТО ИЗ НИХ ЗГОРИТ ТО ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ТОЛЬКО НА НИХ, А ЕСЛИ ТЫ ЗГОРИШЬ ТО СЕМЬЯ (если есть) ОСТАНЕТСЯ БЕЗ КОРМИЛЬЦА ЕЩЕ И ЗА ТЕБЯ ДУРАКА НЕ ВИНОВНЫХ ЛЮДЕЙ ПОСАДЮТ ... (а также трас можешь навернуть ;-)  )  

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@tesla.qwartz какой бы трансформатор не был, но если длина питающей линии от этого трансформатора до потребителя велика, то просадки в питающей линии неизбежны. У двигателей пусковой ток в 5-8 раз выше от номинала. Для того чтобы снизить в разы пусковой ток - ставят устройство для плавного пуска двигателя. У нас на предприятии стоят 2,5МВт двигатели запускающиеся через http://www.vniir.ru/ept/ubpvd-c/. Представьте чтобы было, если их запускали напрямую. Просело бы и отключилось все вокруг)))

Выхода два:

- бесперебойник на освещение (этот вариант самый дешевый)

- устройство плавного пуска двигателя (или частотный преобразователь)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При обилии дросселей цеплял по два штуки последовательно и запитывал свет от 380 в. Либо перейдите на лампы ДНАТ они горят устойчиво.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ДНаТ тоже отключатся при просадке напряжения до 190В(примерно), но перезапуск гораздо быстрей на горячую. Тогда уж лучше переход на светодиодное освещение... а еще лучше "вылечить" просадку заменив кабеля и как выше писалось хотя б установка УБПВД, ибо Ваше начальство экономит не на том... потерь больше выходит...
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Denis_K сказал:

УБПВД
 

Это для высоковольтных двигателей. Автору нужно ППД-1 на 110кВт. http://www.intelecon.ru/catalog/kipia/avtomatika_elektroprivodov/ustroistvo_plavnogo_puska_dvigatelya__ppd_1.htm

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

дел

(даже на новом движке удалить свое сообщение нельзя. Прям беда какая то)

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати, стоит один прожектор с ДНАТ, тоже самое, дохнет вместе с ДРЛ. Блин, забыл написать. Один прожектор всё же остаётся через раз гореть, который тоже ДРЛ, ни каких вроде бы отличий у него нет, кроме того что он еще советского производства. А так, по мощности лампы и балласт одинаковые. И еще, провод у него раза в три длиннее. 

Изменено пользователем Freespirit
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лампа хорошая попалась.У нас ДНАТы горели устойчиво,но не нравился цвет. Светодиодные светильники на такуюже мощность будут просто золотыми.Если сеть освещения отдельная можно какойнить общий компенсатор собрать.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, 4uvak сказал:

Это для высоковольтных двигателей

Точно. Наспех писал... недоглядел.

 

Цитата


И еще, провод у него раза в три длиннее.

Это значения не имеет. А вот если линию освещения запитать от ячейки ТП напрямую, а не от РЩ, то возможно и лампы не будут тухнуть... не думаю, что на тр-ре упадет более 15-20В.


 



 

Изменено пользователем Denis_K
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Суммируя все выше сказанное делаем вывод: чтоб лампы не тухли нужны денежные вливания.

Изменено пользователем Мой Господин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня такая же проблема в гараже была, стояли ДРЛ-250 , при включении компрессора весь свет вырубался и минут 5 в темноте., поменял на без дроссельные тоже 250 Вт и та же картина в итоге навешал экономичных ламп и светодиодных , сейчас по крайней мере когда гаснут ДРЛ-ы без света не остаюсь. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схемы подключения так и не видно,всё что угодно может быть решением проблемы,вполне вероятно что даже недорого.

Какие кабели по длине сечению? в каких местах распределяется сеть по потребителям?

Может вообще достаточно "перекинуть" кабели.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пофигу любая перекидка.

Там цех "лапшой" запитан.И на этой "лапше" 45 кВт стационарно висят и вдобавок  90 киловаттами стартуют.

Читаем стартовый пост и представляем ситуацию.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...