Добрый день. Имеется устройство на pic  контроллере 16f876   у которого один из входов работает на достаточно весьма удаленный концевой выключатель. 

Не подскажет ли кто реально эффективную и простую схему защиты входа от наводок? Скорость изменения полезного сигнала (срабатывания) очень низкая, допустимо до 1-2  секунд,  но из-за протяженности линии  наводки могут иметь достаточно большой ток и полагаю, напряжение, в том числе конечно и отрицательной полярности, поэтому навесить электролит в уме имею, но может есть и реально ограничивающие напряжение решения.

Сейчас защита решена так, см рисунок, но это не работает. Полагаю из-за того что отрицательные выбросы напряжения где-то до  - 6 вольт могут попадать на вход процессора. Беднягу плющит. Помогите советом. (К развязке оптроном, реле, прокладывать тросик и ставить конечник рядом, итд морально не готовы... ) Спасибо.

 

 

цццццц000000000.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

а если реле поставит рядом с контроллером? 

По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Некуда... места там достаточно мало... и удорожать массовое изделие не хочется.

У меня есть идейка применить супрессоры на меньшее напряжение,  в качестве которого применить двунаправленный светодиод!  Но какого цвета ?  Если в прямом направлении будет гореть красный, то на входе пика будет порядка 1 вольта,  воспримет как ноль. Если зеленый - то 1,9 что ли и тогда уже даже не знаю. Синий даст вольта 4 и однозначно единица, но двунаправленные с синим уже не достать :). Мысли вслух.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

значит нужен экранированый кабель и то не 100% вариант.

По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там... проблема в том,  что поскольку кабель проходит в сыром месте да еще с химией, на висящем в воздухе "сухом" проводе может появиться что угодно, вплоть до нескольких вольт постоянного отрицательного напряжения.  

Пока боремся экранированием и герметизацией, но вообще нужно реальное решение чтобы на входе пик контроллера не могло появляться отрицательных напряжений, напряжений больше +5 вольт итд.   

Как видно, просто навешивать кондёры, даже электролиты, бесполезно. Их благополучно перезарядит в обратном направлении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё раз: стабилитрон! В отличие от супрессоров, на нём напряжение не может быть более напряжения стабилизации (5,6В, что для PIC безопасно), а в обратную сторону он работает как диод, т.е. напряжение на нём не может быть более -0,7В (что тоже безопасно). А конденсатор спасёт от наводок переменного тока. И резистор подтяжки - чем меньше, тем лучше, наводкам труднее будет перевесить его потенциал. Проверено неоднократно в условиях промышленного предприятия.

PS В совсем тяжёлых случаях используется обычное электромагнитное реле с обмоткой на 24 вольты, ставится рядом с МК. Концевик включает его, а уже контакты реле - дают сигнал МК. Уж если реле даст ложные срабатывания - то нужно думать о другом типе датчика.

Изменено пользователем oldmao
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, tropican сказал:

Там... проблема в том,  что поскольку кабель проходит в сыром месте да еще с химией, на висящем в воздухе "сухом" проводе может появиться что угодно, вплоть до нескольких вольт постоянного отрицательного напряжения.  

Провода к датчику должны быть витой паров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну... оптрон наверное еще лучше... Попробую стабилитрон,  вот только раз уж есть выбор, что заказывать,  может на 4,7 вольта с мощностью рассеяния до 1,3 ватт? 

BZV85-C4V7.113

Изменено пользователем tropican
поправка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Витая пара не всегда возможна в промышленности. Например при модернизации старого оборудования приходится пользоваться уже проложенными кабелями. Причём сигнальные могут идти рядом с силовыми. Релейная развязка помогает в самых тяжёлых случаях (сигнальный кабель рядом с кабелем 10 кВ например).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет.

Мысли  в слух.

Концевики обычно могут работать на замыкание и размыкание. Если основное время концевик разомкнут и в это время наводки, то может сделать вариант прошивки и схемы когда концевик нормально замкнут.  На схему когда нормально замкнут концевик на землю наводок не будет или меньше.

Или вообще заменить концевик с контактами на бесконтактный (емкостной или индуктивный) с  выходом  4...20 мА более устойчивым к помехам.

 

Изменено пользователем Сергей_Харьков
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...