Привет всем форумчанам!

Многабукаф!

В общем возникла такая проблема. На кромкооблицовочном станке накрылся датчик температуры сопла.

Станок: Holzher Sprint 1310

Год выпуска: 2006

Страна производитель: Австрия

Рабочая температура для плавления клея 220 градусов.

Данный датчик управляет температурой ТЭНы сопла. По сути это простой терморезистор (позистор) , но проблема заключается в том, что в его контроллер зашито сопротивление именно этого датчика,( номинал его в схеме не указан), с которого он снимал показания, такой-же не заказать, ибо фирма обанкротилась. Китайские подбирать- долго ждать их из Китая.

Суть в следующем. Я хочу пересадить ТЭНу на отдельное питание, независимое от станка. Управлять ТЭН будет МК через твердотельное реле. Нужна схема основанная на МК Atmega или PIC, чтобы в МК вшить управление ТЭНой, измерение температуры с выведением на светодиодные индикаторы (требуемая и фактическая- 6 индикаторов) с возможностью изменения температуры нагрева (бывает клей привозят другой марки и у него другая температура плавления), вшить таймер бездействия, чтобы после остановки станка и 5 минут бездействия переставал греть, но при нажатии на главную кнопку таймер отключался и начинал греть. 

Сам станок имеет ЧПУ и пока не получит сигнал от датчика, что клеевой механизм нагрет до нужной температуры, он не даст оператору запустить его.  ЧПУ я обманул самым простым способом- накрутил сопротивления в канал датчика через подстроечный резистор, но чтобы ТЭН не остывала при работе, приходится фактическую температуру выставлять на 5 градусов ниже требуемой, тогда станок получает сигнал, что ТЭН не нагрет до конца и греет её, но так, как ТЭНой, по сути, управляю я, а не датчик, то нагрев у нее идет в полную мощность, от чего клей пригорает, да и ТЭН спалить не долго.

Сегодня не было под рукой мультиметра, поэтому завтра проведу замеры питания и сообщу параметры питания ТЭН и сопротивление полученное на подстроечном резисторе.

Питание схемы любое- имею много разных БП.

Примерные наброски прилагаю.

Прошу меня исправить, если где-то ошибаюсь, голова кипит.

Заранее благодарен!

546546.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

39 минут назад, patrru сказал:

Нужна схема основанная на МК Atmega или PIC

35 минут назад, patrru сказал:

Прошу меня исправить, если где-то ошибаюсь, голова кипит.

 

ошибаетесь в подходе... схема на МК без прошивки безполезна, стоимость написания прошивки как минимум в 10раз больше цены готового изделия,  берете тупо это или подобное вешаете любой термодатчик и не морочите голову...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Если есть возможность, то снимите зависимость индицируемой температуры от сопротивления датчика. Нужно 3…5 точек с шагом 40…60 градусов. Далее попробуем определить его тип и подобрать дешевый аналог. Например, тут
http://www.elemer.ru/production/temperature/ts.php
Скорее всего, будет обычный платиновый

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В 06.10.2016 в 21:49, avv_rem сказал:

Если есть возможность, то снимите зависимость индицируемой температуры от сопротивления датчика. Нужно 3…5 точек с шагом 40…60 градусов. 

Здравствуйте! Извиняюсь за долгое молчание, в срочную командировку сорвали.

Снял сегодня показания со станка

Температура по цельсию          |           Сопротивление (Ом)

 шаг 40 градусов

                             20                   |         109.4

                             60                   |         124.6

                           100                   |         140

                           140                   |         155.4

                           180                   |         170.4

                           220                   |         185

шаг 30 градусов

                            30                    |          113.4

                            60                    |          124.6

                            90                    |          136.8

                          120                    |          147.8

                          150                    |          158.6

                          180                    |          170.4

                          210                    |          181

Показания сопротивления могут отклоняться +- 0.8% или 0.2 - 0.8 Ом

Максимальная настраиваемая температура 230 градусов. 

Датчик погружной: длина 35мм, диаметр 3мм. 

Фото мёртвого датчика со старого станка 

   камера упорно не хотела фокусировать 

DSC_0163.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас только попробую уточнить, Pt100 это, или ТСП100. У них непринципиальная разница. Понадобится пара часов на статистический анализ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для шага 40 градусов, линейная интерполяция.
Сопротивление проводов 1,97ом. Температурный коэффициент 0,00379. От общей зависимости резко отклоняются точки 140 и 220 градусов.

Для шага 30 градусов, линейная интерполяция.
Сопротивление проводов 2,34ом. Температурный коэффициент 0,00376. От общей зависимости резко отклоняется точка 90 градусов.

Более детальный анализ полиномов второго порядка показал, что таблица с шагом 30 содержит большую погрешность (подгонял как студент что ли?:D), а таблица с шагом 40 легла на стандартную градуировочную характеристику почти идеально. Сопротивление проводов 1,47ом я, разумеется, скорректировал.

Да, ближе всех будет термометр сопротивления типа Pt100 с температурным коэффициентом 0,00385 http://kip-e.ru/index/0-914. Остается только выбрать из каталога датчик температуры с подходящими габаритами и заказать. Не путайте с ТСП100, получите ошибку измерений в несколько градусов:acute:.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...