Jump to content
admin

Токоизмерительные клещи UNI-T UT216C

Recommended Posts

Не раскрыта функция фонарика. Это, для инструмента электрика немаловажно, хороший фонарь- позволяет безопасно подсовываться на шины в темноте и тесноте шкафов.
 


Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, o_l_e_g сказал:

позволяет безопасно подсовываться на шины в темноте и тесноте шкафов

Веселый ты парень.                                                                     Хотел бы посмотреть как Заходют в ГРЩ с фонариком нагрузку мерять

Фонарь конечно важен, но только - что то мне подсказывает , -  рабочее место маленьким фонариком не осветишь... нужно полноценное. А фонарик  так, -  для страховки.

Edited by Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google

Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.

Подробнее

Я не про ГРЩ.  Про обычные щиты автоматики. Чтобы измерить ток какого-нибудь из сотни двигателей, тащить освещение?
 


Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)

Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.

Подробнее

WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом

Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.

Подробнее

В 21.11.2016 в 16:14, o_l_e_g сказал:

Не раскрыта функция фонарика. Это, для инструмента электрика немаловажно, хороший фонарь- позволяет безопасно подсовываться на шины в темноте и тесноте шкафов.
 

Как-то не обратил на этом особого акцента, не думаю, что для кого-то это определяющий фактор при выборе токовых клещей... фонарик как фонарик, светит! Увидеть провод и различить цвет позволяет...

DSC_1595.JPG

DSC_0031.JPG

DSC_0032.JPG

В 21.11.2016 в 17:21, nikolsum сказал:

Для клещей слишком большой набор функций.

Это плохо?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Олег Теплицький сказал:

 

Да плохо. Клещи это специализированный прибор, для диагностики  силовых частей электрооборудования.

Edited by nikolsum

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, nikolsum сказал:

Да плохо. Клещи это специализированный прибор, для диагностики  силовых частей электрооборудования.

Что имеем то имеем, UNI-T они такие, любят напихать всего и сразу. И, к тому же, я бы не назвал UNI-T специализированным оборудованием...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

Но если на диапазоне до 60А включить режим MAX, и ток превысит 60А клещи отобразят превышение диапазона, но на диапазон 600А не переключатся, возможно это баг а может так задумано.

 


Николай.cxem.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Друзья, требуется Ваша помощь. Купил клещи UT216C и прогнал в режиме измерения переменного тока от 7А до 400А.

Режим 0..62А

Fluke     Uni-T
7.4         7.8     5.4%
11.4       11.8    3.5%
17.7       18.0    1.7℅
25.0       25.2     0.8%
42.6       42.4     0.47%
47.8       47.4     0.8%
51.4       49.6     3.6%
54.1       50.9     6.2%
59.6      53.0      12.4%
61.4      54.0      13.7%
70.3      57.4      22.4%
79.7      60.2      38.8%
85.3      61.6      38.4%

Режим свыше 62А

73.8      72.9      1.2%
86.3       85.2     1.2%
99.5       97.8    1.7%
122.8     121.7     0.9%
149.7      147.3    1.6%
188.8      185.7    1.6%
235.2      231.5    1.5%
330.0      324.0     1.8%
401.0      394.0     1.7%

Любопытный баг - в диапазоне источника тока 50-90А и режиме 0..62А клещи начинают дико врать. При переходе в режим свыше 62А погрешность вполне себе приемлемая. 

 

P.S. Ток задавал диммером на который нагрузки киловатный трансформатор и вторичку в КЗ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 минут назад, Artur Shakurov сказал:

Ток задавал диммером

Диммер не подходит для таких экспериментов. Здесь нужен мощный латр или изменяемая активная нагрузка где не будет искажения синуса.


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Borodach сказал:

Диммер не подходит для таких экспериментов. Здесь нужен мощный латр или изменяемая активная нагрузка где не будет искажения синуса.

Благодарю. Было, конечно подозрение что диммер виноват. Но раз диммер не подходит, значит это какое то кривое TrueRMS, поскольку Fluke показывает все четко. Завтра куплю ЛАТР:) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Олег

Имею клещи 216C. В режиме измерения постоянного тока сразу показывают 1.24А. При этом при измерении показания изменяются. Можно как-то подкорректировать 0? Кнопка Zero не помогает

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Serega

Всем добрый день! Кто знает, как откалибровать измерение переменного тока? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Вы думаете тут экстрасенсы? Может ваш клиент кабель не туда сует? ))) Схему и модель прилаживают для начала. 
    • @BAFI ГСТ нагрузочный "сидит" не там, где надо. Потреблять ток будет, а подгружать выход (точнее, дроссель) - нет. С питанием цепей управления в 12В, на затворах будет Вольт менее 10В. Падение на переходах TL494, внешних транзисторов раскачки. Надо питание до 15В поднять. А еще подача тиристором до 30 Вольт прямо в цепь защиты... Компенсация ООС явно не доработана. Ус. ошибки тока (15, 16 ноги) имеет опорное до 5 Вольт. То есть, с шунта тоже предполагается столько снимать ? 
    • Если все пожелания просуммировать, то получается, что автору жена нужна а не лампа.:)
    • Так это система не может жить без коррупция, она её основа. Другое дело что, раньше в системе были ротации, это поддерживало её работу. Теперь же у системы рухнули противовесы. Cистемы выплёвывает даже своих.  Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем. По его словам, переезд в ФРГ — личное дело его семьи. Он также заявил, что не отказывается от гражданства России и планирует ее часто посещать. «Я — этнический немец. Как этнический немец при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России», — сказал Шлегель. В феврале 2016 году Шлегель был введен в состав генсовета «Единой России», позднее стал председателем комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности. Свой уход из политики экс-парламентарий объяснил изменившимися взглядами и нежеланием продолжать «внутренний конфликт» на фоне общего эмоционального выгорания. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/03/12/2019/5de5e0079a7947520cdb4f1a  
    • И чтобы женский голос был такой же противный как в автонавигаторе. "Поверните направо, на развязку"...
×
×
  • Create New...