Перейти к содержанию

Токоизмерительные клещи UNI-T UT216C


Рекомендуемые сообщения

В данном обзоре будут рассмотрены и протестированы токоизмерительные клещи UNI-T UT216C.

Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review34.php

Автор статьи: http://cxem.net/profile/14545/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Не раскрыта функция фонарика. Это, для инструмента электрика немаловажно, хороший фонарь- позволяет безопасно подсовываться на шины в темноте и тесноте шкафов.
 

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Только что, o_l_e_g сказал:

позволяет безопасно подсовываться на шины в темноте и тесноте шкафов

Веселый ты парень.                                                                     Хотел бы посмотреть как Заходют в ГРЩ с фонариком нагрузку мерять

Фонарь конечно важен, но только - что то мне подсказывает , -  рабочее место маленьким фонариком не осветишь... нужно полноценное. А фонарик  так, -  для страховки.

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Я не про ГРЩ.  Про обычные щиты автоматики. Чтобы измерить ток какого-нибудь из сотни двигателей, тащить освещение?
 

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 21.11.2016 в 16:14, o_l_e_g сказал:

Не раскрыта функция фонарика. Это, для инструмента электрика немаловажно, хороший фонарь- позволяет безопасно подсовываться на шины в темноте и тесноте шкафов.
 

Как-то не обратил на этом особого акцента, не думаю, что для кого-то это определяющий фактор при выборе токовых клещей... фонарик как фонарик, светит! Увидеть провод и различить цвет позволяет...

DSC_1595.JPG

DSC_0031.JPG

DSC_0032.JPG

В 21.11.2016 в 17:21, nikolsum сказал:

Для клещей слишком большой набор функций.

Это плохо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Олег Теплицький сказал:

 

Да плохо. Клещи это специализированный прибор, для диагностики  силовых частей электрооборудования.

Изменено пользователем nikolsum
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, nikolsum сказал:

Да плохо. Клещи это специализированный прибор, для диагностики  силовых частей электрооборудования.

Что имеем то имеем, UNI-T они такие, любят напихать всего и сразу. И, к тому же, я бы не назвал UNI-T специализированным оборудованием...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 года спустя...
Цитата

Но если на диапазоне до 60А включить режим MAX, и ток превысит 60А клещи отобразят превышение диапазона, но на диапазон 600А не переключатся, возможно это баг а может так задумано.

 

Николай.cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Друзья, требуется Ваша помощь. Купил клещи UT216C и прогнал в режиме измерения переменного тока от 7А до 400А.

Режим 0..62А

Fluke     Uni-T
7.4         7.8     5.4%
11.4       11.8    3.5%
17.7       18.0    1.7℅
25.0       25.2     0.8%
42.6       42.4     0.47%
47.8       47.4     0.8%
51.4       49.6     3.6%
54.1       50.9     6.2%
59.6      53.0      12.4%
61.4      54.0      13.7%
70.3      57.4      22.4%
79.7      60.2      38.8%
85.3      61.6      38.4%

Режим свыше 62А

73.8      72.9      1.2%
86.3       85.2     1.2%
99.5       97.8    1.7%
122.8     121.7     0.9%
149.7      147.3    1.6%
188.8      185.7    1.6%
235.2      231.5    1.5%
330.0      324.0     1.8%
401.0      394.0     1.7%

Любопытный баг - в диапазоне источника тока 50-90А и режиме 0..62А клещи начинают дико врать. При переходе в режим свыше 62А погрешность вполне себе приемлемая. 

 

P.S. Ток задавал диммером на который нагрузки киловатный трансформатор и вторичку в КЗ. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, Artur Shakurov сказал:

Ток задавал диммером

Диммер не подходит для таких экспериментов. Здесь нужен мощный латр или изменяемая активная нагрузка где не будет искажения синуса.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Borodach сказал:

Диммер не подходит для таких экспериментов. Здесь нужен мощный латр или изменяемая активная нагрузка где не будет искажения синуса.

Благодарю. Было, конечно подозрение что диммер виноват. Но раз диммер не подходит, значит это какое то кривое TrueRMS, поскольку Fluke показывает все четко. Завтра куплю ЛАТР:) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 10 месяцев спустя...

Имею клещи 216C. В режиме измерения постоянного тока сразу показывают 1.24А. При этом при измерении показания изменяются. Можно как-то подкорректировать 0? Кнопка Zero не помогает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
    • Ну вот, пока готовил эскиз, на все вопросы ответили :-) Действительно, в 3D моделях DipTrace нет (или не нашёл) модели корпуса ТО220 с распайкой с нижней стороны и креплением к радиатору - по этому и получился такой 3D-портрет платы. Задуманная конструкция выглядит примерно так:  По факту, для наладки, сейчас подключаю транзисторы, закрепленные на радиаторе, проводами.
    • Чтобы потом не допиливать паровоз до истребителя. Заводские варианты схемотехники куда более предсказуемы. Из "вольностей" в первую очередь как-то решать проблему коммутации, подходящий переключатель для режимов искать история долгая и грустная. Что-то там с реле. На диапазоны 6п4н вроде же ?  пг2 хрен найдёшь, п2г тугое неудобство(  Рассыпушный ацп делать, боже упаси. Ну разве что был грешен, побаловался когда-то пнч-ацп. С 1108пп1 и 155 серией
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В Госпаде боже лтц2400, на этой штуке можно и 6 разрядник собрать, лютый АЦП, какие 4.5 разряда Цена на него сейчас конечно негуманная кстати.
    • Что то не нашёл примеров такой реализации замены. С нуля целесообразность подобного действа под вопросом. Тут мои полномочия всё) Как бы почему смотрю на hm8011-3, возможность реализации +/- норм настольного мультиметра без всякой там жести в виде кодинга и микро-мелких современных элементов. Для калибровки валяется где-то в1-12 и прецизионных резисторов если моих не хватит, есть где заказать.  На данный момент разве что качественного файла нет, пытался там всякими улучшайками чего сделать, увы. Пойду через впн лазить по уголочкам всяким, вдруг всплывёт чего. ------------- 8012, 80c32 + 27c512. Чертежи плат есть, осталось hex раздобыть 
×
×
  • Создать...