Прошу помощи! Требуется произвести замер сети с напряжением 6,3 Кв. В распоряжении есть тестер Ц4360 с диапазоном 1000В, сопротивления по1 ГОм (карандаши) Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Сооруди безопасные щупы,а в них делитель ,посчитаный для имеющихся ВВ резисторов к шкале используемого диапазона тестера.Что еще?.))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В качестве щупа планировалось использование как раз 2х карандашей по 1 ГОм. Что я должен увидеть на шкале тестера,хотя бы примерно....при этих номиналах

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

..**..Не влезай,убьет!..**....--это должен видеть прежде,чем думать о электричестве и помнить,если не можешь применить закон Ом-а из школьной программы.Совет--задействуй электрика поручением и презентом по непротивлению сторон...:P

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я не буду говорить об опасности этого мероприятия для жизни

надеюсь ТС знает об этом 

поэтому чисто теоретически если речь идет о переменке  то на пределе 1000 вольт нужно последовательно включить добавочный резистор на 18 мегаом, предел измерения будет 10 киловольт.

на пределе 10 вольт добавочный резистор будет 20 мегаом для предела 10 киловольт

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, v1ct0r сказал:

я не буду говорить об опасности этого мероприятия для жизни

надеюсь ТС знает об этом 

поэтому чисто теоретически если речь идет о переменке  то на пределе 1000 вольт нужно последовательно включить добавочный резистор на 18 мегаом, предел измерения будет 10 киловольт.

на пределе 10 вольт добавочный резистор будет 20 мегаом для предела 10 киловольт

Спасибо большое за консультацию. У меня на данный момент есть 2 карандаша по1 ГОм Видел,как один знакомый соединял их и мерил напряжение на кинескопе, а там было 14 Кв....

Только что, Rockeshnik сказал:

Так ведь делитель собрать нужно, выше писали уже. R1, R3 - 1ГОМ, R2 - 20МОм 

И перчаточки я б надел резиновые и на коврик встал. 

Делитель.jpg

Спасибо за помощь!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Rockeshnik сказал:

Так ведь делитель собрать нужно, выше писали уже. R1, R3 - 1ГОМ, R2 - 20МОм 

Цитата

к прибору 1

вопрос к какому прибору?

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

величина добавочного резистора зависит от тока полного отклонения стрелки прибора на данном пределе измерения

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы для начала включил последовательно с вольтметром один резистор 1 ГОм и померил бы заранее известное напряжение - например 310 вольт, полученных от выпрямления сетевого напряжения 220 В. Далее воспользовался бы тем, что чувствительность вольтметра линейно падает с ростом добавочного сопротивления. Легко посчитать сколько нужно подключить резисторов в "гирлянду" и какая при этом будет чувствительность.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Starik для того чтобы вы что нибудь увидели в вашем примере, у вас ток полного отклонения головки прибора должен быть хотя бы 1 мка, а не 0.5 ма как в случае измерения переменки прибором   Ц 4360

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@v1ct0r ,для расчета делителя надо знать входное сопротивление прибора на выбраном пределе,или шунтировать его резистором и расчитать делитель,относительно либо входного сопротивления только прибора,либо совокупно с шунтирующим резистором,как это сделал @Rockeshnik ....Входное сопротивление прибора указывается по-диапазонно в тех.паспорте,этого достаточно.Все.

Изменено пользователем kotosob
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@kotosob я это прекрасно знаю. входное сопротивление Ц4360 на пределе 1000 вольт переменки около 2 мОм, ток полного отклонения 0.5 мА. возьмите схему прибора и посчитайте сами если не верите мне на слово.

1 час назад, сергеевич сказал:

Спасибо за помощь!!!!

@сергеевич по этой схеме вы ничего не измерите вашим прибором

что именно вы хотите измерить переменку или постоянку и где?

здесь схема прибора Ц4360

http://forum.cxem.net/index.php?/topic/117050-ц4360/&do=findComment&comment=1397232

 

Изменено пользователем v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, v1ct0r сказал:

на пределе 10 вольт добавочный резистор будет 20 мегаом для предела 10 киловольт

не внимательно смотрел схему, на этом пределе ток полного отклонения головки на переменке 1 мА, поэтому добавочное сопротивление для измерения 10 кВ переменки будет 10 мОм

если будет измеряться постоянное напряжение, то величина добавочного сопротивления 200мОм

Изменено пользователем v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

А может и измерил уже. Но неудачно для себя.

В 22.11.2016 в 21:26, сергеевич сказал:

Требуется произвести замер сети с напряжением 6,3 Кв.

Это не анодным кинескопа по пальцам щёлкнуть.Безопасное приближение к линиям до 10 кВ составляет 0,7 метра.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если человек, занимаясь такими серьёзными и опасными вещами, не отличает, где должны быть мега-, а где миллиОмы, то ему ничего не поможет. Теория Дарвина во всей своей красе.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да хернёй он мается. Для этих целей существуют измерительные трансформаторы напряжения.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

можно в принципе на любой подстанции позаимствовать безопасный высоковольтные измеритель напряжения. думаю если сотруднику дадите 100 рублей, он с вами сходит и всё измеряет)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
×
×
  • Создать...