Mikhail2623 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Всем привет!! Я в последнее время беру SVC, хорошее соотношение цены и качества. К сожалению, у нас таких в продаже нет. Сегодня звонил в сервисцентр, сказали что заказали плату управления и акб, доставка и ремонт займёт от 2х недель. На мой вежливый вопрос "сколько это мне будет стоить?" ответили, что ремонт по гарантии (то есть безвзозмездно ). Будут новости отпишусь 0 Электроника просто хобби. Струйные принтеры epson также, просто хобби) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAV Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Потыкал кнопки, все какие были , выяснил следующее:ИБП включается и выходит в режим готовности при наличии напряжения в сети, при отключении сети отключает нагрузку и пищит, горят лампочки верхняя и вторая снизу. При включении ибп звучит короткий сигнал и ибп выходит на готовность. При отключении питания сети ибп пищит и отключает нагрузку, Если я правильно понял, то в моём случае получается, что "блок управления" неправильно определяет остаточное напряжение на акб при работе от акб, то есть считает что о Но суть вопроса остаётся: напряжение на акб есть, а ибп даже пяти секунд не держит, сразу отключается. Уважаемые подскажите. Всё также, как выше. Было- сгорел диодный мост на зарядку. Остальное визуально всё цело. После замены зарядка есть, аккумуляторы в норме. Подскажите на что обратить внимание. Я не силён в этих вещах. Выкидывать жаль. Специалисты в моих краях вымерли видать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
aslitvinov Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Добрый день, подскажите пожалуйста, ремонтирую Ippon SPP 1000, заменил Q33 на К2611, заменил выгоревшие С67, R146, U15, R59, R209, больше неисправных деталей не обнаружил. ИБП включается, выдаёт напряжение 27 Вольт, но индекация заряда батареи всё время на первом делении, при выключении кабеля питиания, шкала показывает уже больше заряда. Как это можно исправить, может кто нибудь сталкивалося? И что удивляет, при выключенном ИБП, когда подключаю его к розетке, у него сразу заводится вентилятор. В итоге вентилятор всегда крутится, пока из розетки не выключишь Ippon, это нормально для этой модели? Изменено 28 апреля, 2015 пользователем aslitvinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
MAV Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 И что удивляет, при выключенном ИБП, когда подключаю его к розетке, у него сразу заводится вентилятор. В итоге вентилятор всегда крутится, пока из розетки не выключишь Ippon, это нормально для этой модели? Крутится пока аккумуляторы не зарядит, потом выключается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
aslitvinov Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Действительно, аккумуляторы зарядились и вентилятор выключился. Вот только с индикацией беда, правильно показывает только когда ИБП работает от батареи. Может кто нибудь подсказать в чём проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
aslitvinov Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Недолго Ippon поработал На следующий день всё по новой пыхнуло! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslitvinov Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Всем добрый день, кто нибудь знает, как устранить заводской дефект в этом неудачном бесперебойнике SPP 1000, почему у них дохнут 2SK3700 и аналоги? Изменено 30 апреля, 2015 пользователем aslitvinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERSA Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Не продумали инженеры иппон . У них в районе стабилизаторов 12 и 5 Вольт, а так же К3700 сильный нагрев. Вентилятор работает не всегда, вот и перегреваются бедолаги. Ещё и инвертор часто вылетает почти полностью. Ремонтировать их есть смысл только ради интереса, а так лучше сэкономить своё время. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismalik Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Всем доброго времени суток! Да я тоже это заметил что 2SК2611 или 2SК3700 греются сильно. Но в основном если идёт заряд аккумуляторов. Я вот подумал на транзистор повесить какой нибудь радиатор. Это нужно при разобранном корпусе щупать транзистор или каким либо другим способом измерять температуру нагрева корпуса транзистора. Я считаю что она не должна быть выше +50 градусов по Цельсию. Правда при рабочем состоянии всё время крутится вентилятор. Даже если его выключить кнопкой пока не зарядятся аккумуляторы, вентилятор продолжает вращаться. И я ещё заметил что всегда горячая микросхема U5 - MC7812CT рука почти не терпит градусов +(50-60) по Цельсию и это с небольшим радиатором. Всё остальное холодное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismalik Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Правда я поставил вместо 2SK2611 или 2SK3700 другой транзистор STW7N95K3 у него сопротивление сток исток поменьше 1,35 ом, а у 2SK2610 - 2,3 ома, заменил взорванный конденсатор C67. Поставил вместо резистора R146=1,3 ома, 2шт 2 ома в параллель. Причём я вначале сдуру поставил 2 ома, а это сказалось очень существенно на выходном напряжении оно вместо 27,1в было всего 18в. Так что если кто будет ремонтировать учтите это. Так как на плате используются ЧИП-элементы, нужно с особой тщательностью промыть все сгоревшие места и детали изопропиловым или медицинским 95% спиртом. Делается это очень просто, берёшь ватные ушные палочки и обычный медицинский шприц с иголкой наполняем на 10 мл и понемногу всё чистишь. Чтобы всё хорошо отмывалось не пользуйтесь при пайке только канифолью она очень плохо отмывается. Делайте самодельный флюс. Спирт медицинский 95% и канифоль растворяется хорошо. Берём использованную бутылочку от лака для ногтей промываем ацетоном, сушим и пользуемся. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buraniv Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Повидимому причина в несоответств. расчёт(иготовление) тр-ра.Ключ греется и на мин.заряде,при отключ. 3843 и она и стаб.-холодные. aslitvinov, при работе от сети индикаторы показ. нагрузку ИБП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismalik Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Возможно, но я этот блок питания испытывал отдельно на нагрузку отцепив всё лишнее. Горячеватым был лишь Q33. Испытывал я его долго около двух недель, после чего собрал в корпус. Уже прошло 4 месяца как UPS работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismalik Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Всем доброго времени суток!!! Я тут небольшую статейку нашёл для особых экспериментаторов с ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 очень интересная и познавательная. У меня бы нервов и терпения не хватило. Зацените! http://rghost.ru/6lpPyTtY2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail2623 Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Всем привет!! В пятницу звонил в сервис на тему ибп, ответ: запчасти заказаны, когда придут неизвестно, вы можете подойти мы напишем вам заключение и подскажем куда с ним идти . я предложил подождать недельку, они согласились, и сказали, что можно и через недельку подойти мы напишем вам заключение и подскажем куда с ним идти.... Похоже иппон сдулся, ну чтож судьба, буду искать ИБП Powercom Imperial IMD-1025AP 615Вт черный в магазинах города. 0 Электроника просто хобби. Струйные принтеры epson также, просто хобби) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) А разве они еще производятся? Я имею ввиду с дисплеем на морде. В свое время купил подобный, мощностью пониже. Потом они пропали. И на сайте производителя их не стало. Ошибся. Есть в производстве. Изменено 24 мая, 2015 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERSA Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Ippon SPP1000 в сервисах, как правило, списываются из за непоставки з\ч. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail2623 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) Ippon SPP1000 в сервисах, как правило, списываются из за непоставки з\ч. Подскажите пожалуйста, гарантийные вопросы как решать? Изменено 26 мая, 2015 пользователем Mikhail2623 0 Электроника просто хобби. Струйные принтеры epson также, просто хобби) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERSA Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Сдаёте в СЦ с заполненным гарантийным талоном и ждёте. Если ЗИП прислали, то будет ремонт. Если нет, то по истечении 45 дней их списывают, Вам дают ИБП и акт о невозможности проведения ремонта. С ИБП и актом идёте в магазин, печать которого стоит на гарантийном талоне. И меняете на товар или деньги, смотря как договоритесь. Тут главное, чтобы магазин работал, а то если его уже нет, Вам не повезло. Как то так. Изменено 27 мая, 2015 пользователем ERSA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERSA Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Принесли в ремонт SPP1000 2012 года выпуска. Выгорела зарядка. Пробило Q33 и он с фейерверком утащил за собой U15 c обвязкой и в панели индикации накрылась U1. Вот то, что я заменил, кое что на всякий случай, плюс приладил на Q33 радиатор. Замена U15, Q33, Q51, Q15, D19, L1, R44, R59, R209, R211, R146, C19, C18, C72, C7, C67, C86, C20. Замена в панели индикации U1. Пока полёт нормальный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MyNicName Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Замена U15, Q33, Q51, Q15, D19, L1, R44, R59, R209, R211, R146, C19, C18, C72, C7, C67, C86, C20. можете указать номиналы у перечисленных элементов? у меня та же хрень, но ни донора, ни схемы нет под рукой. оч помогло бы. спасибо за ранее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERSA Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) U15 - IC3843BN Q33 - 2SK3700 (5A 900V) Q51, Q15 - 2n2222 (маркировка 1Р) D19 - 1n4148 R44 - 220 Ом R59 - 20 кОм R209 - 1.5 кОм R211 - 2 кОм R146 - 1.3 Ом (2 Ватта) C19 - 22 мкФ 50 В C18 - 10 мкФ 25 В C67 - 471М\1KV\CER C86, С20 - 10 мкФ 50 В Так же проверить С2, С8, С12, они частенько высыхают. В обвязке U15 проверять все транзисторы и резисторы. Будут вопросы, пишите. Изменено 23 июня, 2015 пользователем ERSA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MyNicName Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 спасибо! судя по отзывам, там еще на плате индикации микросхема вылетает обычно. так и не смог толком её прочесть. если возможно, озвучьте пожалуйста и её. буду заказывать сразу весь рем-комплект. пусть уж лучше что-то останется, чем маяться из-за 100р микрухи. далеко у меня поставщик... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERSA Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Не работает только индикация. Непонятно что за микросхема стоит на маленькой платке с кнопками... Похоже на MC14094B. Могу конечно ошибаться, но по названию и описанию вроде она. Писали уже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail2623 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Всем привет!! Достучался до саппорта оф. сайта иппон.ру, результат переписки: плата управления будет не ранее чем через 2 месяца. 0 Электроника просто хобби. Струйные принтеры epson также, просто хобби) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MyNicName Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Всем привет!! Достучался до саппорта оф. сайта иппон.ру, результат переписки: плата управления будет не ранее чем через 2 месяца. их подход понятен... через пару мес или офис переедит, или ты забудешь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться