Про работу вентилятора в этом ИБП:

У предыдущей версии этой модели, которая в металлическом корпусе была, вентилятор был включен ПОСТОЯННО. Что являлось предметом жалоб пользователей, которым он мешал спать своим жужжанием.

Есть предположение, что текущая версия ИБП также изначально предполагала вентилятор работающим постоянно, на небольших оборотах, и включала его на полную мощь только во время начального этапа зарядки.

Потом, "по просьбам потребителей", вентилятор оставили работать только на начальном этапе зарядки, кастрировав уже готовую плату. Может быть такие кастрированные платы поставляются только для Ippon, только в Россию, и поэтому с ними перебои в сервисных центрах. Отсюда может быть и проблемы с перегревающимися Q33 и U5, которые изначально предполагалось охлаждать постоянно работающим вентилятором.

Вот фрагмент схемы, отвечающий за включение вентилятора:

post-203185-0-05822000-1471540418.png

Почему появилось такое предположение: на имеющейся у меня плате резистор R58 не распаян.

post-203185-0-93349100-1471538387.png

Есть предположение, что если его впаять, то вентилятор будет работать постоянно на небольших оборотах, даже если сам ИБП выключен и с ноги контроллера управляющий сигнал не поступает.

Очень хочется впаять туда резистор, но не знаю какой номинал взять и боюсь спалить схему. Сам я в электронике не силён.

тестером потыкал в имеющиеся резисторы:

R43 - 3,29 кОм

R45 - 1.99 кОм

R60 - 49,1 кОм

Помогите, пожалуйста, советом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Моим ИБП не хватает естественного охлаждения из-за жары в помещении, и часто они расположены под потолком, где условия еще хуже.

Мне удалось добиться, чтобы в режиме "буферной зарядки" вентилятор оставался включенным, но крутился на небольших оборотах.

1. В разрыв сигнала FAN.ON от процессора я поставил диод 1N4002 (какой был), как раз вместо перемычки JP22.

Насколько я разобрался, процессор выключает вентилятор, подавая на FAN.ON минус, а этот минус мне всё портил.

2. На место отсутствующего резистора R58 я впаял 330кОм.

post-203185-0-55581800-1471661228.png

Сейчас это связка из 3-х параллельных резисторов, болтающихся на проводах снаружи корпуса. Надеюсь раздобыть "готовый" подходящий номинал в местных магазинах.

Ровно через 5 минут после включения сети (поскольку батарея у меня уже заряжена), мой ИБП переходит в режим "буферной зарядки" и обороты вентилятора падают с 4410 до 2400 об/мин (болтаются между 2340 - 2460). Напряжение на вентиляторе при этом падает с 11,2 до 4,35 В. Падение напряжения на R58 составляет 4,39 В.

По ощущениям вентилятор работает совсем негромко, но рукой чувствуется поток воздуха.

Думаю, что если еще понизить напряжение на вентиляторе, то он не запустится или будет работать нестабильно.

Если в качестве R58 взять 320 кОм (а есть ли такой стандартный номинал?), то вентилятор работает стабильно:

Напряжение на вентиляторе 5,64 В

Обороты 2580 об/мин, звук немного громче

Падение напряжения на R58 остаётся такое же - 4,39 В.

Мой вентилятор SUNON KDE1206PTV1 MS 2200.F.GN

Стандартная частота вращения вентилятора 4500 об/мин на 12 В.

Частоту вращения своего вентилятора я измерял мультиметром, на тахометрическом выводе. Для этой модели вентилятора надо частоту импульсов делить пополам.

У меня он крутился на напряжении 11,2В со скоростью 4410 об/мин. После моих манипуляций скорость работы в режиме "быстрой зарядки" не изменилась.

Изменено пользователем nik0la
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Подскажите, такое вот лечится?

post-203185-0-85505800-1471847552.png

Случайно обнаружил на выходе ИБП вот такую синосоиду (делитель 10).

Хотел сравнить неисправный ИБП с "рабочим", а оказалось что тот тоже неисправен.

У меня сейчас на руках 5 шт таких скопилось уже, и еще с десяток в хозяйстве крутится.

Ведут себя как будто всё нормально: батарея заряжается, фен в качестве нагрузки вполне работает. Только помехи на оборудовании и некоторые компьютеры зависают при работе от батарей.

Посмотрел напряжение между стоком и истоком Q21,Q22,Q53,Q54.

Визуально ничего подозрительного на плате не нашел. Дальше не знаю что делать.

Q21:post-203185-0-02742200-1471848065.png

Q22:post-203185-0-63115300-1471848069.png

Q53:post-203185-0-99546400-1471848073.png

Q54:post-203185-0-38843000-1471848078.png

Изменено пользователем nik0la
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

RY3 вход, ноги 2,7:

post-203185-0-95709900-1471873831.png

RY3 выход, ноги 3,6:

post-203185-0-36113400-1471874575.png

RY2 сейчас пытаюсь найти между какими точками мерять...

Попробывай мерить выходное через доп. делитель (1:10 или около того).

У меня есть только встроенный в щуп делитель 1:10 вкл/выкл. Я использую его.

Отдельного делителя у меня нет.

опс, запутался между обмотками трансформатора.

подскажите в каких точках померять?

Изменено пользователем nik0la
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Решил что "вход RY2" можно измерить между ногой 6 RY3 и ногой 1 RY2:

post-203185-0-66651200-1471881813.png

Соответственно "выход RY2" между ногой 6 RY3 и ногой 3 RY2:

post-203185-0-77859600-1471881933.png

Вроде всё как надо. Куда дальше смотреть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Измерил между выходами N-L ИБП:

post-203185-0-43904400-1471883071.png

Тут вроде всё как надо. Кажется я рано ударился в панику.

Поскольку измерял через удлинитель, не могу с уверенностью сказать где L, а где N.

А теперь между "земляным" выводом ИБП и каждым из оставшихся:

post-203185-0-09881200-1471883241.png

post-203185-0-37514700-1471883246.png

Вот такую картинку я и прикрепил к первому своему сообщению с описанием проблемы.

В тот раз я измерял напряжение между "землей" ИБП (подключив "крокодил" от щупа осциллографа к земле удлинителя, поскольку это было удобно), а вторым концом щупа тыкал в отвертку, воткнутую в удлинитель. Я искренне полагал, что у ИБП "земля" и N это одно и то же. Выходит, что нет?

Или всё-таки неисправность?

На всякий случай уточню: крокодил от щупа моего осциллографа подсоединён к земле в розетке 220, куда он подключен.

Изменено пользователем nik0la
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще раз померил сопротивление от земляного щупа осциллографа, до земляного контакта на его вилке. Проверил наличие земли в розетке - вроде есть.

Еще раз измерил между "землёй" ИБП и N, L , только в этот раз ИБП всё время был подключен к розетке (фазу специально отрубил в электрощите).

post-203185-0-55043900-1471885757.png

post-203185-0-10424100-1471885762.png

Всё через делитель 1:10

Графики точно такие же как и в прошлый раз, только подняты вверх примерно на 80 В

Попробовал подключить паяльник 25 вт в качестве нагрузки - принципиально ничего не изменилось.

Изменено пользователем nik0la
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне удалось добиться, чтобы в режиме "буферной зарядки" вентилятор оставался включенным, но крутился на небольших оборотах.

1. В разрыв сигнала FAN.ON от процессора я поставил диод 1N4002 (какой был), как раз вместо перемычки JP22.

Насколько я разобрался, процессор выключает вентилятор, подавая на FAN.ON минус, а этот минус мне всё портил.

2. На место отсутствующего резистора R58 я впаял 330кОм.

Продолжение истории про вентилятор.

Перепаял 5 бесперебойников. Добрался уже до тех, что еще на гарантии в магазине.

В последние 4 шт я поставил R58 = 360 кОм - хватает.

Место на плате под резистор типа SMD 0603, но впихивается и SMD 0805.

Последний раз специально изменял сопротивление R58 подстроечником и смотрел что будет:

Стартовал с 444кОм.

Снижаю до 368 кОм - напряжение на вентиляторе вырастает до ~ 3.14В, вентилятор раскручивается и напряжение довольно быстро поднимается само до >5В.

При последующем увеличении до 405 кОм - напряжение падает до ~ 2.22В и вентилятор останавливается.

При 390 кОм неожиданно вентилятор остановился после перехода ИБП из режима "зарядки большим током" в режим "буферной зарядки". Не понял почему так произошло.

Еще заметил такой "эффект": если попытаться измерить падение напряжения на R58, то при подключенном вольтметре совершенно чётко слышно, что изменяется режим работы вентилятора.

Я проверяю работу вентилятора используя уже заряженную батарею. Тогда при включении сети ИБП переходит в режим "буферной зарядки" ровно через 5 минут.

Ну и радиатор на Q33 я попутно тоже ставлю. Последний раз одна из контактных площадок отклеилась в процессе выпаивания транзистора и я решил, что оставлять всё это громоздкое хозяйство держаться всего на двух контактных площадках совсем небезопасно. Пришлось прикрутить радиатор одним шурупом к краю платы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Выше описанный ББП поступил с классически выгоревшей цепью зарядки (Q33 и все вокруг него). После замены неисправных деталей происходит следующее:

- при подключении АКБ и включения кнопки питания, включаеться инвертор. Работает стабильно до посадки аккумулятора.

- При включении в сеть электропитания, но не включая кнопки "пуск" на лицевой панели происходит зарядка АКБ, цепь заряда исправна.

-Но вот если включить с кнопки "пуск", запускаеться инвертор, хотя напряжения электросети подано.

Программа мониторинга Winpower говорит мне что, на вход ББП поданно 480 Вольт. Предпологаю, что вышла из строя цепь измерения величины входного напряжения. Подскажите пожалуйста где копать в схеме и вообще какой принцип замера входного напряжения в этом ББП?

Изменено пользователем denredlis
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто знает, почему плата греется в месте подключения к сети 220В?

На всех семи ИБП, которые я смотрел, в этом месте видно следы сильного нагрева. Даже видно медь на дорожках - припой испарился.

На очередном ИБП в этом месте вообще отслоился верхний слой платы:

post-203185-0-06128800-1472406566.jpgpost-203185-0-99713900-1472406570_thumb.jpgpost-203185-0-41870900-1472406575.jpgpost-203185-0-81472100-1472406580.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... Даже видно медь на дорожках - припой испарился.

:)

Я глупость какую-то написал?

Ниже фото другой платы. На фрагменте дорожки видна медь, остальная часть дорожки всё еще покрыта припоем:

post-203185-0-63585500-1472411175.jpg

Изменено пользователем nik0la
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы полагаете, что дорожка осталась голой еще в процессе производства?

Мне кажется, что при современном производстве, при "пайке волной" и т.п. такого не может случиться.

Что касается температуры кипения, думаю для испарения вовсе не обязательна такая высокая температура: на кончике паяльника припой постоянно куда-то испаряется. И я ни разу не видел, как он там кипит.

Следы сильного нагрева этого места на плате очевидны. Вот я и подумал про испарение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"на кончике паяльника припой постоянно куда-то испаряется" - не смешите старого перед сном. :)

Так и не понял, что же смешного я написал.

В расплавленном припое кинетическая энергия у разных молекул на поверхности - разная.

У некоторых молекул эта энергия достаточна, чтобы преодолеть притяжение соседей и оторваться.

Так и происходит испарение. И кипение тут совсем нипричем. Весь припой может испариться и при 265 градусах.

Что это за цепи, коль они так греются?

Вот фрагмент схемы. Насколько я разобрался, это место обведённое розовым.

post-203185-0-44837400-1472434223.png

Реле RY5 подключает сеть 220, если контроллер удовлетворяет качество сетевого напряжения.

Изменено пользователем nik0la
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Этот "фрагмент схемы" не должен греться. Продублируйте его проводком прямо по плате, чтобы убедиться, печатка греется или элемент какой-то на ней.

По поводу кинетической энергии. А Вы уверены, что температуры хватает, чтобы молекула оторвалась от остальных, превысив силы взаимодействия молекул? Если бы так легко отрываются, можем мы говорить о поверхностном натяжении жидкости?

Я за 333 года работы с паяльником не наблюдал, чтобы капля припоя на жале куда-то исчезала. Пока не стряхнёшь её, висит, зараза.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не понимаю чего вы тут сложного нашли? Обычная не качественная китайская пайка, Делов то: Отпаять провод, откусить клемму на проводе, зачистиь провод и качественно припаять на место

Изменено пользователем Crystall
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Как наладить постоянное охлаждение с помощью уже имеющегося вентилятора:

Используем резистор 180 Ом, 1Вт (мне попались все по 175 Ом) и кусок изоляции от провода или термоусадочную трубку.

Припаиваем резистор параллельно транзистору Q20.

Место не очень удобное - с краю в плату упирается пластмассовое ребро корпуса ИБП, но можно отформовать резистор как на фото.

В результате в тех режимах, когда раньше ИБП отключал вентилятор, вентилятор продолжает вращается с небольшой скоростью ~1580 оборотов в минуту.

Напряжение на вентиляторе в этом режиме ~3,25 В. Этого напряжения в обычных условиях не достаточно для самостоятельного запуска вентилятора, но у нас он как раз оказывается уже предварительно раскручен.

00.jpg

000.jpg

001.jpg

002.jpg

003.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...