Перейти к содержанию

UPS Ippon Smart Power Pro 1000


AMD-007

Рекомендуемые сообщения

С нормальным охлаждением:

  • батарея прослужит в десять раз дольше
  • гораздо ниже вероятность выхода из строя электронных компонентов ИБП в случае скачков напряжения
  • не сохнут электролитические конденсаторы, что многократно продляет срок службы ИБП

Минусы:

  • в корпус будет набиваться некоторое количество пыли
  • добавляется звук от вращающегося вентилятора, хотя и довольно тихий
  • добавляется износ вентилятора

- через год отпишусь что у меня получится с моими двумя десятками шт

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 27 сентября 2016 г. в 06:56, nik0la сказал:

С нормальным охлаждением:

Тема живёт,иппоны значит работают,поэтому хочу рассказать о своих доработках,может кто заинтересуется-тогда опишу подробнее.Иппон SPP 1000 та ещё печка, до переделок сильно грелись: стаб. 12в, ключ сх. зарядки, реле, автотранс.Особенно это досадно когда он включён в сетевую розетку постоянно а потребители, отключаемые на ночь, -к нему (как правило ночью напр. сети повышено).Поэтому : 1) напр. перед стаб. сниженно до 16в с пом. китайской платки степдаун преобр. 2) штатная схема зарядки отключается при остановленом вентиляре и

отпущенной кнопке юпса, заряд поддерживает паралельная сх. с доп. маломощным трансф. и парам. стаб. на Д816В.От др. обмотки этого трансф. через рег. инт. стаб.(~10,5в) запитаныны реле, их  цепи разделены от др. потребителей 12в перепайкой перемычек (дополн. устан. цепь из 3-х диодов для включения реле)-это уменьшило потр. от аккум.и стаб на ~200ма.3)обмотка автотрансф.подключается только при включённых RY1 либо RY5 через симистор управляемый через МОС...063 от ключиков Q3,Q4.

После описанных и др. доработках корпус юпса едва теплый.На задней стенке установил 3 зажима -,+12в,+24в для запитки разл. устроств.При интересе сделаю фото. 
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...

Ну помогите же, повторюсь опять... Программа мониторинга Winpower manager говорит мне что на вход ББП подано 480 Вольт. По этому не проключает входное напряжение на выход, а запускает инвертор. Но при выключении с кнопки, зарядку АКБ производит, хотя тоже пишет, что на входе 480 вольт. Помогите, какая часть схемы производит замер входного напряжения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

 

Предлагают тут мне в магазине Ippon Smart Power Pro 1000 (чёрный) за 4300р новый

Если плюнуть на гарантию и сразу вскрыть пациента с целью установки радиатора на Q33 + поставить доп. вентилятор на постоянку - обдувать потроха.

Тему просмотрел, но по диагонали, сорри. Что-то еще требует доработки с нова?  

Как считаете, есть ли смысл в такой покупке? Или "в морг, значит в морг"?

 

Изменено пользователем Ламер со стажем
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

15 часов назад, mvkarp сказал:

Левая часть. :crazy:

Схема где? 

Я предполагаю, что за замер входного напряжения отвечает U7. Что должно быть на контрольной точке ZERO-CRO? Так ка она уходит на контроллер U1.
Перерезал дорожку в этой контрольной точке, поведение ББП не изменилось. Видимо я на правильном пути?

1.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Ламер со стажем сказал:

Предлагают тут мне в магазине Ippon Smart Power Pro 1000 (чёрный) за 4300р новый

Стоит или не стоит брать - а есть ли что-то лучше за такие деньги? +схема есть

Смотрите дату производства ИБП. Ёмкость батарей, пролежавших без подзарядки полтора года уменьшается до ~40%.

Кроме установки радиатора и переключения вентилятора в постоянный режим, я на своих (у меня их аж 15 шт!) снизил напряжение зарядки с обычных 27.4В - 28.0В до  ~27,12В в соответствии с рекомендациями производителя батареи для температуры окружающей среды 25 градусов. Изначально установленное напряжение соответствовало температуре 10 градусов - мало у кого дома так холодно. Но для этого приходится  долго перебирать тестером SMD резисторы, в поисках подходящего номинала.

Например, напряжение на батареях снижено до 27,16 В:
R204 402 кОм -> 390 кОм (номинал 390 кОм, точность 1%)
R228 49,9 кОм -> 49,7 кОм  (номинал 49,7 кОм, точность 1%)
R201 99,7 кОм -> 102,5 кОм   (номинал 100 кОм, точность 5%)

см. ниже:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 1 ноября 2016 г. в 18:02, denredlis сказал:

Ну помогите же,

В 15г. на плате с выпаянным м/проц. на шине I/P-V намерил: при входном 228в -2.11В двухполупериодного выпрямленного; при 204в-1.88В;
при 258в-2.37В.

 

Изменено пользователем buraniv
опечатка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Добрый.

Вот попал под руку Ippon Smart Power Pro 1000 , вроде все работает НО, сильно калиться одна пара мосфетов при раскачке трансформатора.

 

вот часть схемы которая парит мозг.  почему одна пара холодная, а вторая разогревается до критической температуры за несколько секунд. ( даже без нагрузки) 

 

на входы сигналы идут с процессора.  ровненькие импульсы со скважностью 25%, сдвиг по фазе ровно 50%

ради эксперимента поменял выводы обмотки трансформатора - все равно нагревается та же пара транзисторов...

 

что то идеи закончились.... пните в нужную сторону свежим взглядом, может чего не вижу??

Screenshot_1.png

Изменено пользователем m593ak
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, m593ak сказал:

на входы сигналы идут с процессора.  ровненькие импульсы

На входы "INV-N", "IN-P" или уже на затворы полевиков?
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кидайте в меня тапками!!   Посмейтесь еще  вдогонку!!!  Типа рукожоп классический....

 

Нашел почему одна пара греется, а вторая нет...

 

Сегодня решил выпаять все 4 транзистора и проверить что с ними не так...

И увидел что на проблемной паре еще LM317 висит...  вот ОНА и грелась))))

демотиваторы в тему  - приветствуются.....

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, m593ak сказал:

увидел что на проблемной паре еще LM317 висит

это та, что на ЗУ АКБ ?! :)

"молодца"! Классика - граблей :) В ТВ так ИМС КР и нагрев НОТ путают, если на одном радиаторе :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 03.11.2016 в 10:19, buraniv сказал:

В 15г. на плате с выпаянным м/проц. на шине I/P-V намерил: при входном 228в -2.11В двухполупериодного выпрямленного; при 204в-1.88В;
при 258в-2.37В.

 

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, m593ak сказал:

увидел что на проблемной паре еще LM317 висит...  вот ОНА и грелась

Ну, раз нашли, значит точно не рукожоп :acute:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Всем добрый день! у меня на ремонте ippon smart power pro 1000 с стандартными проблемами плюс ко всему накрылся проц U1. как можно прошить или перепрошить? кто знает подскажите. заранее спасибо .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...
В 20.08.2016 в 06:46, nik0la сказал:

Моим ИБП не хватает естественного охлаждения из-за жары в помещении, и часто они расположены под потолком, где условия еще хуже.

Мне удалось добиться, чтобы в режиме "буферной зарядки" вентилятор оставался включенным, но крутился на небольших оборотах.

1. В разрыв сигнала FAN.ON от процессора я поставил диод 1N4002 (какой был), как раз вместо перемычки JP22.

Насколько я разобрался, процессор выключает вентилятор, подавая на FAN.ON минус, а этот минус мне всё портил.

2. На место отсутствующего резистора R58 я впаял 330кОм.

post-203185-0-55581800-1471661228.png

Сейчас это связка из 3-х параллельных резисторов, болтающихся на проводах снаружи корпуса. Надеюсь раздобыть "готовый" подходящий номинал в местных магазинах.

Ровно через 5 минут после включения сети (поскольку батарея у меня уже заряжена), мой ИБП переходит в режим "буферной зарядки" и обороты вентилятора падают с 4410 до 2400 об/мин (болтаются между 2340 - 2460). Напряжение на вентиляторе при этом падает с 11,2 до 4,35 В. Падение напряжения на R58 составляет 4,39 В.

По ощущениям вентилятор работает совсем негромко, но рукой чувствуется поток воздуха.

Думаю, что если еще понизить напряжение на вентиляторе, то он не запустится или будет работать нестабильно.

Если в качестве R58 взять 320 кОм (а есть ли такой стандартный номинал?), то вентилятор работает стабильно:

Напряжение на вентиляторе 5,64 В

Обороты 2580 об/мин, звук немного громче

Падение напряжения на R58 остаётся такое же - 4,39 В.

Мой вентилятор SUNON KDE1206PTV1 MS 2200.F.GN

Стандартная частота вращения вентилятора 4500 об/мин на 12 В.

Частоту вращения своего вентилятора я измерял мультиметром, на тахометрическом выводе. Для этой модели вентилятора надо частоту импульсов делить пополам.

У меня он крутился на напряжении 11,2В со скоростью 4410 об/мин. После моих манипуляций скорость работы в режиме "быстрой зарядки" не изменилась.

Как думаеш почему выключеный ИБП при отключенном внешнем питании не выключает спустя некоторое время вентилятор, а то разгоняет его то почти останавливает?

Изменено пользователем servisinzhenerpavlenko
неправильно сформулировал вопрос
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Достаточно быстро нашел проблему. Управляющий сигнал на винтилятор от процессора скакал из-за дохлого конденсатора C12 100мкф*50в. После его замены вентилятор стал сару выключатся как только выдернеш шнур из выключенного ИБП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Доброго времени суток!
Есть Smart Power Pro 2000 в металлическом корпусе, в котором заменены аккумуляторы на 7Ач вместо родных 9Ач.
Всё как-бы работает, но через какое-то время после включения встаёт в позу - зажигает светодиоды и пищит, лечится обесточиванием.
Подскажите что с этим можно сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Светодиоды и пищание в мануале опИсаны как некие сигналы о неисправности или девайс выдаёт непонятно что ?

 

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

подарили слегка подбитый smart power pro 2000(корпус пластик черный). батареи заменил. горят все индикаторы , но работает. выдает слегка пониженное напряжение когда от батарей - 195в, нагрузку держит. на проце на ножках которые поджигают индикаторы ничего не меняется (смотрел  осциллографом).

можно ли исправить  индикацию? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, Sputnik-NTN сказал:

естественно, достаточно заменить контроллер. Только ты его не найдешь.

вот так горят как на 3-й картинке 

https://viva-telecom.org/11624/ippon/smart-power-pro-2000/review/

не думаю что обзоры делают по сломанной технике) 

sample.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...