Перейти к содержанию

UPS Ippon Smart Power Pro 1000


AMD-007

Рекомендуемые сообщения

В 09.12.2017 в 17:03, fant сказал:

Светодиоды и пищание в мануале опИсаны как некие сигналы о неисправности или девайс выдаёт непонятно что ?

 

Девайс ничего не выдает, похоже на позу по аларму  (ой мне плохо, авария, я так больше не могу работать). А вот ЧТО его может вводить в такой ступор?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может просто "крыша съехала".  Маловероятно, что он измеряет количество залитого в АБ и орёт о недостаточной ёмкости. У нас один или два точно так померли, без видимых причин. Уходя в неадекват.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

                                     Здравствуйте!

Живу в селе напряжение скачет от 180 - 308 вольт,  стоял на технике IPPON Smart Power Pro1000.

Но с некоторых пор начал дурить, может выключиться (хотя есть напряжение) после отключения света ups, также выключается, работает вентилятор  горит красный светодиод  и пищит постоянно. Аккумуляторы нормальные напруга на них 27 вольт. Может кто сталкивался с такой хренью? искал схему повсюду, может у кого есть поделитесь  ПЛИЗ!  :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В 20.05.2018 в 19:04, Garry157 сказал:

искал схему повсюду

Плохо значит искал ))

http://mikhail2623.ucoz.net/publ/ups_ippon_smart_power_pro_1000/1-1-0-1

Там и схемы и текста немножко ))

В 20.05.2018 в 19:04, Garry157 сказал:

Но с некоторых пор начал дурить, может выключиться (хотя есть напряжение) после отключения света ups, также выключается, работает вентилятор  горит красный светодиод  и пищит постоянно.

Возможно релюшки не срабатывают по контакту или залипают, у меня такое было.

При выключении кнопкой упс не отключался, переходил в ошибку и пищал, причина в релюшке была, контакты подгорели.

Второй момент, от влажности плата не защищена никак, возможно что то окислилось.

Электроника просто хобби.

Струйные принтеры epson также, просто хобби)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Приветствую! Волею судеб являюсь обладателем обсуждаемого девайса, пока оный не издох со свето-шумовыми эффектами. Не являюсь сколько ни будь опытным в диагностике или ремонте, но курил всю ветку и схемы, вот что удалось установить:

Разборка показала повреждение пайки в месте подключения 220

Пробитый REC2 с разрушенной дорожкой

на полном кз Q53, Q54 smd обвязка жива

не звонится  RY5, RY3 как положено

Q56 Q55 Q26 Q25 вполне себе живы, но не выпаивал

Q33 без следов перегрева, вроде жив...

U1 U15 кз нет

U5 жив на сколько я могу судить

Поскольку запчасти только в мск, буду безмерно благодарен за подсказку что еще нужно проверить дабы не промахнуться.

IMG_20180916_213237_HDR.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Добрый день. Попросили посмотреть данный прибор и по возможности наладить. Напряжение зарядки 27.1В, аккум. свежие. Напряжение сети от батарей 190-205В. При подключении нагрузки перезагружается бесконечно.

OUTPUT imput.jpg.5558e6ebe788c8b2a23155d483eedb71.jpg Q54Q54.jpg.bd0ac92c16e17e4930cfde3d6c96381e.jpgQ53Q53.jpg.e59c86d0b488a0d89d41de6b238d1832.jpg

     Q22    Q22.jpg.aa2c5b5cdafd22c96c8f7961add37c50.jpgQ21Q21.jpg.09e2a098d333cb199631c012a7affc8f.jpgQ37 Q37.jpg.e73277ce289cc19a680a9d8a70c4b8b0.jpg

     Q38    Q38.jpg.9917ee481174f0af953cc1677e8f468c.jpgQ52Q52.jpg.6527109a18ab399ca899af06fda225e0.jpgQ46Q46.jpg.187301d7d33f157f90af8c2db3398eeb.jpg

     Q25    Q25.jpg.4b0cc7fa89b7829fd587168986762e62.jpg Q24 Q24.jpg.87cfefca02228a26e8f636b636696b95.jpg

 

 

Изменено пользователем zvezda
Корректировка текста
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Небольшое замечание для всех ремонтирующих этот ИБП. С 40 ватным паяльником ЭПСН лучше в него не лезть, т.к. при малейшем перегреве начинают отслаиватся дорожки. И на Q33 желательно поставить радиатор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 13.11.2018 в 15:25, zvezda сказал:

Добрый день. Попросили посмотреть данный прибор и по возможности наладить. Напряжение зарядки 27.1В, аккум. свежие. Напряжение сети от батарей 190-205В. При подключении нагрузки перезагружается бесконечно.

 

 

Выходные транзисторы проверяли? Q21.22.53.54? 

Изменено пользователем MJX
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

 

On 9/27/2016 at 8:41 AM, nik0la said:

Как наладить постоянное охлаждение с помощью уже имеющегося вентилятора:

...

On 11/2/2016 at 2:50 PM, nik0la said:

...

Например, напряжение на батареях снижено до 27,16 В:
...

On 9/27/2016 at 8:56 AM, nik0la said:

...

- через год отпишусь что у меня получится с моими двумя десятками шт

Прошло больше двух лет, отписываюсь с некоторым опозданием:

три штуки моих ИБП сдохло по разным непонятным причинам

батарея сдохла только у одного

пыль так ни разу еще не почистил

вентиляторы у всех целые

считаю достигнутый результат вполне удовлетворительным

в связи с исчезновением этой модели из продажи, перехожу на Smart Winner

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Всем привет! Дали в ремонт ИБП аналогичный обсуждаемому - модель Smart Power Pro 2000. Его принципиальная схема  практически совпадает со схемой от Power Pro 1000, только порядковые номера элементов другие (кроме схемы зарядника и питания). Аккумуляторов не было, внутри пыль и грязь. После чистки и осмотра восстановил схему зарядника, заменив Q33, Q15, R146, R55, R209, С67, U15, а также проверил все электролиты на esr и заменил плохие. После этого нашел пару б/у аккумуляторов и включил от аккумуляторов, не подключая к сети. ИБП запищал и стал крутиться вентилятор. Измерив напряжения питания, обнаружил 6.2В вместо 12В после стабилизатора 7812. Напряжение 5В оказалось в норме. Заменил 7812, включил снова. ИБП запустился, индикация работает. Подключил к сети, заряд аккумуляторов идет. Заряжаются до напряжения 27.1-27.3 вольта (показания мультиметра немного скачут). Нагрузку в качестве двух ламп по 75 Ватт держит минут 12-15, так как аккумуляторы далеко не новые. С новыми эту же нагрузку держит 45 минут. Подключил к компу, поставил winpower. Все нормально показывает - напряжения, % заряда аккумуляторов, и уровень нагрузки. Вроде бы все хорошо. Но осталась одна проблема: все время горит красный светодиод "неисправность", остальные зеленые индикаторы работают штатно. Проверил мультиметром все что можно - все мелкие транзисторы, диоды, всю схему пересечения нуля на lm358 по совету коллеги, все реле на предмет нормального переключения контактов, постучал по реле отверткой. Пробовал подключать совершенно новые аккумуляторы, пробовал заземлять ИБП. Ничего не помогает - горит красный светодиод, но все работает! Кто-нибудь сталкивался с подобным и что это может быть? Возможна-ли частичная неисправность микросхемы управления светодиодами? Остальное на плате индикации тоже проверил - кз нигде нет. Или же это "мозг"  MC68HC908JL8 подгорел и уже все?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Микросхема на плате где кнопки включения со светодиодами+транзюки вокруг нее, микра при сбоях питания пыщ делает(по корпусу видно трещину сразу) со всей обвязкой( геморно паяеться т.к. приклеена к плате)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.03.2019 в 00:21, SCHAMAN сказал:

пройдись по цепи от СД до проца и посмотри цепь протект, если есть.

"Цепь протект" что это?  Имеется ввиду резистор 10 Ом от процессора в соответствующей цепи LED и конденсатор с ноги на общий минус или что-то другое?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.03.2019 в 12:10, MJX сказал:

Микросхема на плате где кнопки включения со светодиодами+транзюки вокруг нее, микра при сбоях питания пыщ делает(по корпусу видно трещину сразу) со всей обвязкой( геморно паяеться т.к. приклеена к плате)

Микросхема на плате индикации визуально целая, резисторы и транзисторы там же прозвонил мультиметром - все целые. К тому же остальная зеленая индикация работает нормально! Сомневаюсь что это все-таки эта микросхема подбита. Это микросхема логики MC14094B - сдвиговый регистр. Насколько я понимаю она последовательный код, приходящий с проца, преобразует в код для вывода на светодиоды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, tester2001 сказал:

"Цепь протект" что это?

это цепи защиты - аварии, по которым сигнал абнормального поведения аппарата поступает на процессор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.03.2019 в 15:20, SCHAMAN сказал:

это цепи защиты - аварии, по которым сигнал абнормального поведения аппарата поступает на процессор.

Спасибо, понял. Цепи именно с таким названием на схеме нет. Изучаю входы/выходы процессора MC68HC908JL8, прозваниваю какая цепь куда идет...

14 часа назад, MJX сказал:

@tester2001 Обычно её пробивает, кулер останавливается  в конце заряда батарей?

Кулер у меня крутится постоянно и не останавливается. Но если на 3-х контактном разъеме CN11, который отвечает за напряжение заряда батарей, поставить перемычку, то в одном положении просто падает напряжение заряда до 26,6-26,8 вольта, а в другом положении напряжение заряда увеличивается до 28,2-28,4 вольта и кулер при этом останавливается! Без перемычки напряжение заряда примерно 27,2-27,3 вольта и выше не поднимается. Оставлять перемычку в положении когда кулер останавливается надолго не рискнул. Впрочем, красный светодиод горит в любом положении перемычки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 14.03.2019 в 05:31, MJX сказал:

@tester2001 Обычно её пробивает, кулер останавливается  в конце заряда батарей?

MJX, Вы правы! Нашел описание на микросхему управления индикаторами и отключил ее выходы через 15 ножку Output Enable.

Зеленые светодиоды отключились, а красный все равно горит. Сделал вывод, что пробит один выход у нее. Спасибо за подсказку!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@tester2001  Ещё  забыл добавить, если кулер не отключается при полностью заряженом аккуме, тоже может красная гореть, обычно транзюки вокруг кулера пробивает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Прочитал тут в однм источнике, что "Варисторная защита от импульсов относится к частям ИБП, имеющим принципиально ограниченный ресурс." http://www.at-systems.ru/library/book/chap3.shtml

Теперь на своих во время профилактики (чистка от пыли, проверка ёмкости батарей), заменяю варистор MOV1 на новый

Изначально на плате стоит варистор TVR14561:

Varistor Voltage (@ 1mA DC) 560V (504~616)
Max.Continuous Voltage 350V/AC, 450V/DC
Max.Clamping Voltage(8/20μs) Vp=930V, Ip=50A
Max.Surge Current (8/20μs) Imax=8000A
Rated Power 0.6 Wt
Max.Energy (10/1000μs) 125 J

 

Он запаян в одну термоусадку с последовательно соединённой "термо-перемычкой" (не знаю как это называется по-русски):

U2JUMI 2.5A 145*C 250V "Thermal link" https://www.uchihashi.co.jp/en/fuse/u2/

 

Нашел в продаже подходящий по параметрам JVR-14N561K, на него и меняю.

Кто-нибудь еще заменяет варисторы в ИБП?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, nik0la сказал:

Кто-нибудь еще заменяет варисторы в ИБП?

Да, бывает, но только после того как он взорвётся от перенапряжения и не только в УПСах ... :)

8 минут назад, nik0la сказал:

имеющим принципиально ограниченный ресурс

Ни разу не замечал, чтобы они выходили из строя  от длительной эксплуатации...

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, nik0la сказал:

561

не много ли? Толку от него - ноль целых - хер десятых.

Если по сети - 390-470 максимум.

13 часа назад, nik0la сказал:

Кто-нибудь еще заменяет варисторы в ИБП?

если для профилактики, то это тупо и глупо делать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 hours ago, SCHAMAN said:

не много ли? Толку от него - ноль целых - хер десятых.

Это вопрос к китайцам - они туда такой варистор ставят.

 

5 hours ago, SCHAMAN said:

Если по сети - 390-470 максимум.

Поищу такой в продаже...

 

5 hours ago, SCHAMAN said:

если для профилактики, то это тупо и глупо делать.

В чем глупость?

Я не сам это придумал, вот ссылка на источник:

19 hours ago, nik0la said:

Прочитал тут в однм источнике, что "Варисторная защита от импульсов относится к частям ИБП, имеющим принципиально ограниченный ресурс." http://www.at-systems.ru/library/book/chap3.shtml

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...