Jump to content
AMD-007

UPS Ippon Smart Power Pro 1000

Recommended Posts

С нормальным охлаждением:

  • батарея прослужит в десять раз дольше
  • гораздо ниже вероятность выхода из строя электронных компонентов ИБП в случае скачков напряжения
  • не сохнут электролитические конденсаторы, что многократно продляет срок службы ИБП

Минусы:

  • в корпус будет набиваться некоторое количество пыли
  • добавляется звук от вращающегося вентилятора, хотя и довольно тихий
  • добавляется износ вентилятора

- через год отпишусь что у меня получится с моими двумя десятками шт

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 27 сентября 2016 г. в 06:56, nik0la сказал:

С нормальным охлаждением:

Тема живёт,иппоны значит работают,поэтому хочу рассказать о своих доработках,может кто заинтересуется-тогда опишу подробнее.Иппон SPP 1000 та ещё печка, до переделок сильно грелись: стаб. 12в, ключ сх. зарядки, реле, автотранс.Особенно это досадно когда он включён в сетевую розетку постоянно а потребители, отключаемые на ночь, -к нему (как правило ночью напр. сети повышено).Поэтому : 1) напр. перед стаб. сниженно до 16в с пом. китайской платки степдаун преобр. 2) штатная схема зарядки отключается при остановленом вентиляре и

отпущенной кнопке юпса, заряд поддерживает паралельная сх. с доп. маломощным трансф. и парам. стаб. на Д816В.От др. обмотки этого трансф. через рег. инт. стаб.(~10,5в) запитаныны реле, их  цепи разделены от др. потребителей 12в перепайкой перемычек (дополн. устан. цепь из 3-х диодов для включения реле)-это уменьшило потр. от аккум.и стаб на ~200ма.3)обмотка автотрансф.подключается только при включённых RY1 либо RY5 через симистор управляемый через МОС...063 от ключиков Q3,Q4.

После описанных и др. доработках корпус юпса едва теплый.На задней стенке установил 3 зажима -,+12в,+24в для запитки разл. устроств.При интересе сделаю фото. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну помогите же, повторюсь опять... Программа мониторинга Winpower manager говорит мне что на вход ББП подано 480 Вольт. По этому не проключает входное напряжение на выход, а запускает инвертор. Но при выключении с кнопки, зарядку АКБ производит, хотя тоже пишет, что на входе 480 вольт. Помогите, какая часть схемы производит замер входного напряжения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

 

Предлагают тут мне в магазине Ippon Smart Power Pro 1000 (чёрный) за 4300р новый

Если плюнуть на гарантию и сразу вскрыть пациента с целью установки радиатора на Q33 + поставить доп. вентилятор на постоянку - обдувать потроха.

Тему просмотрел, но по диагонали, сорри. Что-то еще требует доработки с нова?  

Как считаете, есть ли смысл в такой покупке? Или "в морг, значит в морг"?

 

Edited by Ламер со стажем

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

15 часов назад, mvkarp сказал:

Левая часть. :crazy:

Схема где? 

Я предполагаю, что за замер входного напряжения отвечает U7. Что должно быть на контрольной точке ZERO-CRO? Так ка она уходит на контроллер U1.
Перерезал дорожку в этой контрольной точке, поведение ББП не изменилось. Видимо я на правильном пути?

1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Ламер со стажем сказал:

Предлагают тут мне в магазине Ippon Smart Power Pro 1000 (чёрный) за 4300р новый

Стоит или не стоит брать - а есть ли что-то лучше за такие деньги? +схема есть

Смотрите дату производства ИБП. Ёмкость батарей, пролежавших без подзарядки полтора года уменьшается до ~40%.

Кроме установки радиатора и переключения вентилятора в постоянный режим, я на своих (у меня их аж 15 шт!) снизил напряжение зарядки с обычных 27.4В - 28.0В до  ~27,12В в соответствии с рекомендациями производителя батареи для температуры окружающей среды 25 градусов. Изначально установленное напряжение соответствовало температуре 10 градусов - мало у кого дома так холодно. Но для этого приходится  долго перебирать тестером SMD резисторы, в поисках подходящего номинала.

Например, напряжение на батареях снижено до 27,16 В:
R204 402 кОм -> 390 кОм (номинал 390 кОм, точность 1%)
R228 49,9 кОм -> 49,7 кОм  (номинал 49,7 кОм, точность 1%)
R201 99,7 кОм -> 102,5 кОм   (номинал 100 кОм, точность 5%)

см. ниже:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 1 ноября 2016 г. в 18:02, denredlis сказал:

Ну помогите же,

В 15г. на плате с выпаянным м/проц. на шине I/P-V намерил: при входном 228в -2.11В двухполупериодного выпрямленного; при 204в-1.88В;
при 258в-2.37В.

 

Edited by buraniv
опечатка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый.

Вот попал под руку Ippon Smart Power Pro 1000 , вроде все работает НО, сильно калиться одна пара мосфетов при раскачке трансформатора.

 

вот часть схемы которая парит мозг.  почему одна пара холодная, а вторая разогревается до критической температуры за несколько секунд. ( даже без нагрузки) 

 

на входы сигналы идут с процессора.  ровненькие импульсы со скважностью 25%, сдвиг по фазе ровно 50%

ради эксперимента поменял выводы обмотки трансформатора - все равно нагревается та же пара транзисторов...

 

что то идеи закончились.... пните в нужную сторону свежим взглядом, может чего не вижу??

Screenshot_1.png

Edited by m593ak

Share this post


Link to post
Share on other sites

оставь сначала по одному из параллельно-включенных в парах ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, m593ak сказал:

на входы сигналы идут с процессора.  ровненькие импульсы

На входы "INV-N", "IN-P" или уже на затворы полевиков?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кидайте в меня тапками!!   Посмейтесь еще  вдогонку!!!  Типа рукожоп классический....

 

Нашел почему одна пара греется, а вторая нет...

 

Сегодня решил выпаять все 4 транзистора и проверить что с ними не так...

И увидел что на проблемной паре еще LM317 висит...  вот ОНА и грелась))))

демотиваторы в тему  - приветствуются.....

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, m593ak сказал:

увидел что на проблемной паре еще LM317 висит

это та, что на ЗУ АКБ ?! :)

"молодца"! Классика - граблей :) В ТВ так ИМС КР и нагрев НОТ путают, если на одном радиаторе :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.11.2016 в 10:19, buraniv сказал:

В 15г. на плате с выпаянным м/проц. на шине I/P-V намерил: при входном 228в -2.11В двухполупериодного выпрямленного; при 204в-1.88В;
при 258в-2.37В.

 

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, m593ak сказал:

увидел что на проблемной паре еще LM317 висит...  вот ОНА и грелась

Ну, раз нашли, значит точно не рукожоп :acute:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем добрый день! у меня на ремонте ippon smart power pro 1000 с стандартными проблемами плюс ко всему накрылся проц U1. как можно прошить или перепрошить? кто знает подскажите. заранее спасибо .

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.08.2016 в 06:46, nik0la сказал:

Моим ИБП не хватает естественного охлаждения из-за жары в помещении, и часто они расположены под потолком, где условия еще хуже.

Мне удалось добиться, чтобы в режиме "буферной зарядки" вентилятор оставался включенным, но крутился на небольших оборотах.

1. В разрыв сигнала FAN.ON от процессора я поставил диод 1N4002 (какой был), как раз вместо перемычки JP22.

Насколько я разобрался, процессор выключает вентилятор, подавая на FAN.ON минус, а этот минус мне всё портил.

2. На место отсутствующего резистора R58 я впаял 330кОм.

post-203185-0-55581800-1471661228.png

Сейчас это связка из 3-х параллельных резисторов, болтающихся на проводах снаружи корпуса. Надеюсь раздобыть "готовый" подходящий номинал в местных магазинах.

Ровно через 5 минут после включения сети (поскольку батарея у меня уже заряжена), мой ИБП переходит в режим "буферной зарядки" и обороты вентилятора падают с 4410 до 2400 об/мин (болтаются между 2340 - 2460). Напряжение на вентиляторе при этом падает с 11,2 до 4,35 В. Падение напряжения на R58 составляет 4,39 В.

По ощущениям вентилятор работает совсем негромко, но рукой чувствуется поток воздуха.

Думаю, что если еще понизить напряжение на вентиляторе, то он не запустится или будет работать нестабильно.

Если в качестве R58 взять 320 кОм (а есть ли такой стандартный номинал?), то вентилятор работает стабильно:

Напряжение на вентиляторе 5,64 В

Обороты 2580 об/мин, звук немного громче

Падение напряжения на R58 остаётся такое же - 4,39 В.

Мой вентилятор SUNON KDE1206PTV1 MS 2200.F.GN

Стандартная частота вращения вентилятора 4500 об/мин на 12 В.

Частоту вращения своего вентилятора я измерял мультиметром, на тахометрическом выводе. Для этой модели вентилятора надо частоту импульсов делить пополам.

У меня он крутился на напряжении 11,2В со скоростью 4410 об/мин. После моих манипуляций скорость работы в режиме "быстрой зарядки" не изменилась.

Как думаеш почему выключеный ИБП при отключенном внешнем питании не выключает спустя некоторое время вентилятор, а то разгоняет его то почти останавливает?

Edited by servisinzhenerpavlenko
неправильно сформулировал вопрос

Share this post


Link to post
Share on other sites

Достаточно быстро нашел проблему. Управляющий сигнал на винтилятор от процессора скакал из-за дохлого конденсатора C12 100мкф*50в. После его замены вентилятор стал сару выключатся как только выдернеш шнур из выключенного ИБП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток!
Есть Smart Power Pro 2000 в металлическом корпусе, в котором заменены аккумуляторы на 7Ач вместо родных 9Ач.
Всё как-бы работает, но через какое-то время после включения встаёт в позу - зажигает светодиоды и пищит, лечится обесточиванием.
Подскажите что с этим можно сделать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Светодиоды и пищание в мануале опИсаны как некие сигналы о неисправности или девайс выдаёт непонятно что ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

подарили слегка подбитый smart power pro 2000(корпус пластик черный). батареи заменил. горят все индикаторы , но работает. выдает слегка пониженное напряжение когда от батарей - 195в, нагрузку держит. на проце на ножках которые поджигают индикаторы ничего не меняется (смотрел  осциллографом).

можно ли исправить  индикацию? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, vic_k23 сказал:

можно ли исправить  индикацию? 

естественно, достаточно заменить контроллер. Только ты его не найдешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, Sputnik-NTN сказал:

естественно, достаточно заменить контроллер. Только ты его не найдешь.

вот так горят как на 3-й картинке 

https://viva-telecom.org/11624/ippon/smart-power-pro-2000/review/

не думаю что обзоры делают по сломанной технике) 

sample.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще, когда такое начинается в АРС Smart-ups - єто значит, что ему пора делать профилактику, типа, поменять єлектролитьі и/или реле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Добрый день! Нужна помощь вернее подсказка или даже оценка. Добавил аккумуляторов, вопрос стал о дополнительном охлаждении. Имеется компьютерный вентилятор TITAN silent 12V 0.06A который хочу подключить на транзистор  Q17-A733 от которого питается светодиод-индикатор работы от батареи. Вопрос в том выдержит ли транзистор дополнительную нагрузку или соорудить от него ключ на включение и питаться от аккумулятора? Еще есть вопрос по green mode все пишут об удалении R15-10К, это сработает в моем случае? Ну и чисто интересно за что отвечает JP2-NLSD, вижу что дает сигнал на U4 c чем это может быть связано? Схема вроде как моя. Заранее всем спасибо! 

      Схема UPS Powercom BNT-600AP.pdf
    • By Sherzod J
      Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).



    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр


      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В 
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр


      цены обсуждаемы! 
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть! 
    • Guest Василий Петрович
      By Guest Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.


    • By Penzec
      Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы. 
      Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
      Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
       
       
       
       
       
       
       
  • Сообщения

    • Больше 10 лет назад сгорел трансформатор в радиочасах Sitronics SCR3005. Пробовал подобрать другой. но не нашёл и забросил это дело. Сейчас решил восстановить. Но не могу сообразить, куда какие провода? В интернете всё перелопатил, такой схемы нет. Искал и по микросхемам, и по данным на плате. Видимо, мало распространённые радиочасы были. Может кто кто сможет найти? Буду очень признателен. Прилагаю информацию какая есть: Sitronics SCR 3005. Данные на плате 9628-2В-01 AM/FM,   388-2B-01, CAINEBO 94HB  138  Микросхемы: CD7613CP   SC8560
    • @Falconist Я, уже писал, что благодарю всех, кто участвовал "две страницы" в обсуждениях. Решение давно найдено и не "давит". @vg155 на фото ТР4056 - использовано для зарядки и внедрено. Возможно уменьшу зарядный ток до 100мА. заменой R3. Реле, да, надо будет приобрести. @KomSoft Реле, конечно нужно, а зарядка, как раз и реализована на ТР4056 при штатной схеме. Зачем ещё и зарядник? Ещё раз спасибо всем, что уделили внимание и время! 
    • Все схемы правильные. В смысле, нарисованы без грубых ошибок. Далее, всё зависит от того, что для Вас значит - правильная схема.
    • наивный чукотский юноша
    • Средняя мощность за период времени T . ,  где p(t) - мгновенная мощность,  Если напряжение меняется по синусу, U = U0 sin(w*t), то среднее значение мощности за период даст вам 1/2 от мощности рассчитанной по амплитудным значениям. Тоже самое можно получить если посчитать сначала среднеквадратичное значение напряжения за период (эффективное напряжение) Ueff = U0/√2 и подставить в формулу для мощности (мгновенной).  Среднеквадратичное значение напряжения за период времени T:  
×
×