5 часов назад, nik0la сказал:

Прочитал тут в однм источнике,

На заборе так же, иногда, разные вещи пишут, но не всему надо верить ... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часа назад, nik0la сказал:

В чем глупость?

в том, что нельзя быть немножко беременным. Он или исправен или нет и проверить это - элементарно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В ‎17‎.‎04‎.‎2019 в 10:47, nik0la сказал:

Прочитал тут в однм источнике, что "Варисторная защита от импульсов относится к частям ИБП, имеющим принципиально ограниченный ресурс." http://www.at-systems.ru/library/book/chap3.shtml

Теперь на своих во время профилактики (чистка от пыли, проверка ёмкости батарей), заменяю варистор MOV1 на новый

Изначально на плате стоит варистор TVR14561:

Varistor Voltage (@ 1mA DC) 560V (504~616)
Max.Continuous Voltage 350V/AC, 450V/DC
Max.Clamping Voltage(8/20μs) Vp=930V, Ip=50A
Max.Surge Current (8/20μs) Imax=8000A
Rated Power 0.6 Wt
Max.Energy (10/1000μs) 125 J

 

Он запаян в одну термоусадку с последовательно соединённой "термо-перемычкой" (не знаю как это называется по-русски):

U2JUMI 2.5A 145*C 250V "Thermal link" https://www.uchihashi.co.jp/en/fuse/u2/

 

Нашел в продаже подходящий по параметрам JVR-14N561K, на него и меняю.

Кто-нибудь еще заменяет варисторы в ИБП?

Да, есть такое дело. впервые столкнулся с этим на блоках питания старых плоттеров HP DesignJet 500. Тав варисторы правда не 14, а 05.

По хорошему для защиты от "длительного" повышения напряжения, желательно чтобы стоял варистор 431 или максимум 471. Для предотвращения ситуации когда защищаемая схема осела чёрной копотью по корпусу, а целыми остались только варистор и предохранитель. 

Себе в бытовой технике заменил варисторы на супрессоры как более быстродействующие (1 пикосекунда), и более точные по напряжению срабатывания. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Добрый день! Нужна помощь вернее подсказка или даже оценка. Добавил аккумуляторов, вопрос стал о дополнительном охлаждении. Имеется компьютерный вентилятор TITAN silent 12V 0.06A который хочу подключить на транзистор  Q17-A733 от которого питается светодиод-индикатор работы от батареи. Вопрос в том выдержит ли транзистор дополнительную нагрузку или соорудить от него ключ на включение и питаться от аккумулятора? Еще есть вопрос по green mode все пишут об удалении R15-10К, это сработает в моем случае? Ну и чисто интересно за что отвечает JP2-NLSD, вижу что дает сигнал на U4 c чем это может быть связано? Схема вроде как моя. Заранее всем спасибо! 

      Схема UPS Powercom BNT-600AP.pdf
    • By Sherzod J
      Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).



    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр


      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В 
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр


      цены обсуждаемы! 
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть! 
    • Guest Василий Петрович
      By Guest Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.


    • By Penzec
      Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы. 
      Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
      Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
       
       
       
       
       
       
       
  • Сообщения

    • Ребят, я повторяю, помпа встроена в котел. Котел 3кВт разогреет двигатель до 80 минут за 20, потом начнет уходить в автоотключению по температуре. Собираюсь на работу в около часа, тоесть есть время погреть еще и салон. Раз вы говорите что очень сложно реализовать связку ЗУ-АКБ-двигатель отопителя, то я отказался размещать само ЗУ под капотом. Значит предается отказаться от заряда АКБ. Но провода от двигателя отопителя выведу наружу, чтоб подключать ЗУ к двигателю тупа уже в гараже. Как вы думаете, смогу ли я сжечь чтото в штатной электронике, если при выключенном зажигании начну питать отопитель, и каким током питать?
    • Ну и как это планируется сделать? От чего отсчитывать импульсы (ВМТ)?
    • @Серж Вамп без понятия) я эту лайку нашел в поисковике -на каком-то форуме-не помню - чел- ток выложил фото и лайку- зацените грит) но скорее всего ватт 400 есть - ИИП с ККМ не нужны такие бешеные емкости на входе - конденсатор заряжается-разряжается всю полуволну .
    • Осталось дело за малым найти динозавра с ЛПТ портом.
    • Имелась ввиду электрическая помпа печки, которую для тех же газелей уже можно считать штатной. 
    • Вот где цирк то. Передачу Малахова о прорыве дамбы в Красноярском крае сняли с эфира. По данным издания NGS24.ru, на телеканале «Россия 1» приняли решение снять с эфира передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир», в которой шла речь о прорыве дамб на территории Красноярского края 19 октября, когда погибли 17 человек. Издание указало на то, что эта телепередача успела выйти на Дальнем Востоке, но потом ее сняли «по звонку». к, издание нашло фрагменты передачи в социальных сетях и выяснило, что во время трагедии были проблемы со связью, а холдинг «Сибзолото» в первые часы ЧП продолжал набирать персонал, замалчивая катастрофу. Сам Малахов зачитал результаты исследования проб реки Сейбы. Специалисты указали на «катастрофическое содержание ртути, что свидетельствует о кустарном способе добыче золота». В свою очередь, телеканал «России 1» отрицает, что программу сняли с эфира. «Показ этой передачи планировался только на территории Сибири и Дальнего Востока. В других регионах мы не планировали ее транслировать», — пояснили в пресс-службе телеканала. Ночью 19 октября на реке Сейба произошли крупные техногенные аварии: обрушились пять дамб золотодобывающего предприятия «Сисим», жертвами трагедии стали 17 человек. Расследование уголовного дела продолжается. https://www.mk.ru/social/2019/10/24/peredachu-malakhova-o-proryve-damby-v-krasnoyarskom-krae-snyali-s-efira.html ------------------------------------------------------------------------------------------ Можно констатировать три факта. - Чиновник которое это сделал живёт в 20 веке; +  ко всему ещё ещё и дурак привет эффекту Барбра Стрейзанд. - Государственные СМИ дискредитируют сами себя; - У режима большие проблемы с управляемостью на местах.
  • Покупай!

×
×
  • Create New...