Потыкал кнопки, все какие были :), выяснил следующее:ИБП включается и выходит в режим готовности при наличии напряжения в сети, при отключении сети отключает нагрузку и пищит, горят лампочки верхняя и вторая снизу.

При включении ибп звучит короткий сигнал и ибп выходит на готовность.

При отключении питания сети ибп пищит и отключает нагрузку,

Если я правильно понял, то в моём случае получается, что "блок управления" неправильно определяет остаточное напряжение на акб при работе от акб, то есть считает что о

Но суть вопроса остаётся: напряжение на акб есть, а ибп даже пяти секунд не держит, сразу отключается.

Уважаемые подскажите. Всё также, как выше.

Было- сгорел диодный мост на зарядку. Остальное визуально всё цело.

После замены зарядка есть, аккумуляторы в норме.

Подскажите на что обратить внимание. Я не силён в этих вещах. Выкидывать жаль.

Специалисты в моих краях вымерли видать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, подскажите пожалуйста, ремонтирую Ippon SPP 1000, заменил Q33 на К2611, заменил выгоревшие С67, R146, U15, R59, R209, больше неисправных деталей не обнаружил. ИБП включается, выдаёт напряжение 27 Вольт, но индекация заряда батареи всё время на первом делении, при выключении кабеля питиания, шкала показывает уже больше заряда. Как это можно исправить, может кто нибудь сталкивалося? И что удивляет, при выключенном ИБП, когда подключаю его к розетке, у него сразу заводится вентилятор. В итоге вентилятор всегда крутится, пока из розетки не выключишь Ippon, это нормально для этой модели?

Edited by aslitvinov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

И что удивляет, при выключенном ИБП, когда подключаю его к розетке, у него сразу заводится вентилятор. В итоге вентилятор всегда крутится, пока из розетки не выключишь Ippon, это нормально для этой модели?

Крутится пока аккумуляторы не зарядит, потом выключается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно, аккумуляторы зарядились и вентилятор выключился. Вот только с индикацией беда, правильно показывает только когда ИБП работает от батареи. Может кто нибудь подсказать в чём проблема?

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

Всем добрый день, кто нибудь знает, как устранить заводской дефект в этом неудачном бесперебойнике SPP 1000, почему у них дохнут 2SK3700 и аналоги?

Edited by aslitvinov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не продумали инженеры иппон :umnik2: . У них в районе стабилизаторов 12 и 5 Вольт, а так же К3700 сильный нагрев. Вентилятор работает не всегда, вот и перегреваются бедолаги. Ещё и инвертор часто вылетает почти полностью. Ремонтировать их есть смысл только ради интереса, а так лучше сэкономить своё время.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго времени суток! Да я тоже это заметил что 2SК2611 или 2SК3700 греются сильно. Но в основном если идёт заряд аккумуляторов. Я вот подумал на транзистор повесить какой нибудь радиатор.

Это нужно при разобранном корпусе щупать транзистор или каким либо другим способом измерять температуру нагрева корпуса транзистора. Я считаю что она не должна быть выше +50 градусов по Цельсию.

Правда при рабочем состоянии всё время крутится вентилятор. Даже если его выключить кнопкой пока не зарядятся аккумуляторы, вентилятор продолжает вращаться. И я ещё заметил что всегда горячая

микросхема U5 - MC7812CT рука почти не терпит градусов +(50-60) по Цельсию и это с небольшим радиатором. Всё остальное холодное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда я поставил вместо 2SK2611 или 2SK3700 другой транзистор STW7N95K3 у него сопротивление сток исток поменьше 1,35 ом, а у 2SK2610 - 2,3 ома, заменил взорванный конденсатор C67. Поставил вместо резистора R146=1,3 ома, 2шт 2 ома в параллель. Причём я вначале сдуру поставил 2 ома, а это сказалось очень существенно на выходном напряжении оно вместо 27,1в было всего 18в. Так что если кто будет ремонтировать учтите это.

Так как на плате используются ЧИП-элементы, нужно с особой тщательностью промыть все сгоревшие места и детали изопропиловым или медицинским 95% спиртом.

Делается это очень просто, берёшь ватные ушные палочки и обычный медицинский шприц с иголкой наполняем на 10 мл и понемногу всё чистишь. Чтобы всё хорошо отмывалось не пользуйтесь при пайке

только канифолью она очень плохо отмывается. Делайте самодельный флюс. Спирт медицинский 95% и канифоль растворяется хорошо. Берём использованную бутылочку

от лака для ногтей промываем ацетоном, сушим и пользуемся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повидимому причина в несоответств. расчёт(иготовление) тр-ра.Ключ греется и на мин.заряде,при отключ. 3843 и она и стаб.-холодные.

aslitvinov, при работе от сети индикаторы показ. нагрузку ИБП

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно, но я этот блок питания испытывал отдельно на нагрузку отцепив всё лишнее. Горячеватым был лишь Q33. Испытывал я его долго около двух недель, после чего собрал в корпус. Уже прошло 4 месяца как

UPS работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго времени суток!!! Я тут небольшую статейку нашёл для особых экспериментаторов с ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 очень интересная и познавательная.

У меня бы нервов и терпения не хватило.

Зацените!

http://rghost.ru/6lpPyTtY2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет!!

В пятницу звонил в сервис на тему ибп, ответ: запчасти заказаны, когда придут неизвестно, вы можете подойти мы напишем вам заключение и подскажем куда с ним идти :).

я предложил подождать недельку, они согласились, и сказали, что можно и через недельку подойти мы напишем вам заключение и подскажем куда с ним идти....

Похоже иппон сдулся, ну чтож судьба, буду искать ИБП Powercom Imperial IMD-1025AP 615Вт черный в магазинах города.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А разве они еще производятся? Я имею ввиду с дисплеем на морде. В свое время купил подобный, мощностью пониже. Потом они пропали. И на сайте производителя их не стало.

Ошибся. Есть в производстве.

Edited by mvkarp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ippon SPP1000 в сервисах, как правило, списываются из за непоставки з\ч.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ippon SPP1000 в сервисах, как правило, списываются из за непоставки з\ч.

Подскажите пожалуйста, гарантийные вопросы как решать?

Edited by Mikhail2623

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сдаёте в СЦ с заполненным гарантийным талоном и ждёте. Если ЗИП прислали, то будет ремонт. Если нет, то по истечении 45 дней их списывают, Вам дают ИБП и акт о невозможности проведения ремонта. С ИБП и актом идёте в магазин, печать которого стоит на гарантийном талоне. И меняете на товар или деньги, смотря как договоритесь.

Тут главное, чтобы магазин работал, а то если его уже нет, Вам не повезло.

Как то так.

Edited by ERSA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Принесли в ремонт SPP1000 2012 года выпуска. Выгорела зарядка. Пробило Q33 и он с фейерверком утащил за собой U15 c обвязкой и в панели индикации накрылась U1.

Вот то, что я заменил, кое что на всякий случай, плюс приладил на Q33 радиатор.

Замена U15, Q33, Q51, Q15, D19, L1, R44, R59, R209, R211, R146, C19, C18, C72, C7, C67, C86, C20.

Замена в панели индикации U1.

Пока полёт нормальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Замена U15, Q33, Q51, Q15, D19, L1, R44, R59, R209, R211, R146, C19, C18, C72, C7, C67, C86, C20.

можете указать номиналы у перечисленных элементов? у меня та же хрень, но ни донора, ни схемы нет под рукой. оч помогло бы. спасибо за ранее

Share this post


Link to post
Share on other sites

U15 - IC3843BN

Q33 - 2SK3700 (5A 900V)

Q51, Q15 - 2n2222 (маркировка 1Р)

D19 - 1n4148

R44 - 220 Ом

R59 - 20 кОм

R209 - 1.5 кОм

R211 - 2 кОм

R146 - 1.3 Ом (2 Ватта)

C19 - 22 мкФ 50 В

C18 - 10 мкФ 25 В

C67 - 471М\1KV\CER

C86, С20 - 10 мкФ 50 В

Так же проверить С2, С8, С12, они частенько высыхают. В обвязке U15 проверять все транзисторы и резисторы.

Будут вопросы, пишите.

Edited by ERSA

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо! судя по отзывам, там еще на плате индикации микросхема вылетает обычно. так и не смог толком её прочесть. если возможно, озвучьте пожалуйста и её. буду заказывать сразу весь рем-комплект. пусть уж лучше что-то останется, чем маяться из-за 100р микрухи. далеко у меня поставщик...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не работает только индикация. Непонятно что за микросхема стоит на маленькой платке с кнопками...

Похоже на MC14094B. Могу конечно ошибаться, но по названию и описанию вроде она.

Писали уже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет!!

Достучался до саппорта оф. сайта иппон.ру, результат переписки: плата управления будет не ранее чем через 2 месяца.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет!!

Достучался до саппорта оф. сайта иппон.ру, результат переписки: плата управления будет не ранее чем через 2 месяца.

их подход понятен... через пару мес или офис переедит, или ты забудешь :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Добрый день! Нужна помощь вернее подсказка или даже оценка. Добавил аккумуляторов, вопрос стал о дополнительном охлаждении. Имеется компьютерный вентилятор TITAN silent 12V 0.06A который хочу подключить на транзистор  Q17-A733 от которого питается светодиод-индикатор работы от батареи. Вопрос в том выдержит ли транзистор дополнительную нагрузку или соорудить от него ключ на включение и питаться от аккумулятора? Еще есть вопрос по green mode все пишут об удалении R15-10К, это сработает в моем случае? Ну и чисто интересно за что отвечает JP2-NLSD, вижу что дает сигнал на U4 c чем это может быть связано? Схема вроде как моя. Заранее всем спасибо! 

      Схема UPS Powercom BNT-600AP.pdf
    • By Sherzod J
      Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).



    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр


      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В 
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр


      цены обсуждаемы! 
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть! 
    • Guest Василий Петрович
      By Guest Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.


    • By Penzec
      Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы. 
      Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
      Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
       
       
       
       
       
       
       
×
×
  • Create New...