Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Такая ситуация. Стали часто и надолго отключать свет, поэтому был куплен бензогенератор (HUTER DY2500LX). Если запитываем плитку, либо электрочайник - всё нормально. Чайник, потребляющий ~1800Wt (замерено), вскипает без каких-либо неожиданностей. Но когда дело доходит до питания компьютеров - вот тут проблема. Суммарная потребляемая мощность компьютеров - около 1200 вт. Каждый компьютер имеет свой ИБП от АРС. При включении генератора ИБП начинают щелкать, быстро переключаясь то на батарею, то обратно на сеть. В случае одного компьютера проблем, вроде бы, не наблюдается. При подключении второго - начинаются щелчки. Третьего - кто-нибудь из ИБП может даже уйти в защиту. При дальнейшем повышении нагрузки ситуация только ухудшается. 

На форумах пишут, что ИБП очень чувствительны к изменению частоты и даже могут уйти в защиту (такое тоже случалось). Однако запитать компьютеры без ИБП нельзя. Вопрос: каким образом, располагая вышеупомянутым оборудованием, можно заставить компьютеры работать от генератора. Может что-то докупить, либо изменить. Главное, чтобы ИБП оставались в цепи.

Очень надеюсь на вашу помощь и заранее благодарю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Да, есть проблема совместой работы бензогенераторов и ИБП, т.к. напряжение, которое дает генератор, хоть и нормальное с виду (и вполне подошло бы для ПК), но не очень проходит проверки качества внутри ИБП.

1200 Ватт компьютеров - это много. У вас там ферма какая-то компьютерная, что ли?

ХЗ, что посоветовать. Заменить генератор - не надежное решение. Мне помнится, попадалось где-то, что даже у инверторных бензогенераторов тоже есть аналогичная проблема совместной работы с ИБП.

Заменить ИБП?  Какие-нибудь, онлайн-ИБП - как правило, еще более чувствительны к качеству электрической энергии.

Может проверить (вернее, копать в сторону) заземления, у всей цепочки электроустановок (начиная с генератора)? Если его нет, то нужно что-то придумать.

Изменено пользователем Vovk Z
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Здравствуйте, @Vovk Z !

Спасибо за Ваш ответ! Нет, у нас там не ферма, а некоторое подобие серверной. И задача как раз в том, чтобы не прерывать работу серверов на время отключения электричества. Если бы потребляемая мощность была низка, тогда обошлись бы ИБП, но более мощными. В нашем случае с нашим оборудованием связка на батареях работает максимум час, чего в большинстве случаев недостаточно.

Ситуация усугубляется тем, что в этом направлении (запитка компьютеров от генератора) уже была проделана работа другими людьми (проложена проводка, куплен генератор и так далее), а меня попросили закончить. Я сделал заземление генератора (на электрощиток). Проводка, что питает компьютеры, уже с землёй, которая также идёт в щиток. Но это всё не помогло.

Вы считаете, что виновато напряжение, а не частота? Может в таком случае имеет смысл попробовать стабилизатор напряжения? Могу достать релейный стабилизатор на некоторое время. Вот только не случилась бы ситуация, когда генератор будет воспринимать стабилизацию как падение нагрузки. Каково Ваше мнение?

Либо встроить в цепь двойной преобразователь частоты. С этим я никогда не сталкивался, так что не откажусь от совета.

Большое спасибо за внимание к моей проблеме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Попробуйте применить другие ИБП. Желательно с АVR, у них есть встроенный стабилизатор, который может в некоторых пределах повышать/понижать входное напряжение, не переходя на работу от аккумуляторов. Вообще для вашего случая могут больше подойти простые, дубовые упс-ки, а не дорогие и навороченные, которые и частоту отслеживают. Раньше тоже приходилось сталкиваться с похожей проблемой, правда не при работе от генератора, а в сети напруга сильно гуляла- в старых APC нашёл подстроечник, отвечающий за гистерезис- подкрутил его, и проблема исчезла. В новых ИБП, конечно, подстройка не аналоговая, но зато можно много параметров изменить через программу, которая поставляется вместе с оборудованием. Короче, смотрите документацию на ваши УПСы. Кстати, если у вас APC Smart-UPS 1000 или аналогичный другой мощности- сзади на нём есть кнопочка, подписанная "SENSITIVITY" - ею можно выбрать другую чувствительность к изменению входного напряжения. По умолчанию там стоит чувствительность высокая, и он при малейшем отклонении сетевого напряжения переходит на работу от аккума.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, mva72 сказал:

 Короче, смотрите документацию на ваши УПСы. Кстати, если у вас APC Smart-UPS 1000 или аналогичный другой мощности- сзади на нём есть кнопочка, подписанная "SENSITIVITY" - ею можно выбрать другую чувствительность к изменению входного напряжения. По умолчанию там стоит чувствительность высокая, и он при малейшем отклонении сетевого напряжения переходит на работу от аккума.

- это все верно, но я думаю ТС уже крутил регулятор чувствительности?

Проблема, я думаю, и в частоте, и в плавании самой амплитуды напряжения.

Промежуточный преобразователь - решит проблему, однако, я сходу не могу назвать ничего конкретного (такого, чтобы "в одном флаконе" AC-DC-AC).

Если есть отдельные батарейные блоки, то можно сделать их подпитку от мощного надежного зарядного устройства с ограничением тока заряда, которое, уже в свою очередь, будет запитываться от бензогенератора. Таким образом, получаем развязку между генератором и и ИБП, с помощью вставки по постоянному току. Это было бы самое простое решение. Однако, это, как правило, сильно не штатный режим, для, собственно, самих ИБП. Потому, я не могу его советовать как надежное и проверенное.

Так что, наверное, нужно смотреть в сторону преобразователей AC-DC и DC-AC, и просчитать, что будет дешевле, или удобнее, конкретно в вашем случае.

Навскидку, существуют готовые преобразователи 220 перем. тока в 220 В постоянного тока (выпрямители 220 Вольт, или например, 48 Вольт для связи-телекомуникаций), и соответственно - наоборот (инверторы 220/48 В постоянки в 220 переменки). Стоимость каждого - на уровне средне-дорогого ИБП, аналогичной мощности. Номинальную мощность преобразователей, нужно смотреть, для ваших 1200 Ватт, думаю, не менее 2000 Вт (ВА), т.е. не менее двух раз больше.

Ну и, еще, насколько я себе представляю, бензогенераторы (или скорее дизель-генераторы), которые используются для аварийной запитки серверных, как правило в несколько раз большей номинальной мощности - это, само по себе, кроме всего прочего, сильно добавляет стабильности напряжению, которые они вырабатывают.

Так что, возможно, нужно порыть форумы, в плане того, какие вообще генераторы используются в таких случаях. Т.к. возможно, бензогенератор мощностью 2500 ВА - не самое лучшее решение, и нужно было закупать что-то на 3500 ВА, или 5000 ВА, или дизель на 5000 ВА. Конечно, это другой порядок цен.

Изменено пользователем Vovk Z
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12/1/2016 в 09:55, alexm113 сказал:

Такая ситуация. Стали часто и надолго отключать свет, поэтому был куплен бензогенератор (HUTER DY2500LX). Если запитываем плитку, либо электрочайник - всё нормально. Чайник, потребляющий ~1800Wt (замерено), вскипает без каких-либо неожиданностей. Но когда дело доходит до питания компьютеров - вот тут проблема.

- кстати, будет смешно, если проблему отчасти решит простая примитивная "подгрузка" бензогенератора какой-то стабильной активной нагрузкой, типа масляного обогревателя, на 700-1400 Вт.

Это не очень "умный", но зато очень простой и дешевый вариант, который, к тому же, легко опробовать на практике, т.к. почти у каждого найдется обогреватель.

Изменено пользователем Vovk Z
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может, попробовать к генератору подключить мощный выпрямитель и автомобильный аккумулятор, а к ним в параллель аккумулятор бесперебойника?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 02.12.2016 в 15:47, kunnapuu сказал:

Может, попробовать к генератору подключить мощный выпрямитель и автомобильный аккумулятор, а к ним в параллель аккумулятор бесперебойника?

APC-шньіе ИБП, как раз, обьічно, не любят батарей большого номинала (сильно больше, чем родньіе), их зарядник может не вьідержать. Так что решение - возможное, но рискованное.

И стоимость решения получается такая, что проще уж купить другой, приличньій, точно подходящий под  єту роль генератор, или то же AC-DC-AC.

Изменено пользователем Vovk Z
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо за советы! Теперь есть, что пробовать. Начну, пожалуй, с программ управления ИБП. Я их обычно не ставлю, т.к. они гасят компьютеры без разрешения. Да и не было в них нужны особой (раньше напряжение плавало, но свет отключали очень редко). Ну и разумеется, буду информировать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...