Всем доброе время суток)) Блок управления предназначен для построения системы автоматического запуска двигателя электрогенератора при отключении внешнего напряжения 220 вольт от контролируемого объекта и подключает электричество вырабатываемое электрогенератором к этому объекту. При поступлении внешнего напряжения 220 вольт блок управления глушит двигатель электрогенератора и переходит в режим контроля внешнего напряжения 220 вольт.

    Блок управления выполнен в удобном для монтажа корпусе , который крепится на ДИН-рейку.

XDL_L66_VFw.jpg

Логика работы: 
1. Пропало напряжение на основном вводе 
2. ПР дает команду на включение стартера генератора (1-6 с). 
3. Если генератор не запустился, попытка повторяется. Всего три попытки. Потом блок включает аварийный сигнал. 
4. После запуска генератора ему дается время поработать на холостых оборотах, для прогрева двигателя. Если сразу дать нагрузку, двигатель может заглохнуть. 
5. После прогрева двигателя, происходит переключение питания объекта от генератора. 
6. После появления напряжения на основном вводе, объект 3-4 минуты продолжает питаться 
от генератора. Так как могут быть скачки напряжения и включения – отключения напряжения. 
7. Если напряжение на вводе нормальное в течении 3-4 минут, объект переключается на 
основной ввод. И через минуту глушится генератор.

Технические характеристики

 

Напряжение питания 8.. 16В

Ток коммутации внутренних реле 15А

Ток потребления в дежурном режиме 8..20mA

Ток коммутации сервомотора подсоса ( максимум) 2А

Ток коммутации внешних реле не ограничен

 


ВНИМАНИЕ ! Не подключайте приводы и сервомоторы ток потребления которых больше 2 ампер 

ниже в архиве все документы для самостоятельной сборки: 

 

блок_автозапуска_генератора.rar

05.jpg

Изменено пользователем DJ_DыM

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Посмотрел схему. Модули контроля наличия 220В можно было сделать попроще,

например как тут

 

 

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!

Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, serg6953 сказал:

При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!

 

Помоему это высказывание для такого уровня схемы неуместно звучит! Или Вы считаете, что человек, создавший такое устройство не имеет понятия о технике безопасности?

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Vovka сказал:

это высказывание для такого уровня схемы неуместно звучит! Или Вы считаете, что человек, создавший такое устройство не имеет понятия о технике безопасности?

Это не для создателя, а для читателей!

Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 года спустя...

вторая версия блока, ниже гербер и прошивка 

ATtiny2313_internal_RC_8.0.png

Bascom_3.PNG

1.rar Avtozapusk_V1_1.hex

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.