Квартирный щиток


azamatytch2016

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Я хочу сделать квартирный щиток в квартире со счетчиком. Квартира находится в старом доме 1966 года. Можно ли вообще так подключать.

Знаю много автоматов по каждой нагрузке. Затратно но все же.

Подскажите пожалуйста будут ли наводки по линии освещения если применять светодиодные лампочки фирмы  jazzway или других фирм, но не сберегалки?

 

wehGJv3BDO4.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

14 минуты назад, azamatytch2016 сказал:

Знаю много автоматов по каждой нагрузке. Затратно но все же.

глупо их столько пихать ... у меня ЧС с летней кухней и сараем - на это все - 4 автомата на щитке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

можно,- я  одному хозяину проводил по его запросу в частном доме - так там 80 автоматов он захотел

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Согласен Глупо. Будут ли наводки по линии освещения от большого количества жил? Энергосберегайки говорят моргают если проходят много жил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Можно, но с финансовой стороны не рационально. Можно ведь сделать автомат освещение, автомат розетки, отдельно силовая линия на мощные потребители. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вообще конечно место в щите, силы и деньги можно использовать гораздо рациональнее и полезней  чем городить кучу бессмысленных автоматов.

Диференциальная защита,  защита от импульсных перенапряжений  , контроль сети..

Изменено пользователем Пришел в кедах
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласен. Если уж так кардинально переделывать электрику, то современный щиток без реле напряжения (особенно учитывая "старый дом 1966 года") не бывает, и дифавтомат нужен минимум один общий, или два, или несколько, по групам. А количество обычных автоматов можно, соответственно, сократить.

Отдельные автоматы нужны только для мощных нагрузок - как правило это несколько кухонных автоматов (электродуховка, СВЧ-печь, чайники, стиралка), и возможно, ванная (бойлер, стиралка).

Изменено пользователем Vovk Z
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эти моменты я приму к сведению. Но еще не маловажный вопрос. Каковы по функциональности автоматы фирмы Schneider Electric (Merlin Gerin) серии "ДОМОВОЙ". Обзор по автоматам нашел http://lab115.com/?p=521. Автоматы серии "ДОМОВОЙ" защищают от короткого замыкания и перегрузки, что не маловажно. А у дифф. автоматов есть ложные срабатывания. Единственно не понятно зачем за место защитных вставок при дугогашении заменены на "бороздки" на корпусе. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зато с диффавтоматом "током до смерти не зашибёт". А уж подключать без него бойлер или стиралку - изощрённый способ самоубийства.Никаких ложных срабатываний у них нет.
Реле контроля напряжения (как превышения, так и понижения) - тоже сильно желательно. Если нет желания попасть на ремонт как минимум холодильника. Кстати, сгорают они чаще от пониженного напряжения, когда компрессор не осиляет стартануть. 
И в упор не вижу на вашей схеме защитного заземления. Хотя все современные бытовые приборы (водогрейки, холодильники, микроволновки, стиралки) требуют обязательного его наличия.
А помехи от ламп без встроенных сетевых фильтров будут. Вне зависимости от количества автоматов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если работа автоматов в условиях вибраций, высоких температур ,влажности , невесомости и т.п не рассматрривается. Или по крайней мере Ваши автоматы отвечать не будут  за сложное какое-нибудь многокаскадное оборудование с тонкими настройками по селективности , гестерезису и т.п. , то "Шнайдеровские" "домовые" более чем достаточная и оправданная по бюджету серия.

Если сравнивать  с откровенным бюджетным ширпотребом типа "ИЭКа", "ТДМа" ЕКФа" и пр , "Домовые" резко отличаются своим быстродействием, разбросом парраметров и количеством брака.

Вобщем-то я всячески рекомендовал бы именно эту серию. Для квартиры лучше и некуда.

Только не понимаю зачем Вы голову себе забиваете всякой ***неё типа устройства дугогасительной камеры. Почему электрика именно ?! Непойму))

Можно просто поверить.. Всё там хорошо) Ручаюсь)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО и Дифф. автоматы серии "Домовой" стоят дорого, но думаю противопожарные УЗО с 300мА в самый раз. Но стоит ли других фирм выбирать УЗО или дифф. автомат?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не стоит.

И не плодите проблем сверх насущного.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, azamatytch2016 сказал:

думаю противопожарные УЗО с 300мА в самый раз. Но стоит ли других фирм выбирать УЗО или дифф. автомат?

В самый раз найти Вам кто спроектирует и выполнит монтаж).

Хватит там на парочку УЗО+автомат /так дешевле чем один диф-автомат/, если уберете всё лишнее.

А, если остро стоит вопрос экономии, можно обойтись одним УЗО /40А 30мА/  на 3 группы розеток во влажных помещениях.

Можно так же УЗО это /единственное/ поставить на ввод. Так даже ближе к современным нормативам /которые, к слову, на Ваш дом не очень распостроняются/. Но, в этом случае все групповые автоматы нужно ставить двухполюсные. Либо хоть одну группу аварийного освещения пускать мимо УЗО.

Суть такова. Вся квартира Ваша будет обесточена, пока не отыщите неисправность. Вы даже включить не сможете чтобы найти её. Прийдется лезть в щиток и перебирать провода . Двухполюсные автоматы немножко снимут этот геморой. Можно будет группу хоть вычислить с которой утекает.

А вообще , не сходили бы Вы с ума. У Вас двухкомнатная квартира в доме с газовой плитой. Круче ВРУ щиток получится))

Кстати, кто автомат Вам 40-ка амперный разрешил там поставить?! ))

Изменено пользователем Пришел в кедах
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет. Выбило, например, автомат по нулевому проводу, а фазный остался включённым. Полезли вы в розетку, в уверенности, что напряжения там нет. (А чо? Утюг-то, включенный в розетку, не греется!) Тут вас фазой и накрыло...

Изменено пользователем oldmao
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 1/26/2017 в 10:42, azamatytch2016 сказал:

 защищают от короткого замыкания и перегрузки, что не маловажно. 

Так делают все современные автоматические выключатели.

В 1/26/2017 в 16:34, azamatytch2016 сказал:

 думаю противопожарные УЗО с 300мА в самый раз. Но стоит ли других фирм выбирать УЗО или дифф. автомат?

Противопожарное УЗО нужно, скорее, если у вас свой дом, особенно если он в несколько этажей. И оно никак не исключает необходимости иметь защитное УЗО на 30 мА.

Можете брать любые фирмы, в ценовом диапазоне вами указанных Шнейдер Електрик, или дороже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, azamatytch2016 сказал:

Наверное глупый вопрос с моей стороны. Можно ли за место двухполюсного автомата поставить 2 однополюсных?

Если есть лишние деньги, то можно и трехполюсные на одну линию поставить. Ставятся на фазу однополюсные автоматы. Ноль, он же земля в старых домах, в автоматы не заводят. Если проводка старая, то с УЗО и диффавтоматами замучаетесь, и они не ставятся на линии без земли. Если хотите УЗО, то придется менять всю проводку и разделять ноль на вводе в щиток на ноль и землю. После разделения они нигде не должны соединяться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос не по теме. Как правильнее прокладывать кабеля по полу или по потолку. Стоит ли помещать кабеля в гофрошланги белого цвета для пожаробезопасности. Везде по разному. Спасибо. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

45 минут назад, azamatytch2016 сказал:

Вопрос не по теме. Как правильнее прокладывать кабеля по полу или по потолку. Стоит ли помещать кабеля в гофрошланги белого цвета для пожаробезопасности. Везде по разному. Спасибо. 

1. Нет разницы где  проложены кабели , главное чтобы они не подвергались  в процессе эксплуатации механическим  нагрузкам .

2. Пожаробезопаснось обеспечивается самой конструкцией кабеля .  Например я использую NYM   имеющий негорючее заполнение между внешней оболочкой и внутренними жилами .  А гофра  нужна для механической защиты при заливке стяжки .

 

вот , почитай : http://lektsii.org/2-83920.html

Изменено пользователем babay
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, azamatytch2016 сказал:

 Как правильнее прокладывать кабеля по полу или по потолку.

Правильно и так и так, как удобнее. Разумно по полу для розеток, если они по евро-стандарту, а по потолку для освещения.

19 часов назад, azamatytch2016 сказал:

 Стоит ли помещать кабеля в гофрошланги белого цвета для пожаробезопасности.

В гофрошланги белого цвета их помещают только не для пожарной безопасности. Для пожарной безопасности можно применять только негорючие гофрошланги, а это только не белые. Многое зависит от конструктивных особенностей и назначения здания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

много автоматов - СТОИТ !!!

дорого, но удобно

к тому же у Вас появляется перспектива дальнейшей диспетчеризации/автоматизации (типа умного дома)

по дифавтоматам уже подсказали, всё правильно.

остальное - нюансы (читать весь топ не стал, сорри)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 27.01.2017 в 09:28, Пришел в кедах сказал:

Кстати, кто автомат Вам 40-ка амперный разрешил там поставить?! ))

Никто мне не разрешил. Делаю маленький проектик на квартиру. В нете читал, что 40А применяют и 50А применяют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...