Перейти к содержанию

Выполняю проекты электрики и слаботочки


Рекомендуемые сообщения

внутреннее электроснабжение
электрическое освещение
внешнее электроснабжение 0.4, 10 кВ
наружное электроосвещение
проводное радиовещание и оповещение го чс
автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ
телевидение
телефонизация
охранное телевидение
охранная сигнализация
электрочасофикация.

Оформление документации согласно ПП РФ 87 и ГОСТ 21.1101
Со "своим" СРО или под именем заказчика.
Жилье (в т.ч. ИЖС), офисы, магазины, общепит, пром., соцкультбыт., медицина, спорт.

Полное портфолио чертежей см. здесь: https://www.instagram.com/model.dwg/
Москва и Область,
в регионах удаленно
89035039420
pro-speci@list.ru

2  .jpg

3  .jpg

Структурная схема.Проект АУПС школы.jpg

Изменено пользователем МиО
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Извиняюсь если не по теме.

Я правильно понял, что 13 пакетников на освещение и 2 на розетки, да 3 фазы, да при не полных 22 амперах расчетной нагрузки?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 8 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

  • 1 месяц спустя...

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

  • 8 месяцев спустя...

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В отрасли с 2005 года. Имеется команда смежников по другой инженерке, а также архитекторы.

Согласование, сопровождение в экспертизе. НОПРИЗ.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не на том форуме Вы отметились! Вы думаете Электроники Электрику не знают?!.. Или тут Жирные Дядьки директора сидят?.. Тут каждый себе электрику сам делает и рассчитывает, и кайфует от того, сколько он сэкономил при этом!

Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И это здорово! Значит можно будет по узким конструктивным вопросам электроники обращаться? Если кто кайфует от решения сложных задач для других профи. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

конечно можно... даже нужно...

Вот к примеру у Вас в проекте однолинейной схемы коттеджа заложено автомат 10А характеристика С , с отходящим кабелем 3х1,5  протяжностью 110м ,  по самым оптимистичным прикидкам сопротивление петли фаза-ноль составит 2,5ом . Вопрос, что будет с кабелем, при протекании через него 90 ампер, за те 10 секунд пока сработает тепловой расцепитель холодного автомата при КЗ на линии и как это соотносится к требованиям ПУЭ ? На каком основании установлен этот автомат при расчетном токе нагрузки 2,2А?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну как Вам сказать... . В бытовых сетях все просто: 16А на розетки, 10А на свет) ... . 

Характеристика: ну те кто кайфуют от решения сложных задач  обязательно отыщут под заказ автомат 0,5 А или  хар-й В и А если надо..., но обычно клиент просит "чтоб в леруа мерлен было"... .

Да и  мало кому понравится если от перегоревшей лампочки автомат выбивает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, МиО сказал:

В бытовых сетях все просто: 16А на розетки, 10А на свет) ...

у вас  однолинейные схемы студенты за еду чертят? я понимаю если бы это написал алектрик только выпущенный из ПТУ.

от представителя проектной организации ожидаешь как-то более внятных ответов.

35 минут назад, МиО сказал:

но обычно клиент просит "чтоб в леруа мерлен было"...

вот так судье и расскажите,  в деле по  возмещению ущерба при пожаре, по поперечине замыкания в линии.

для которого пожелания клиента не  имеет абсолютно никакого значения  , когда любая экспертиза докажет несоответствие проекта требованиям ПУЭ. угадайте кто будет возмещать ущерб?

про крайней мере вы должны были уведомить клиента, что на такой длине кабеля или  характеристика В, или автомат С5, или кабель 3х2,5 к автомату С10. и таких касяков в проекте быть не должно.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В ВТХ на автомат категории С  видно что при перегрузке  меньше 5*In время отключения >1С , а при перегрузке больше 6 от номинала время уже 0,01С.

Если взять ваши условия IMXO КЗ, 2.5Ом и напряжение 220В то получим 88А что в 8.8 раза больше от номинала автомата. 
При условии что мощность внешней сети безгранична и между  этим автоматом и сетью нет другой защиты.
Напряжение сети не просядет , а ток КЗ 88А  то на время 10С мы получим электро обогреватель мощностью порядка 19кВт.
Такая мощность эквивалентна 5  ручным инверторам. 

Но с другой стороны если эти расчеты применить в деревне где мощность внешней электро сети всегда плохая, то при КЗ напряжение очень сильно просядет и собственно ток может не достигнуть даже 5 кратного номинала . Что реально может привести к перегреву проводов и возникновению пожара.

 

Из личной жизни:

"Переходная погода зима-весна, тает снег стекает из крыши. Под козырьком Электро счетчик  и монтажная коробка куда сходиться гараж, дом и баня  . 
По совпадению обстоятельств  это 4 дом с конца линии протяженностью 2км от ТП. В ту коробку затекает вода и происходит КЗ но не сразу (я так понял оно там начало греться сильно).
Далее реальное КЗ  не срабатывает автомат Вводной на 16А класс С. Греется подводящий кабель , как обычно закрученный как сыр косичка ( сеть однофазная).  Прогорает изоляция в самом тонком месте и уже коротит не подтески. Начинает плавиться весь кабель.  ТП не выбивает ( да и не сделает этого на такой линии) . Всё что смог сделать хозяин участка это  откусить один из проводов возле места КЗ голого кабеля. И вызвать дежурку, которая обесточила линию и отключила дом через 4 часа после вызова.  " 

Пересказано со слов знакомого. Сам видел только обгоревший вводной кабель который висел в гараже на память. Причина , плохая герметичность  монтажной коробки и закисленность  механизма расцепителя.

Изменено пользователем hardbar

Очень люблю спасибку.

Спасибка ни кого еще не убила.

Професия: Електро-механик.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, hardbar сказал:

Но с другой стороны если эти расчеты применить в деревне где мощность внешней электро сети всегда плохая, то при КЗ напряжение очень сильно просядет и собственно ток может не достигнуть даже 5 кратного номинала .

с удовольствием бы рассмотрел и этот случай, но на однолинейной схеме ТС отсутствуют данные о линии ввода

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, все верно. Я всегда уведомляю заказчика обо всех нюансах и особенностях его проекта и согласовываю решения.

Особенно когда проектная документация подпадает под экспертизу (так как иногда требования экспертов лежат мягко говоря в теоретической плоскости, а их реализация сопряжена с существенным изменением цены работ)

Насчет "таких касяков в проекте быть не должно" я не совсем с Вами соглашусь.  Тепловой расцепитель соответствует  допустимому току кабеля и условиям прокладки, это главное.

На вводе (это лист с продолжением схемы) там УЗО 100мА оно нам помогает не сгореть ). 

Да, кстати тепловой расцепитель  не от КЗ.

От КЗ  эм расцепитель.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО не поможет нам от КЗ. Всё сгорит сплавиться но УЗО не сработает если не появиться ток утечки.

Очень люблю спасибку.

Спасибка ни кого еще не убила.

Професия: Електро-механик.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Конечно оно не поможет от КЗ! (я и не писал, что УЗО от КЗ ;) )  От сверхтока - авт. выключатель и т.п.  

Оно поможет не произойти этому КЗ в бытовой сети, как например, в Вашем случае из жизни. 

Ну если конечно кабель топором не обрубить ).  

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

В соответствии с изменением N 2 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (дата введения 20.03.2019) официально снова разрешено применение в жилых помещениях кабелей с алюминиевыми жилами (только конечно это относится к новой продукции кабельных заводов, ГОСТ Р 58019 сплавы марки 8030, 8176) И не забываем о том, что пропускная способность алюминия по току (А) ниже чем у меди.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 7 месяцев спустя...

ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование:

"Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому."

Изменено пользователем МиО
уточнение
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 7 месяцев спустя...

В соответствии с изменением N 4 (вступает в силу с 1.07.2021) к СП256.1325800.2016 (см. выше)
Для защиты линий распределительных и групповых цепей (т.е. в квартирах и домах тоже) следует применять устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП). Что это за "зверек" можно погуглить. Стоит где-то как УЗО сейчас, наверное после данного маркетинга со стороны Минстроя цена подрастет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
×
×
  • Создать...