Стабилизатор не включается под нагрузкой. При включении напряжение подскакивает до 1000 В


Рекомендуемые сообщения

Стабилизатор APC Line-R 1200 не включается под нагрузкой (питание системного блока). Чтоб он заработал, приходится сначала отключать всю нагрузку от стабилизатора, включать стабилизатор, а затем обратно подключить нагрузку.  Из-за чего это можно происходить?

Еще я замерял выходное напряжение электронным мультиметром. При включении стабилизатора клавишей показания мультиметра на мгновение подскакивают до 1000 В, а затем так же мгновенно нормализуются до 215-220 В. Это какая-то погрешность, обусловленная особенностью измерения напряжения электронным мультиметром, или на самом деле может так подскакивать? Не хотелось бы угробить блок питания системника.. 

Изменено пользователем evgeniy2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, evgeniy2 сказал:

Стабилизатор APC Line-R 1200 ... (питание системного блока).

зачем? какое напряжение в сети?

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Блок питания обязан работать во всех допустимых режимах при следующих входных напряжениях:
05-acin.png

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Цитата

не майтесь дурью

:i-m_so_happy:

Самый дельный совет.

Изменено пользователем Hambaker

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, evgeniy2 сказал:

Из-за чего это можно происходить?

не нравится ему нагрузка ... и еще - на кой хер компу и монику и т.п. устройствам с ИИП - стабилизатор? От большого ума?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

32 минуты назад, evgeniy2 сказал:

При включении стабилизатора клавишей показания мультиметра на мгновение подскакивают до 1000 В

это переходной процесс не обращайте внимание

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, v1ct0r сказал:

это переходной процесс не обращайте внимание

именно обращайте внимание -  переходной процесс это самый тяжелый режим РЭА .

Нас так учили. Как по простому =

Трогание авто с места - можно конечно утопить акселератор в пол " с визгом уедите", но не надолго...

в конце концов - просто тупо встанете.  

Только что, KRAB сказал:

не нравится ему нагрузка

и добавить нечего...... = Все верно - какому аппарату она нравится.....? 

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, KRAB сказал:

не нравится ему нагрузка ... и еще - на кой хер компу и монику и т.п. устройствам с ИИП - стабилизатор? От большого ума?

Я спрашиваю о проблеме с прибором, о принципе его работы, о тех. свойствах, а не советы, стоит ли им пользоваться. 

7 минут назад, Rede RED сказал:

именно обращайте внимание -  переходной процесс это самый тяжелый режим РЭА .

Что такое РЭА? По какому принципу работает стабилизатор такого типа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, Rede RED сказал:

именно обращайте внимание -  переходной процесс это самый тяжелый режим РЭА .

Нас так учили

смотря чего переходной процесс...

в данном случае это П.П. схемы индикации

Изменено пользователем v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В каком аппарате П.П. считается относительно легким = назовете ?

Так для себя - буду знать.

..... Ну кроме рождения ЧЕЛОВЕКА....

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще раз " В каком аппарате П.П. считается относительно легким" напишите ПОЖАЛУЙСТА. - Есть пик   как его считать? или не смотреть.

Двигатель  запускали,- не раз наверное.... на  пиковые значения Вы обращали внимания?  или плевали.

Все -  старый  - я решайте сами. есть перегрузка при запуске РЕА

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Rede RED сказал:

Есть пик   как его считать?

вы что всерьез считаете что там 1000в?

еще раз говорю - это переходной процесс схемы индикации, который показывает "почем в Африке помидоры"

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Совпадение свободной составляющей магнитного потока с вынужденной приводит через полпериода промышленной частоты к насыщению магнитной цепи и к появлению высших гармоник. Свободная составляющая магнитного потока затухает медленно (десятки периодов промышленной частоты) и переходной процесс получается затяжным, характеризуемым значительными перенапряжениями. Это явление получившее название переходного резонанса представляет опасность  для изоляции высоковольтного оборудования...

http://studopedia.su/9_27653_perenapryazheniya-pri-vklyuchenii-razomknutoy-linii.html

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

бессмысленны разговоры до поры обнаружения импульса напряжения при включении стаба тестером с фиксацией макс напряжения.

все эти "тыщи вольт" , имхо, плод перегрузки ацп тестера перед сменой диапазона измерения

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Manowar сказал:

плод перегрузки ацп тестера перед сменой диапазона измерения

один Бог знает что у него за тестер и те же АЦП с "двойным интегрированием" типа 7106(7) - аналогично себя поведут при переходных процессах.

Если аФтару скучно и хочет НИР провести - нужно искать" самописЕц" :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

У этих стабилизаторов типовая неисправность, при подключенной нагрузке не включается. Все нагрузки отключишь - включится,  подключаешь нагрузку нормально работает. Электролиты все проверил, прочие деталюшки тоже.

Так вот я решил эту проблему, заменив пусковой конденсатор 0,47мкф резистором МЛТ 150 Ом 2Вт. На снимке он под клеммой теплового реле.

Конденсатор менял подобным, не помогло. Ставил 9 мкф от стиральной машины - включился, но он здоровый и место много занимает. Подбирать лень стало.

Трансформатор имеет следующие обмотки с выводами: белый-общ., чёрный - запуск и 180V,  жёлтый - 210V,  синий- 232V,  красный зелёный - обмотка питания 11,5V. Специально фото не делал - это сделано для себя, чтобы 2 раз не разбираться. Напряжения замерил при включенном стабилизаторе.

После ремонта уже год работает нормально на работе по 8 часов в день. Может кому поможет. Я весь интернет перерыл - везде только подобные вопросы а ответов нет. Вот первый ответ.

APC1200-неиспр.С.jpg

APC1200-зам. С резист.jpg

APC1200-обм.тр-ра.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Владислав2 сказал:

решил эту проблему, заменив пусковой конденсатор 0,47мкф резистором МЛТ 150 Ом 2Вт

нужен фрагмент схемы для понимания корректности такой замены

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Корректность замены проверял замером напряжения 11,5V на проводах питания электронной начинки анализатора входного V. Схемы не искал - разобрался и так.  APC Line-R 1200 имеет 3-х ступенчатую «коробку передач» 180V - 210V - 232V , электронная начинка блока автоматически подбирает оптимальный режим исходя из входного напряжения, после пускового - анализируюшего режима. Именно по этому в блоке 4 реле:

1. Реле запуска - при анализе вх. V ;     2. Реле 180V;    3.Реле 210V;     4.Реле 232V.

После анализа входного V схема подключает соответствующий отвод тр-ра к выходным клеммам с помощью соответствующего реле. Поэтому достаточно подобрать номинал резистора по 11,5V на входе питания схемы. Тем более наработка блока уже год, а у меня на работе ему приходиться работать, т.к. то сваркой варят, то мощные двигатели запускают. Да и электрики последний раз свой щит перебирали лет ...цать назад. Телевизор и ресивер стоят дороже. Практика всегда лучшая проверка. Да я и не претендую на последнюю истину. Сделал - работает, схема там довольно дубовая, если не лезть в дебри работы электронной начинки.

Резистор имеет на мой взгляд более подходящий вариант, т.к. конденсатор при включении даёт бросок тока заряда и включен последовательно с большой индуктивностью трансформатора. Это создаёт последовательный колебательный контур на частоте сети и следовательно бросок напряжения при включении, т.е. если включить APC без нагрузки или на высокое сопротивление например мультиметра или вольтметра  - вот и получим всплеск V. Об этом здесь писали выше. А резистор элемент линейный и переходный процесс скорее гасит, чем поддерживает. Как-то так.

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...

Спустя 3 года но все же напишу.

Имеем АРС le1200i с платой 640-0507а как на фото Владислав2 выше. С нагрузкой не запускается. Без нагрузки запускается но не отключает выход при включении, в процессе анализа входного напряжения. Соответственно напряжение на выходе во время анализа гуляет от 160 до 275В и с подключенной нарузкой процессор уходит в защиту чтобы не повредить потребителя. Я не знаю как помогла замена конденсатора в фильтрующей цепи обмотки трансформатора поскольку причиной стало реле включения нагрузки после анализа (транзисторный ключ в норме). При внешней подаче 12в щелкало как-то тихо и вяло, но залипло во включенном состоянии. Заменил на похожее 12в-е и все заработало.

5bf975a2c072b_APC1200-..jpg.7792ee47643a0e4f543fc95147054203.jpg

Изменено пользователем Greg Greghim
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Тоже подниму старую тему.

КРАБ писал: "нужен фрагмент схемы для понимания корректности такой замены".

Руслан, там суть этой цепи почти как в микроволновке или инверторе-сварочнике - только у них это "мягкий пуск" с шунтированием контактами реле токоограничивающего резюка при переходе в РР, а здесь через этот кондюк включается силовой трансформатор, который низковольтной обмоткой питает электронику слежения за входящей напругой и в случае "Ок" контактами реле шунтирует этот кондюк, выводя трансформатор на полную мощность. Так что этот кондюк  0.47 мкФ работает только пару секунд при включении или долговременно при нахождении входящей напруги вне дозволенного диапазона - в последнем режиме при замене кондюка на резистор, нужно чтобы был эквивалентом реактивного сопротивления кондюка, но при этом не перегревался при длительных аварийных режимах. Я номинал и мощность резистора не вычислял, но скорее всего он должен быть достаточно большой ёмкости, чтобы не дымить при завышенной входной напруге.

Плохой запуск этого стабилизатора с подсоединённой нагрузкой может быть связан с частичной потерей ёмкости 0.47 мкФ, что нередкое явление для таких "кубиков", а проверить реальную ёмкость конденсатора мало кто из любителей иеет возможность или просто догадывается это сделать. Может шунтирование кондёра резюкои и будет определённым выходом из такой ситуации.

Изменено пользователем viktor_ramb
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...