evgeniy2 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Стабилизатор APC Line-R 1200 не включается под нагрузкой (питание системного блока). Чтоб он заработал, приходится сначала отключать всю нагрузку от стабилизатора, включать стабилизатор, а затем обратно подключить нагрузку. Из-за чего это можно происходить? Еще я замерял выходное напряжение электронным мультиметром. При включении стабилизатора клавишей показания мультиметра на мгновение подскакивают до 1000 В, а затем так же мгновенно нормализуются до 215-220 В. Это какая-то погрешность, обусловленная особенностью измерения напряжения электронным мультиметром, или на самом деле может так подскакивать? Не хотелось бы угробить блок питания системника.. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем evgeniy2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 3 минуты назад, evgeniy2 сказал: Стабилизатор APC Line-R 1200 ... (питание системного блока). зачем? какое напряжение в сети? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
evgeniy2 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Только что, v1ct0r сказал: зачем? какое напряжение в сети? Бывает 240-250. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
v1ct0r Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 не майтесь дурью 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Блок питания обязан работать во всех допустимых режимах при следующих входных напряжениях: 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Цитата не майтесь дурью Самый дельный совет. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 26 минут назад, evgeniy2 сказал: Из-за чего это можно происходить? не нравится ему нагрузка ... и еще - на кой хер компу и монику и т.п. устройствам с ИИП - стабилизатор? От большого ума? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 32 минуты назад, evgeniy2 сказал: При включении стабилизатора клавишей показания мультиметра на мгновение подскакивают до 1000 В это переходной процесс не обращайте внимание 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Только что, v1ct0r сказал: это переходной процесс не обращайте внимание именно обращайте внимание - переходной процесс это самый тяжелый режим РЭА . Нас так учили. Как по простому = Трогание авто с места - можно конечно утопить акселератор в пол " с визгом уедите", но не надолго... в конце концов - просто тупо встанете. Только что, KRAB сказал: не нравится ему нагрузка и добавить нечего...... = Все верно - какому аппарату она нравится.....? Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy2 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 13 минуты назад, KRAB сказал: не нравится ему нагрузка ... и еще - на кой хер компу и монику и т.п. устройствам с ИИП - стабилизатор? От большого ума? Я спрашиваю о проблеме с прибором, о принципе его работы, о тех. свойствах, а не советы, стоит ли им пользоваться. 7 минут назад, Rede RED сказал: именно обращайте внимание - переходной процесс это самый тяжелый режим РЭА . Что такое РЭА? По какому принципу работает стабилизатор такого типа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Ничего противоправного = Радио Электронный Аппарат 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) 13 минуты назад, Rede RED сказал: именно обращайте внимание - переходной процесс это самый тяжелый режим РЭА . Нас так учили смотря чего переходной процесс... в данном случае это П.П. схемы индикации Изменено 29 апреля, 2017 пользователем v1ct0r 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) В каком аппарате П.П. считается относительно легким = назовете ? Так для себя - буду знать. ..... Ну кроме рождения ЧЕЛОВЕКА.... Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 @Rede RED не варите воду речь идет о якобы 1000 вольт которые показывает индикатор 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Еще раз " В каком аппарате П.П. считается относительно легким" напишите ПОЖАЛУЙСТА. - Есть пик как его считать? или не смотреть. Двигатель запускали,- не раз наверное.... на пиковые значения Вы обращали внимания? или плевали. Все - старый - я решайте сами. есть перегрузка при запуске РЕА Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 3 минуты назад, Rede RED сказал: Есть пик как его считать? вы что всерьез считаете что там 1000в? еще раз говорю - это переходной процесс схемы индикации, который показывает "почем в Африке помидоры" 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Совпадение свободной составляющей магнитного потока с вынужденной приводит через полпериода промышленной частоты к насыщению магнитной цепи и к появлению высших гармоник. Свободная составляющая магнитного потока затухает медленно (десятки периодов промышленной частоты) и переходной процесс получается затяжным, характеризуемым значительными перенапряжениями. Это явление получившее название переходного резонанса представляет опасность для изоляции высоковольтного оборудования... http://studopedia.su/9_27653_perenapryazheniya-pri-vklyuchenii-razomknutoy-linii.html Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manowar Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 бессмысленны разговоры до поры обнаружения импульса напряжения при включении стаба тестером с фиксацией макс напряжения. все эти "тыщи вольт" , имхо, плод перегрузки ацп тестера перед сменой диапазона измерения 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 5 часов назад, Manowar сказал: плод перегрузки ацп тестера перед сменой диапазона измерения один Бог знает что у него за тестер и те же АЦП с "двойным интегрированием" типа 7106(7) - аналогично себя поведут при переходных процессах. Если аФтару скучно и хочет НИР провести - нужно искать" самописЕц" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 У этих стабилизаторов типовая неисправность, при подключенной нагрузке не включается. Все нагрузки отключишь - включится, подключаешь нагрузку нормально работает. Электролиты все проверил, прочие деталюшки тоже. Так вот я решил эту проблему, заменив пусковой конденсатор 0,47мкф резистором МЛТ 150 Ом 2Вт. На снимке он под клеммой теплового реле. Конденсатор менял подобным, не помогло. Ставил 9 мкф от стиральной машины - включился, но он здоровый и место много занимает. Подбирать лень стало. Трансформатор имеет следующие обмотки с выводами: белый-общ., чёрный - запуск и 180V, жёлтый - 210V, синий- 232V, красный зелёный - обмотка питания 11,5V. Специально фото не делал - это сделано для себя, чтобы 2 раз не разбираться. Напряжения замерил при включенном стабилизаторе. После ремонта уже год работает нормально на работе по 8 часов в день. Может кому поможет. Я весь интернет перерыл - везде только подобные вопросы а ответов нет. Вот первый ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 2 часа назад, Владислав2 сказал: решил эту проблему, заменив пусковой конденсатор 0,47мкф резистором МЛТ 150 Ом 2Вт нужен фрагмент схемы для понимания корректности такой замены 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Корректность замены проверял замером напряжения 11,5V на проводах питания электронной начинки анализатора входного V. Схемы не искал - разобрался и так. APC Line-R 1200 имеет 3-х ступенчатую «коробку передач» 180V - 210V - 232V , электронная начинка блока автоматически подбирает оптимальный режим исходя из входного напряжения, после пускового - анализируюшего режима. Именно по этому в блоке 4 реле: 1. Реле запуска - при анализе вх. V ; 2. Реле 180V; 3.Реле 210V; 4.Реле 232V. После анализа входного V схема подключает соответствующий отвод тр-ра к выходным клеммам с помощью соответствующего реле. Поэтому достаточно подобрать номинал резистора по 11,5V на входе питания схемы. Тем более наработка блока уже год, а у меня на работе ему приходиться работать, т.к. то сваркой варят, то мощные двигатели запускают. Да и электрики последний раз свой щит перебирали лет ...цать назад. Телевизор и ресивер стоят дороже. Практика всегда лучшая проверка. Да я и не претендую на последнюю истину. Сделал - работает, схема там довольно дубовая, если не лезть в дебри работы электронной начинки. Резистор имеет на мой взгляд более подходящий вариант, т.к. конденсатор при включении даёт бросок тока заряда и включен последовательно с большой индуктивностью трансформатора. Это создаёт последовательный колебательный контур на частоте сети и следовательно бросок напряжения при включении, т.е. если включить APC без нагрузки или на высокое сопротивление например мультиметра или вольтметра - вот и получим всплеск V. Об этом здесь писали выше. А резистор элемент линейный и переходный процесс скорее гасит, чем поддерживает. Как-то так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dbonds Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Подскажите чем можно заменить 875 реле, какие есть аналоги. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greg Greghim Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 (изменено) Спустя 3 года но все же напишу. Имеем АРС le1200i с платой 640-0507а как на фото Владислав2 выше. С нагрузкой не запускается. Без нагрузки запускается но не отключает выход при включении, в процессе анализа входного напряжения. Соответственно напряжение на выходе во время анализа гуляет от 160 до 275В и с подключенной нарузкой процессор уходит в защиту чтобы не повредить потребителя. Я не знаю как помогла замена конденсатора в фильтрующей цепи обмотки трансформатора поскольку причиной стало реле включения нагрузки после анализа (транзисторный ключ в норме). При внешней подаче 12в щелкало как-то тихо и вяло, но залипло во включенном состоянии. Заменил на похожее 12в-е и все заработало. Изменено 14 мая, 2021 пользователем Greg Greghim 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor_ramb Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 (изменено) Тоже подниму старую тему. КРАБ писал: "нужен фрагмент схемы для понимания корректности такой замены". Руслан, там суть этой цепи почти как в микроволновке или инверторе-сварочнике - только у них это "мягкий пуск" с шунтированием контактами реле токоограничивающего резюка при переходе в РР, а здесь через этот кондюк включается силовой трансформатор, который низковольтной обмоткой питает электронику слежения за входящей напругой и в случае "Ок" контактами реле шунтирует этот кондюк, выводя трансформатор на полную мощность. Так что этот кондюк 0.47 мкФ работает только пару секунд при включении или долговременно при нахождении входящей напруги вне дозволенного диапазона - в последнем режиме при замене кондюка на резистор, нужно чтобы был эквивалентом реактивного сопротивления кондюка, но при этом не перегревался при длительных аварийных режимах. Я номинал и мощность резистора не вычислял, но скорее всего он должен быть достаточно большой ёмкости, чтобы не дымить при завышенной входной напруге. Плохой запуск этого стабилизатора с подсоединённой нагрузкой может быть связан с частичной потерей ёмкости 0.47 мкФ, что нередкое явление для таких "кубиков", а проверить реальную ёмкость конденсатора мало кто из любителей иеет возможность или просто догадывается это сделать. Может шунтирование кондёра резюкои и будет определённым выходом из такой ситуации. Изменено 21 июля, 2021 пользователем viktor_ramb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться