Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

8 часов назад, Лёха58 сказал:

при перегреве - Коротить питание

 

Пусть отключает  питание,пусть уменьшает Ку ,зачем лезть в 2161?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

10 hours ago, Лёха58 said:

Коротить/шунтировать питание, как в схеме ir2153 ?

Да, только если есть маломощный тиристор, то лучше его поставить, чем два транзистора vt2 vt3. Ну и самое главное - через оптопару подключать.

Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В 30.04.2019 в 11:07, Obergan Alexey сказал:

 тиристор,  чем два транзистора vt2 vt3. Ну  оптопару подключать.

оптопару туда в 2161 никак не прикрутить-что там и с чем ОС.в 2153 оптопару   можно на  на изминении частоты,есть такие люди,доказали работоспособность .тиристор на на питание как и транзисторы смысла не имеет -на 2161 есть внутренняя защита на 4 ноге ,к чему танцы с бубном?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В 30.04.2019 в 00:42, Лёха58 сказал:

 например, с биметаллического термореле, 

 

поставь на перегрев минимальный кулер ,а на перегрев максимальный при имеющейся защиты в УМ её срабатывание ,ну или совсем отключать питание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собрал ИИП от автора по этой схеме:

5cdc8e5d99d5d_.gif.718ea3bcf724a6bbe40cd78e4ac0c417.gif

На первичной обмотке трансформатора без нагрузки красивая осциллограмма:

01.thumb.jpg.9e4149288054524d763d64c171421cff.jpg

А под нагрузкой 60Вт. она резко ухудшается. Больше нагрузку не давал, боязно.

Похоже на возбуд. В чем может быть проблема?

02.thumb.jpg.85fc9dd923e42c8f8a6286136ff3017a.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Транзисторы 16N50C3 в корпусе TO-3P. Транзисторы хорошие, не с алиэкспресс, а с компьютерных блоков питания.

Питание микросхемы внешнее 13В.

Трансформаторы пробовал разные. первый первичка 2х0,8мм 50 витков. вторичка две обмотки 1,0мм 25витков.

Второй первичка 0,8мм 80 витков. Вторичку не помню.

03.thumb.jpg.71fcc3335f876b5d87cec0c139f46f52.jpg

 

04.thumb.jpg.c3f52e7bb2a68ff80c512b7a2d25c817.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну не знаю,но ключи не от того хорошие или нет, что они комповские,работают через тгр или драйвер с 494 ,в сравнение с схемой прямо с микры на  740 стоят с небольшой емкостью 1400р и заряд затвора 40-70,посмотреть на них,может не успевают закрыться,диодики в паралель к резисторам,знаю что 2153 работает с 460 ми даже,но они тоже от производителя по затворному разнятся в двое,посмотри свои,я с таким корпусом быстро не нашел данных.я ставил 740 и во второй10n60

трансформатор зазора нет?и  80 витков?ты как считал?не верю что такое кол-во.у меня в районе 44 было на комповском трансе.включение первые без диодов и емкостей на выходе,но с нагрузочкой,говорят нужно .и лампочка на сети,потом без лампы,потом вторичку ставил,я два делал,работают вроде.но больше 100вт мне не надо.

Изменено пользователем Серж Вамп
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собрал по схеме SE4, та же проблема, без нагрузки осциллограммы нормальные, под нагрузкой появляются выбросы.

Первичка без нагрузки:2.thumb.jpg.05465446300a827be60a245ed76fcd64.jpg

Вторичка без нагрузки:

3.thumb.jpg.e841f23e62eae1faa0b0868911e91b11.jpg

А здесь первичная и вторичная обмотки уже под нагрузкой 100Вт:

1.thumb.jpg.56496ff32a310f389d9bb1ff10e85223.jpg4.thumb.jpg.746d506b2d3ff45259d8631684a40e75.jpg

Ключи IRF740 c местного магазина. Трансформатор EI33, первичка 36 витков проводом 0.67.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет. Собрал Блок питания, включил, все работает, лампочка загорелась и потухла плечи по 50 вольт. Решил что это много и перемотал трансформатор на 40 вольт. Лампочка на сетевом проводе при пуске ярко загорелась и горит еле еле.Транзисторы греются.Какие причины подскажите.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, zionwot сказал:

Я два раза 

Чтото с первичкой,пересчитай .феррит не любит чтоб ошибались с рассчетами,частоту и витки смотри,да и качество ,первый трансформатор возьми,вторичку перемотай.какой трансформатор,сколько витков первичка?

Изменено пользователем Серж Вамп
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, zionwot сказал:

 но ключи всеравно греются.

Какие ключи,какие на них резисторы.греются,значит чтото не так.на выход небольшую нагрузку всегда надо...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, Серж Вамп сказал:

Чтото с первичкой,пересчитай .феррит не любит чтоб ошибались с рассчетами,частоту и витки смотри,да и качество ,первый трансформатор возьми,вторичку перемотай.какой трансформатор,сколько витков первичка?

Сердечник как у автора, соответственно и витков тоже как у него 46х12х12. Первый трансформатор сдох от перемоток, в один прекрасный момент и катушка и феррит сломались.

Изменено пользователем zionwot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

48 минут назад, zionwot сказал:

в один прекрасный момент и катушка и феррит сломались.

Катушка чисто эстетика,самодельная,хоть из бумаги с клеем для того чтоб уложить провод,а феррит если пополам одна часть,склей,ему норм.витки норм,пусть,чтоб проверить как ты -вторичку по переменки нагрузи чуть без диодов и емкостей.потом проверишь нагрев,и еще какие ключи,какие резисторы,лучше бы смотреть всё визуально,может емкость их хорошая....сквозит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Готовлю ИИП номер2 для ОМ2.7 в корпусе Электрон-104. Мотанул трансформатор, как и в прошлый раз, первичка 41 проводом 0.8 вторичку поменьше - 13 витков, расчетное +43  вольта. На деле -  +48-49 вольт. С витками вторички не ошибся, напряжения половин ровное, мотал сразу обе полуобмотки. Неужели КЗ первички?

Провод новый, мотал аккуратно. Индуктивность первички 4.6 мГн (GM328A, расчетная индуктивность - 4,655мГн), т.е. все в порядке. Очень странно.

Проверил оба трансформатора на одной плате, думал, может IR2161 не на той частоте работает. Но нет. всё то же. Старый тр-р 41/2х15 витков 47 вольт, новый 41/2х13 витков 49 вольт.

Я в глубокой задумчивости. Трансформатор звуков не издает. Нагрузку держит.

P.S. сердечники разные пробовал, индуктивность меняется, напряжение - нет.

Скрытый текст

5d03b3240c08c_.jpg.6e0e26f2fccc1df9da9c463ec2a02a2f.jpg

 

Изменено пользователем Лёха58

рукожоп со стажем

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, UVV сказал:

разверни концы первички

Попробовал, без разницы

Сейчас 45 в плече, но и сетевое 215 вольт. Вчера при испытаниях в сети были расчетные 230.

рукожоп со стажем

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Лёха58 сказал:

На деле -  +48-49

Это под нагрузкой или на ХХ? 

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очередной ИИП на 2161 по схеме SE4. На выходе +/-45в. и +15в. для усилителя ПУБЛП. Запуск без танцев с бубном :)

IMG_20190623_112107.jpg

IMG_20190623_111817.jpg

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше   
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
  • Похожий контент

×
×