Как понизить мощность проточного водогрея (5.5 Квт) на фиксированную величину (например на 30 процентов)?

Можно ли обойтись без огромных трансов?

Какой сымый простой (легкий) вариант?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как понизить мощность проточного водогрея (5.5 Квт) на фиксированную величину (например на 30 процентов)?

Можно ли обойтись без огромных трансов?

Какой сымый простой (легкий) вариант?

Самый простой снизить на 50%, включив последовательно мощный диод.

На 30 % уже что-то городить надо, хотя-бы на тиристорах.

Можно и на мощных IGBT ШИМ забацать, но это все не так просто.

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да любой с током больше 30 А и напряжением больше 400 В, например 30EPF06

Выделяться на нем будет ватт 40, в принципе не много, отвести вполне реально.

Тем более его не обязательно до 30 градусов охлаждать, это не проц, и при 80 работать будет.

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо за подсказки. Может подбросите адресок со списком вариантов

Где живешь? А то я дам адресок в Питере, а ты например во Владике, поможет тебе этот адрес?

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Живу в Тамбове. Я имел в виду сайт какой-нибудь где можно посмотреть варианты. Чтобы хоть примерно знать, что в магазинах (на рынке) искать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я обычно захожу на сайт Платана _http://www.platan.ru/, поиск по параметрам.

В твоем случае подраздел диоды импортные

Выбираешь:

Максимальное постоянное обратное напряжение,В: от 400

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: от 30

Вываливается список всего, что через них проходило, с ценами, беру несколько устравающих меня позиций и смотрю их в других магазинах

Найти конкретную деталь можно на _http://www.efind.ru/

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираешь:

Максимальное постоянное обратное напряжение,В: от 400

Так, для случая. Вдруг возникнет необходимость.

Можно два диода последовательно на 200 вольт.

Выбираешь:

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: от 30

Можно два диода параллельно на 15 ампер.

Изменено пользователем aen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть такая микросхема КР1182ПМ1-фазовый регулятор мощности. Сама по себе она слаботочная, но есть схема с умощнением её семистором. А дальше просто! Какой семистор поставишь-такой и будет мощность блока управления. Поставишь на 40А и вперед. Напряжение меняется от 0 до 98% от номинала .Я собирал схему для управления напряжением на нагрузе 3.5 килловатта и поставил семистор на пластинчатый радиатор в 200 кв см. Позже, если надо, могу дать схему.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть такая микросхема КР1182ПМ1-фазовый регулятор мощности. Сама по себе она слаботочная, но есть схема с умощнением её семистором. А дальше просто! Какой семистор поставишь-такой и будет мощность блока управления. Поставишь на 40А и вперед. Напряжение меняется от 0 до 98% от номинала .Я собирал схему для управления напряжением на нагрузе 3.5 килловатта и поставил семистор на пластинчатый радиатор в 200 кв см. Позже, если надо, могу дать схему.

Было бы интересно посмотреть. Только насколько габаритной получится система? И какая мощность выделяется на радиаторе?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И какая мощность выделяется на радиаторе?

Это легко считается. Даже если принять прямое напряжение на симисторе 2 В, то при максимальном токе 16 А (для 3,5 кВт) будет всего около 30 Вт.

Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тем более интересно посмотреть на схему. Очень хотелось бы, что бы она была несложной, для навесного монтажа. И можно ли будет этот симистор "прислонить" как нибудь к входящей холодной воде (он вероятно габаритный для большой мощности ТЭНА - 5,5 Квт)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашел в инете описания симисторов

BTA-24-600 и BTA-26-600

Вроде подходят, даже корпуса изолированные.

Схемку нашел (в аттаче).

Не уверен только будут ли зависеть номиналы элементов обвески от симистора и мощности ТЭНа?

post-31390-1183978316_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прислонить только с изоляцией(корпус это анод).

А симмистор он маленький, для вашей задачи, наверное, в корпусе ТО-220.

TO220 вряд-ли, скорее ТО-247, но тоже не большой.

http://www.platan.ru/img_base/draft/to247.gif

Диод который я советовал в таком-же.

И падение на нем тоже около 2 В, ну чуть меньше, 1,5 В, соответственно проблемы все те-же.

Корпус к радиатору через изолирующую прокладку, в приципе можно взять радиатор для жидкосного охлаждения, или в обычный между ребрами медные трубки запихать.

Только при работе с водой учитывать надо давление в водопроводе, 6 БАР, допустимо до 10, и соответственно все делать надежно.

Изменено пользователем Migray

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Похоже, что симистор BTA-41-600 будет лучше (поскольку BTA-24 впритык слишком по току).

И скажите: все-таки подойдет схемка с предыдущего поста?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Похоже, что симистор BTA-41-600 будет лучше (поскольку BTA-24 впритык слишком по току).

И скажите: все-таки подойдет схемка с предыдущего поста?

да подойдет, это стандартая схема включения (модифицированная чуток)

вот даташит на нее _http://www.platan.ru/shem/pdf/st51-53.pdf

Выход есть всегда...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...