Jump to content
NewNarKotik

Подключение периметровой сигнализации.

Recommended Posts

Здравствуйте. Есть Аппаратная в ней находится прибор Сигнал-10, на него подключена охранная сигнализация аппаратной, считыватель карт и оповещение (световое и звуковое). Необходимо выполнить охранную сигнализацию периметра на основе периметровой сигнализации ГЮРЗА. Ставлю в аппаратной еще один прибор (для периметра) Сигнал-10, на него подключаем гюрзу, еще один считыватель карт (на воротах) и магнитный замок. Подключаем второй прибор Сигнал-10 на линию RS-485, к ней же подключен первый прибор Сигнал-10, далее линия RS485 идет на пульт C2000-М. Вопрос: Если сработает сигнализация периметра (приходящая на второй Сигнал-10), то сработает ли оповещние световое и звуковое  (подключенное к первому Сигнал-10) или их нужно еще как-то межлу собой подключить дополнительно (первый Сигнал-10 и второй Сигнал-10) ? Надеюсь все понятно. Желательно поподробнее. Заранее спасибо! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как С2000-М сконфигурируешь, так и будет. У Сигнал-10 выходы на свет/звук, как и еще 2 доп.выхода (оптронных), привязываются к разделам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Павел129800
      Добрый день форумчане) Ваша помощь в решении моей задачи, мне просто крайне необходима ! Подскажите на основе каких приборов и электронных компонентов можно создать подобное устройство? Есть предположение использовать ультразвуковой либо инфракрасный сигнал и трансформировать его в смс оповещение на телефон ? по средствам мобильной связи.

    • By Dreamtiger
      Доброго времени суток! Мне один раз тут уже помогли) А у меня новая порция вопросов. Вообщем имеется набор оборудования: пульт С2000М, Сигнал-10, С2000-2 и два подключенных к нему считывателя. Я настроил систему прохода с одной дверью на вход и на выход на С2000-2, и теперь хочу сделать,чтобы при нарушении охранного шлейфа с Сигнала-10 на С2000-2 включался режим Свободного прохода. Подскажите пожалуйста,каким образом подключить шлейф к Сигналу-10 и C2000-2 и какой примерно должен быть сценарий в PProg. Предполагаю, что в сценарий должен быть привязан к этому шлейфу и в разрешающих условиях должно быть что-то вроде:"Снят с охраны и нарушен" и "Проход в норме" а в запрещающих "Взят на охрану" и "Свободный проход". Заранее, большое спасибо.
    • By Nemec
      Здравствуйте. Суть проблемы такова: есть система оповещения по тревогам, громкоговоритель которой установлен в коридоре. Нужна схема какого-нибудь микромощного передатчика с питанием от сети системы оповещения и приемника для этого передатчика, чтобы завести "сигнал" в квартиру. Передатчик может быть и от батарейки, но с минимальным питанием в режиме ожидания, чтобы хватало на долго, приемник думал может и любой укв, но беда в том , что он будет постоянно шипеть пока нет сигнала передатчика. Расстояние передачи 10-15м. Тут вот и получается и рыбку съесть хочется и в то же время в кремль сесть, нужна схема предельно простая и в то же время отвечающая моим требованиям. Думал сделать передатчик по схеме с питанием от телефонной линии и присобачить к громкоговорителю, а вот приемник в квартире будет постоянно шипеть. Может есть у кого-нибудь что-нибудь эдакое?   
  • Сообщения

    • @Channel TimeLord Пока такое никто не предлагал, думаю и вам не понравится. Так что сразу не встраивайте в переднюю панель БП, а пока положите сверху линейку ( квадрат, треугольник, круг или еще что ) из светодиодов, посмотрите на информативность этого индикатора, а потом выбросите без потерь для корпуса БП.
    • В одном ИИП попадался вообще полный минимализм. Термистор NTC на 50 Ом, включенный последовательно вентилятору. Сам термистор прижат к радиатору выпрямительных диодов. Работает.
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
×
×
  • Create New...