Здравствуйте! Есть проблема с датчиком температуры, периодически на выходе начинает завышать показания. А иногда даже завышать ток до 22мА. Причем только когда вставлен в емкость. В тот момент когда на выходе 22мА вытаскиваем датчик из емкости он начинает показывать нормально. Что может быть?

Датчик ТСПУ-3212.

 

Датчик температуры.JPG

Кстати на разных емкостях, но все сводится на одну стойку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

что за тип сети питания?

1.TN-C

2.TN-C-S

3.TN-S

датчик не касается емкости?

кабель, облетка повреждена. влага.

проверил бы изоляцию кабеля на влагу и старение.(60 метров не нравится, может емкость высокой быть)

Неверно "заземлен" rack и или емкость.

Проверить заземления. сечения. исключение протекания уравнивающих токов сильноточных и измерительных цепей.

если 1 и 2 тип сети это очень принципиально. с раздельной N и PE попроще.

Сильный ток через емкость протекает, частотники рядом или  завязаны гальванически.

По схеме все красиво и верно, но не видно других устройств, других электрических соединений,

сечений и выполнение РЕ. И как текут через РЕ токи не оценить. Посмотреть бы по-месту.

Я бы попробовал экран кабеля отсоединить, затем поменять точку заземления.

временно "заземлить" от другой точки. с другой стойки, цеха.

заземлить экран у емкости. сам датчик заземлен?

Отпишитесь при удачном исходе. Мне эта тема интересна, часто приходится сталкиваться с таким. причины всегда одни и те же:

неверный монтаж

неверно выполеное "заземление" вплоть до цеха, здания

неисправные приборы, элементы

Изменено пользователем Daddy Karlo

Ищу работу. К спектрометру поближе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

TN-C.

Датчик касается емкости.

Оплетка маловероятно. лежит в лотках.

Частотников куча.

По поводу заземления беда, переменка между экраном провода и корпусом емкости- порядка 50 вольт. Производство работает с 56 года. Заземление электрики не хотят делать.

Насчет целостности датчика уверен на 100% что он рабочий.

Надо электриков мучить чтоб заземление делали нормальное.

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Цитата

По поводу заземления беда, переменка между экраном провода и корпусом емкости- порядка 50 вольт

так я об этом и говорил выше, выравнивающие токи. с вашей сетью TN-C нужно аккуратно к этому вопросу подходить.

на абок вы пишите, что мол частонники на другой ветке системы и та ветка в норме.

это ничего не говорит, нужно ваш участок рассматривать.

впринципе три шага описанных выше и все можно проверить.

У частотника норма 30 млА тока утечки, я к примеру.

Если его ток через оплетку кабеля "заземлиться", о этого хватит.

а у вас сеть TN-C. 

 

Ищу работу. К спектрометру поближе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.    
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения  
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...