Jump to content
zoom-0

проблема стабилизатора под нагрузкой

Recommended Posts

Товарищи, такая проблемка нарисовалась. Есть у меня стабилизатор. через него подключен котел. А сейчас стабилизатор вырубается под нагрузкой . Стабилизатор СПНБ-1000-Р  схема вроде простенькая, но в и-нете не нашел.  Кто знает подобные схемы , какая обвязка отвечает за защиту и выключение при перегрузке ?

P_20180105_123155.jpg

P_20180105_131130.jpg

P_20180105_131315.jpg
извиняюсь, не нашел где под спойлер спрятать...

Edited by zoom-0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для начала- анализ возникшей неисправности. Если раньше все было ГУД, а потом вдруг стала срабатывать защита, то кто тебе сказал, что все дело в стабилизаторе????...Может котел в "козу" ушел????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стабилизатор на киловатт. Котёл должен быть слабее. Только что это за котёл с мощностью меньше киловатта? Скорей всего мощность больше. Вот стабилизатор и не выдержал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

36 минут назад, Vitemk сказал:

что это за котёл с мощностью меньше киловатта

вестимо, на газу..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет, вы не так видимо поняли. Он уходит ,как я понял, в защиту от "козы" и клацает реле.
А дело было так...
Работал он очень хорошо 8-9 лет ! вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять. Сейчас работает если нагрузка очень маленькая - зарядка телефона, блок питания на 30 вт. и тп. , а если подключить что-то мощнее 100-150 Ватт , то он вырубается. Стрелка индикатора падает на ноль и релюшка клацает постоянно (0,8-1,5 сек ), во время клацанья релюшки стрелка пытается дернуться , но возвращается на ноль.
Поэтому я и решил, что просто он любую нагрузку выше 100-150 Ватт считает перегрузом и уходит в защиту.  
( мощность котла по паспорту 120-150 Вт )
ЗЫ. котел газовый. там нагрузки-то пара двигателей и электро-клапан. Сейчас поставили временно другой стабилизатор но 240 Ватт. Работает. Котел не виноват :)

Edited by zoom-0

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

За 8-9 лет непрерывной работы могли подсохнуть электролиты, в результате "искаженные данные" на токовой защите. Хотя может или стабилитрон (наверно это стабилитрон) пробился. Без схемы только гадать. Схему можно попробовать спросить у производителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в схеме три детали, о чем там гадать. За полчаса можно все перемерить с выпаиванием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я имел ввиду участникам форума только гадать остаётся. Хотя есть шанс, что при выпаивании и проверке всех деталей сделает ещё хуже. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На среднем фото в верху справа стабилитрон? Похоже нагревается сильно, пайка могла нарушится, пропаять заново. ну и другие пайки внимательно осмотреть, реле пропаять заново.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да, там видимо нагрев стабилитрона, я там первым делом пропаял контакт стабилитрона ( диода ? ) и резистор рядом. Эффекта не последовало. Завтра тогда просто поменяю все емкости. И если найду на нем маркировку, стабилитрон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А фото кишков полностью  (детальное фото внутренностей) стабилизатора не судьба выложить? Сдаётся мне,что там нет никакой защиты по токовому перегрузу,поскольку сей вариант исполнения девайса тупо представляет собой простой релейный коммутатор отводов автотрансформатора.С предохранителем на 5 ампер по входу. (Вот и всё ограничение 1000 Вт!)

Думаем дальше:

LM324 представляет собой 4  ОУ в одном корпусе.Причём включенных как компараторы.

Тут косяка только два.

1)"Улетела" стабилизация опорного напряжения.

2)"Унесло" цепь контроля входного напряжения.

Смотрите конденсаторы в этих цепях. Поскольку они сглаживают стартовые скачки  нагрузки.

2 часа назад, zoom-0 сказал:

вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять.

Это ещё раз подтверждает дефект оксидных (электролитических ) конденсаторов в  опорных/измерительных цепях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

то, что я выложил это практически вся схема. Еще трансформатор и вольтметр... и усё :) 

002.jpg

003.jpg

001.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверь на замыкание в этой точке:5a4fbf0ca2aa1_.jpg.f46070f473b8000d5ad87434b8da050b.jpg

А далее разговор ни о чём.Нужны ПРАВИЛЬНЫЕ данные НУЖНЫХ измерений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы сделать Правильные замеры нужно знать где мерить :), Завтра заменю емкости, если не поможет составлю карту напряжений выводов микросхемы и транзисторов в режиме работы и когда блокируется. ( указанное место проверю тоже ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

начал менять емкости. Заменил пару, потом обнаружил на одном кондерчике  ( 1мкф-50в ) "холодную пайку", пропаял. Все работает. Подключил строительный фен ( 2000 Вт ) на слабом режиме, все отлично. Всем спасибо за помощь ! ( где в репу плюсануть не найду :(  )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что можно сказать - МАЛАДЦА!!!!!.....и анализ грамотно провел....и неисправность обнаружил и устранил...и самое главное - обозначил дефект и метод устранения.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Куб практически не шумит ,после включения приходится покрутить регулятор громкости на наушниках что-бы услышать шорох. А вот с нагревом у него беда при номинальном ТП он тепленький а в работе под 70 и выше может разогреться,я ставил тр-ры и кренки на Т-образный профиль около 2 см толщиной от бесперебойника и к нему на проводках все закрепил. Иначе после монтажа не полезть выпаять транзистор. Радиатор крепил вверху профиля. После припаял защиту,питание взял после моста,при этом минус только по питанию,ноль выхода на наушники на плате защиты отделен от нуля питания,иначе петля с шумом. Делал по этой печатке,мне не понравилось зеркальное расположение транзисторов,крепежем вовнутрь.От себя добавил реле по питанию,если в составе усилка использовать и выключать. Для включения ПКН с 3-мя группами,две пары откл по питанию защиту  АС ,одна вкл питание ушника. После ВХ разъема резисторы по 1 Ом 1Вт или предохранители,как удобно. Lehmann Black Qube Linear Light - - c реле БП.lay6.zip
    • Вот, отрывок ролика, где Греф прямо говорит, что если люди перестанут быть придурками, обретут знания- то тогда они сами будут лезть в управление страной. Говорит, что люди должны быть тупым, и необразованным быдлом. На целый ролик я ссылку не буду кидать, можете сами найти.   Образование должно быть только для избранных ДЖИ. Кто ещё помнит откуда это? Нынешнее поколение этого точно не знает.
    • А как перенести этот топик в ту тему что вы показали? Не подскажите?
    • Прошу прощения, на минус питания ОУ. Давно мучаю схему SAPRa с Веги. forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=235606&d=1430301196