Jump to content
zoom-0

проблема стабилизатора под нагрузкой

Recommended Posts

Товарищи, такая проблемка нарисовалась. Есть у меня стабилизатор. через него подключен котел. А сейчас стабилизатор вырубается под нагрузкой . Стабилизатор СПНБ-1000-Р  схема вроде простенькая, но в и-нете не нашел.  Кто знает подобные схемы , какая обвязка отвечает за защиту и выключение при перегрузке ?

P_20180105_123155.jpg

P_20180105_131130.jpg

P_20180105_131315.jpg
извиняюсь, не нашел где под спойлер спрятать...

Edited by zoom-0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для начала- анализ возникшей неисправности. Если раньше все было ГУД, а потом вдруг стала срабатывать защита, то кто тебе сказал, что все дело в стабилизаторе????...Может котел в "козу" ушел????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стабилизатор на киловатт. Котёл должен быть слабее. Только что это за котёл с мощностью меньше киловатта? Скорей всего мощность больше. Вот стабилизатор и не выдержал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Особенности схемотехники и трассировки печатных плат для STM32WB55

Разработка новых устройств на базе беспроводного микроконтроллера STM32WB от STMicroelectronics может быть сделана в короткий срок, если выполнять некоторые важные правила и воспользоваться готовыми конструктивными решениями и рекомендациями инженеров ST.

Читать статью

36 минут назад, Vitemk сказал:

что это за котёл с мощностью меньше киловатта

вестимо, на газу..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет, вы не так видимо поняли. Он уходит ,как я понял, в защиту от "козы" и клацает реле.
А дело было так...
Работал он очень хорошо 8-9 лет ! вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять. Сейчас работает если нагрузка очень маленькая - зарядка телефона, блок питания на 30 вт. и тп. , а если подключить что-то мощнее 100-150 Ватт , то он вырубается. Стрелка индикатора падает на ноль и релюшка клацает постоянно (0,8-1,5 сек ), во время клацанья релюшки стрелка пытается дернуться , но возвращается на ноль.
Поэтому я и решил, что просто он любую нагрузку выше 100-150 Ватт считает перегрузом и уходит в защиту.  
( мощность котла по паспорту 120-150 Вт )
ЗЫ. котел газовый. там нагрузки-то пара двигателей и электро-клапан. Сейчас поставили временно другой стабилизатор но 240 Ватт. Работает. Котел не виноват :)

Edited by zoom-0

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

CoolGaN - на предельной скорости коммутации!

Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.

Читать статьи

За 8-9 лет непрерывной работы могли подсохнуть электролиты, в результате "искаженные данные" на токовой защите. Хотя может или стабилитрон (наверно это стабилитрон) пробился. Без схемы только гадать. Схему можно попробовать спросить у производителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в схеме три детали, о чем там гадать. За полчаса можно все перемерить с выпаиванием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я имел ввиду участникам форума только гадать остаётся. Хотя есть шанс, что при выпаивании и проверке всех деталей сделает ещё хуже. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На среднем фото в верху справа стабилитрон? Похоже нагревается сильно, пайка могла нарушится, пропаять заново. ну и другие пайки внимательно осмотреть, реле пропаять заново.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да, там видимо нагрев стабилитрона, я там первым делом пропаял контакт стабилитрона ( диода ? ) и резистор рядом. Эффекта не последовало. Завтра тогда просто поменяю все емкости. И если найду на нем маркировку, стабилитрон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А фото кишков полностью  (детальное фото внутренностей) стабилизатора не судьба выложить? Сдаётся мне,что там нет никакой защиты по токовому перегрузу,поскольку сей вариант исполнения девайса тупо представляет собой простой релейный коммутатор отводов автотрансформатора.С предохранителем на 5 ампер по входу. (Вот и всё ограничение 1000 Вт!)

Думаем дальше:

LM324 представляет собой 4  ОУ в одном корпусе.Причём включенных как компараторы.

Тут косяка только два.

1)"Улетела" стабилизация опорного напряжения.

2)"Унесло" цепь контроля входного напряжения.

Смотрите конденсаторы в этих цепях. Поскольку они сглаживают стартовые скачки  нагрузки.

2 часа назад, zoom-0 сказал:

вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять.

Это ещё раз подтверждает дефект оксидных (электролитических ) конденсаторов в  опорных/измерительных цепях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

то, что я выложил это практически вся схема. Еще трансформатор и вольтметр... и усё :) 

002.jpg

003.jpg

001.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверь на замыкание в этой точке:5a4fbf0ca2aa1_.jpg.f46070f473b8000d5ad87434b8da050b.jpg

А далее разговор ни о чём.Нужны ПРАВИЛЬНЫЕ данные НУЖНЫХ измерений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы сделать Правильные замеры нужно знать где мерить :), Завтра заменю емкости, если не поможет составлю карту напряжений выводов микросхемы и транзисторов в режиме работы и когда блокируется. ( указанное место проверю тоже ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

начал менять емкости. Заменил пару, потом обнаружил на одном кондерчике  ( 1мкф-50в ) "холодную пайку", пропаял. Все работает. Подключил строительный фен ( 2000 Вт ) на слабом режиме, все отлично. Всем спасибо за помощь ! ( где в репу плюсануть не найду :(  )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что можно сказать - МАЛАДЦА!!!!!.....и анализ грамотно провел....и неисправность обнаружил и устранил...и самое главное - обозначил дефект и метод устранения.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Стоп. 4а32 нужна отдельная жилплощадь т.к а) он работает в другом диапазоне б) находясь в чужой хате будет промодулирован хозяином в) при сдваивании головок их объёмы складываются и в итоге получите двухсекционный шкаф г) излучатели в разных корпусах легко настраиваются по фазокогерентности излучения нежели в монококе. При моделировании учтите, что межосевое полосовых излучателей не должно превышать 172/Fсреза. Например для 400гц оно будет 43см, меньше можно больше нельзя. Сложнее всего соблюсти межосевое между твитером и его партнёром. Если немного поработать над 4а32 в плане улучшения ачх выше 4кгц т.е пропиткой диффа и визера, то твитер не понадобиться. 
    • Поставил. Заменил PIC16EX.DLL и PICMICRO.LIB, добавил LIBMMD.DLL (такого ни в BIN, ни вообще не было) из TEMP.RAR от  @IMXO . Proteus поставился и запустился без замечаний. Но при попытке запуска симуляции - ERROR "PIC16F5.DLL failed to create MIXED model for primitive type 16505". @IMXO , как вы думаете, нужно ещё заменить и PIC16F5.DLL, или это какая-то глупая ошибка от незнания "тонкостей" использования Протеуса?
    • Есть еще один очень хороший проект ИК станции от MIRON63  https://pro-radio.ru/technology/10154  Исходников прошивки нет, но все остальное автор любезно выложил в открытый доступ несколько лет назад. немного сложнее в изготовлении , но круче чем другие открытые проекты. в свое время сделал его измеритель Esr_Lcf V1 и  Esr_Lcf V2. Приборы очень помогают в работе.  собираюсь делать  ESR+LCF v3 Хранилище проектов MIRON63 http://moemesto.ru/MIRON63/all/ видео работы    
    • Хотя, судя по этому   У вас один диод в выпрямителе оборван  Или обмотка трансформатора.
    • нет возможности читать столько страниц, тем более не много времени ушло для самостоятельного решения проблемы. то что в архиве? SolidWorks.
    • Ну скажем так :спектролабу и подобным полезным прогам не более 20 лет как бы , а вот ламповой тематике 100+ . Как то ведь обходились , и достойно звучали девайсы . Я не спорю что спектролаб и прочие анализаторы очень полезны , но не обязательны.  Или усилители 20го века не звучали а трынькали ?
×
×
  • Create New...