Товарищи, такая проблемка нарисовалась. Есть у меня стабилизатор. через него подключен котел. А сейчас стабилизатор вырубается под нагрузкой . Стабилизатор СПНБ-1000-Р  схема вроде простенькая, но в и-нете не нашел.  Кто знает подобные схемы , какая обвязка отвечает за защиту и выключение при перегрузке ?

P_20180105_123155.jpg

P_20180105_131130.jpg

P_20180105_131315.jpg
извиняюсь, не нашел где под спойлер спрятать...

Edited by zoom-0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для начала- анализ возникшей неисправности. Если раньше все было ГУД, а потом вдруг стала срабатывать защита, то кто тебе сказал, что все дело в стабилизаторе????...Может котел в "козу" ушел????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стабилизатор на киловатт. Котёл должен быть слабее. Только что это за котёл с мощностью меньше киловатта? Скорей всего мощность больше. Вот стабилизатор и не выдержал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура

В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью

36 минут назад, Vitemk сказал:

что это за котёл с мощностью меньше киловатта

вестимо, на газу..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет, вы не так видимо поняли. Он уходит ,как я понял, в защиту от "козы" и клацает реле.
А дело было так...
Работал он очень хорошо 8-9 лет ! вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять. Сейчас работает если нагрузка очень маленькая - зарядка телефона, блок питания на 30 вт. и тп. , а если подключить что-то мощнее 100-150 Ватт , то он вырубается. Стрелка индикатора падает на ноль и релюшка клацает постоянно (0,8-1,5 сек ), во время клацанья релюшки стрелка пытается дернуться , но возвращается на ноль.
Поэтому я и решил, что просто он любую нагрузку выше 100-150 Ватт считает перегрузом и уходит в защиту.  
( мощность котла по паспорту 120-150 Вт )
ЗЫ. котел газовый. там нагрузки-то пара двигателей и электро-клапан. Сейчас поставили временно другой стабилизатор но 240 Ватт. Работает. Котел не виноват :)

Edited by zoom-0

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности

Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Подробнее...

За 8-9 лет непрерывной работы могли подсохнуть электролиты, в результате "искаженные данные" на токовой защите. Хотя может или стабилитрон (наверно это стабилитрон) пробился. Без схемы только гадать. Схему можно попробовать спросить у производителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в схеме три детали, о чем там гадать. За полчаса можно все перемерить с выпаиванием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я имел ввиду участникам форума только гадать остаётся. Хотя есть шанс, что при выпаивании и проверке всех деталей сделает ещё хуже. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На среднем фото в верху справа стабилитрон? Похоже нагревается сильно, пайка могла нарушится, пропаять заново. ну и другие пайки внимательно осмотреть, реле пропаять заново.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да, там видимо нагрев стабилитрона, я там первым делом пропаял контакт стабилитрона ( диода ? ) и резистор рядом. Эффекта не последовало. Завтра тогда просто поменяю все емкости. И если найду на нем маркировку, стабилитрон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А фото кишков полностью  (детальное фото внутренностей) стабилизатора не судьба выложить? Сдаётся мне,что там нет никакой защиты по токовому перегрузу,поскольку сей вариант исполнения девайса тупо представляет собой простой релейный коммутатор отводов автотрансформатора.С предохранителем на 5 ампер по входу. (Вот и всё ограничение 1000 Вт!)

Думаем дальше:

LM324 представляет собой 4  ОУ в одном корпусе.Причём включенных как компараторы.

Тут косяка только два.

1)"Улетела" стабилизация опорного напряжения.

2)"Унесло" цепь контроля входного напряжения.

Смотрите конденсаторы в этих цепях. Поскольку они сглаживают стартовые скачки  нагрузки.

2 часа назад, zoom-0 сказал:

вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять.

Это ещё раз подтверждает дефект оксидных (электролитических ) конденсаторов в  опорных/измерительных цепях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

то, что я выложил это практически вся схема. Еще трансформатор и вольтметр... и усё :) 

002.jpg

003.jpg

001.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверь на замыкание в этой точке:5a4fbf0ca2aa1_.jpg.f46070f473b8000d5ad87434b8da050b.jpg

А далее разговор ни о чём.Нужны ПРАВИЛЬНЫЕ данные НУЖНЫХ измерений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы сделать Правильные замеры нужно знать где мерить :), Завтра заменю емкости, если не поможет составлю карту напряжений выводов микросхемы и транзисторов в режиме работы и когда блокируется. ( указанное место проверю тоже ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

начал менять емкости. Заменил пару, потом обнаружил на одном кондерчике  ( 1мкф-50в ) "холодную пайку", пропаял. Все работает. Подключил строительный фен ( 2000 Вт ) на слабом режиме, все отлично. Всем спасибо за помощь ! ( где в репу плюсануть не найду :(  )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что можно сказать - МАЛАДЦА!!!!!.....и анализ грамотно провел....и неисправность обнаружил и устранил...и самое главное - обозначил дефект и метод устранения.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
    • Блин, так много "разнополярной" инфы, что даже не знаю что сказать...   Аккукмулятор - это не кружка с водой, из которой пьют по глоточку через тонкую трубочку или выливают одним переворотом.  И, устройства защиты - это... защита от дурака. Далеко не всегда нормальная.  Аккумулятор - в первую очередь ХИМИЧЕСКИЙ элемент.  С распределённой структурой и с ограниченной скоростью химической реакции. Быстрее, чем происходит в нём химическая реакция - он не способен отдавать энергию.  Так что, извините, но глупости про токи в 420 Ампер не надо писать для 18650...  Присобаченная к этой химии электроника - это так, а-ля "ПЛАВКИЙ предохранитель". Который может оборваться сам, сгореть по пустяку или выйти из строя после расплавления в пожаре "защищаемого" устройства... Когда уже ничего не найти и не доказать. (Хорошо если страховка покроет что-то).  Обычно тестером начинают измерять ТОК в розетках.   И, как правило - сразу после покупки нового "крутого" мультика.
    • На таких. 72 кв/м. Более 100к (ПУЭ, СНиП-ы и ГОСТ-ы по максимуму). Неделя работы черновая, в одну харю.
    • На LM у меня есть усилитель LM2876, точнее уже был.  И тоже один трансформатор, и тоже тишина. Там и защиты нет, но два моста    
    • на всех не хватит 
    • так-же как и уложить БЕЗ разрушения трассы - невозможно.  А, получить разрешение от дорожников и ГИБДД-шников на укладку такого рода датчиков... - как минимум потребует согласования с ФСО и ... чуть ли не через госдуму проводить.   По сути - банальный датчик движения.  Программа "обрабатывает" скорость. ПЛЮС - дистанционный металл-детектор. Два совпадения - включается камера.  Вот только "дистанционный" метал-детектор - пока ещё из серии "ноу, но не хау". остаётся банальная камера и приличное ПО.  Но, проще - не экономить на "памяти".  Да и с законодательством лучше не шутить.   
    • Осталось несколько плат к прибору Tweezer RCL-meter. По Украине. Цена одной платы 120 гривен. 
  • Покупай!

×
×
  • Create New...