Jump to content
ooosr4

Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в

Recommended Posts

Нужна консультация специалистов. Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через звезду. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер),  пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках.  

Характеристики электродвигателя

·         АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)

·         Мощность 3 кВт

·         Частота вращения 1500 об/мин

·         Напряжение 380 либо 220/380 В

·         Ток статора 11.7/6.8 А

·         КПД 82 %

·         Коэф. мощности 0.82

·         Mmax/Mн 2.3

·         Мп/Мн 2.3

·         Iп/Iн 7

·         Класс защиты, IP 55

·         Климатическое исполнение У3

Характеристики пускателя

Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ

Артикул 229746

Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220 В на номинальный ток 25 А.

Основные характеристики

Классификация

·         Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик

Электротехнические характеристики

·         Количество полюсов: 3

·         Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.

·         Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.

·         Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.

·         Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.

·         Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2

·         Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1

·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.

·         Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.

·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.

·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.

·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.

·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.

·         Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель

IMG_20180110_172924.jpg

IMG_20180110_172935.jpg

P_20180110_171132.jpg

4509890.jpg

ААА.jpg

ААААА.jpg

Снимок.PNG

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Soundoverlord сказал:

А в чем, собственно, проблема? Вот такая схема с реверсом. Что не получается?

Фрагмент7.jpg

Я живу в деревне, обращался к электрикам, но они не разбираются в таких схемах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

на вашем месте я не подпускал бы к работе таких электриков, поскольку приведенная схема на уровне старшей школы. Обратитесь к супермодераторам, чтобы они перенесли тему в другой раздел. Думаю, в радиусе 2-3 км от вас найдется грамотный спец, который вам все сделает за умеренную плату

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом


      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук

      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими


      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники

    • Guest Кирилл
      By Guest Кирилл
      Здравствуйте. Я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому прошу помочь разобраться с подключением реле ruichi 13f-2 scl. Заказал с Китая термореле, но выбрал не то что нужно было, т.е. оно в состоянии покоя всегда замкнуто, а при нагреве контакты размыкаются. А мне естественно нужно было наоборот. Нашел выход из этой ситуации, в радиодеталях купил данное реле по совету продавца, очередь была большая и он не стал рассказывать как его подключать, сказал только, что оно переключаемое и что там не сложно разобраться. Я так понял с его слов, что оно работает как НЗ и как НР. Так вот есть схема у этого реле на нем же, но честно говоря я так и не понял, что куда подключить, чтобы при разрыве цепи, подавалось питание на кулер. Ток питания 12V DC. Гуглил, так и не нашел подробно как это сделать. Если не затруднит, то подскажите куда именно к каким номерам какой контакт подключить.

    • By aitras
      Продам двигатель постоянного тока Dynamo Sliven PIK 8-6/2.5.
      Напряжение 36В, скорость 1600 об/мин.


      Цена 1000 рублей. 
      Ульяновск, отправлю по России.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз. 
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
       




    • By Aizenkevich
      Здравствуйте братцы. Это снова я:) Пришла платка LM1875, конденсаторы KZK и nichicon kz. Ну в общем, спаял. Также у меня есть потенциометр и RCA слот. И что то я туплю с подключением всего этого... Я нарисовал схемку подключения, взгляните, скажите, все правильно или нет.
      P.s. Только давайте не как обычно в моих темах. Без обсуждения меня, моих навыков и прочего юмора что усилителю "каблык".
       







×
×
  • Create New...