Парни, помогите разобраться или пните в нужном направлении... Нужен был девайс который меряет напряжение и оповещает если оно ниже порога долгое время. Организовал путем логики: если напряжение ниже порога, то инкриментируем переменную каждые 100 мсек. Если переменная выше определенного числа, то сигнализируем об этом. если переменная не достигла этого числа, а напряжение выровнялось и стало выше порога, то приравниваем переменную к нулю. Все было хорошо пока не задумался о рациональности использования МК. Теоретически можно следить за двумя напряжениями и использовать по сигнализатору для каждого. А вот как запихать в код второй АЦП и второй сигнал ума не приложу. Или я возможно изначально не так все организовал? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В контроллере обычно ОДИН Ацп, и аналоговый мультиплексор который подключает разные входы к АЦП. Измерение двух каналов происходит одним и тем же АЦП с переключением мультиплексора между измерениями. Обычно в ЯВУ уже есть готовые функции для измерения напряжения на указанном входе, указывая номер входа мультиплексора.

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

МК Attiny13. Код:

Do
If Getadc(3) <= 500 Then
Incr X
Waitms 100
Else
X = 0
End If

If X => 20 Then
Portb.1 = 1
Else
Portb.1 = 0
End If
Loop

End

Как замерить второе напряжение и задействовать второй порт я понимаю. Не допераю как запихать это все в программу, чтобы одновременно следить за двумя напряжениями

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Никаких проблем. Только задержки надо развернуть так чтобы они не мешали работе основного цикла - через счетчики и флаги, например. Вместо "Waitms 100" только флаг ставишь(смысловое значение флага - отсчитать 100мс и выполнить некую функцию), а в основном цикле если этот флаг активен - считаешь до 100(по 1мс например) выполняешь то что должно было быть после задержки и сбрасываешь флаг вместе со счетчиком. Получить сигнал по 1мс можно либо через аппаратный таймер, выставляя ещё один флаг(можно использовать флаг переполнения таймера) со смыслом "1мс прошла" либо вставив в основной цикл задержку в 1мс и тогда каждая итерация цикла будет квантом в 1мс и будет достаточно посчитать количество итераций.

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ясно понятно, что автор пока далек от приминения таких фич как: счетчик, флаг, прерывание и решает проблему доступными ему методами. Есть есть такая штука как elseif. В хелпе к басику есть описание. Я думаю как раз тот случай. Но с точки зрения оптимальности нелучший вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 18.02.2018 в 02:32, Alexeyslav сказал:

Тогда пусть учится

Этим и занимаюсь. Просто радиоэлектроника это мое хобби. Времени на него мало. Поэтому знания даются с трудом. Одно усвоил, другое подзабыл. 

Вариант с elseif попробую на днях... Спасибо

Do

If Getadc(3) <= 500 Then

Incr X

Elseif Getadc(2)<= 500 Then

Incr Y

Waitms 100

Else

X = 0

Y=0

End If

 

Верно суть уловил?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Примерно так но только с задержкой не угадал малость. В таком варианте она выполнится когда 

2 часа назад, Толян22 сказал:

Elseif Getadc(2)<= 500

Будет true. Тоесть условие сработало и все встало на время задержки в это время может изменится напряжение на другом канале ацп, а мк об этом неузнает.

Лучше возьми бумагу и карандаш и набросай алгоритм программы. Просто писать программу из головы тяжко если опыта нет. Нарисуй выложи, там посмотрим.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Толян22 сказал:

Верно суть уловил?

нет. Вот так можно:

Do
If Getadc(3) <= 500 Then
Incr X
Else
X = 0
End If

If Getadc(2) <= 500 Then
Incr Y
Else
Y = 0
End If

Waitms 100 // и можно поставить 50 и соот-но, дальше: X => 40/ Y => 40 должно быть! Будет точнее время считать!

If X => 20 Then
Portb.1 = 1
Else
Portb.1 = 0
End If
Loop

End

If Y => 20 Then
Portb.?КАКОЙ? = 1
Else
Portb.?КАКОЙ? = 0
End If
Loop

End

 

Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так теже яйца только вид с боку

4 часа назад, ruhi сказал:

Waitms 100 // и можно поставить 50 и соот-но, дальше: X => 40/ Y => 40 должно быть! Будет точнее время считать!

Тогда уж так if x>0 or y>0 then Waitms 100

End if

Тогда сократится время итерации холостого цикла, а значит контроль напряжения будет точнее.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, zorg74 сказал:

Тогда уж так if x>0 or y>0 then Waitms 100

Нет! Wait не должен под условием стоять (наскольно я могу понять исходную задачу по тому что написано)!

Если надо мерить 2-а канала, то оба этих измерения должны происходить раз в одну десятую секунды, то есть три операции должны раз в одну десятую секунды (примерно) случиться:

первое измерение

второе измерение

отсчет периода 100мс (Тзадержки)

БЕЗ всяких условий!

А вот по результатам измерений нужно поставить заданные условия и время обработки этих услови можно не учитывать, потому что она будет намного меньше периода измерений (обычно там будет не больше 10 мИКРО секунд что много меньше 100 мИЛИ секунд).

Надо еще посмотреть сколько времени АЦП одного канала занимает! И, соответственно скорректировать период, например время АЦП=10мс, тогда, чтобы получить требуемые 100мс периодичности измерений для двух каналов:

Тзадержки = 100 - 10 * 2 = 80мс должно быть!

Соответственно, при время АЦП > 50мс. нельзя обеспечить периодичность 100мс (например!).

Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

    То, что измерять оба напряжения одновременно это само сабой разумеется. И то, что время проверки условий пренебрежительно мало тоже верно. Как мне кажется Толян 22 выбрал время равное 2 сек до изминения состояния портов после просадки напряжения. А waitms100 мсек просто 0,1 сек так удобнее, двадцать измирений всего. 

В 17.02.2018 в 08:35, Толян22 сказал:

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 16.02.2018 в 18:06, Толян22 сказал:

Нужен был девайс который меряет напряжение и оповещает если оно ниже порога долгое время. 

Я бы всё же использовал таймер. При частоте тактирования 9,6 мгц и макс.делителе 1024 переполнение будет примерно через каждые 27 милисек.

Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                               '
On Timer0 Schet
Enable Timer0
Enable Interrupts

В обработчике прерываний увеличивать на единицу переменную типа word,ну или сколько там нужно отсчитывать.

Schet:
   Count = Count + 1                                        
Return                          

После замера напряжения проверять выполнения условия. Если напряжение выше заданного,сбрасывать переменную Count. Если оно будет ниже, Count не будет сбрасываться и таймер будет сам по себе увеличивать Count,пока не насчитает сколько нужно. Как только насчитает,светим,пикаем,делаем что нужно.

If Getadc(3) <= 500 Then
Count=0
Else
If Count > 300 Then set Portb.0 
End If

Это только набросок,первое что в голову пришло. Чем хорош таймер,он там в фоне работает себе и работает и не надо в основном цикле делать кучу задержек.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 19.02.2018 в 14:14, ruhi сказал:

нет. Вот так можно:

ruhi, спасибо! Это же элементарно было) Не понимаю почему я сам до этого допетрить не мог...

Не думал, что столь простое "уравнение" вызовет такую дискуссию. 

 

22 часа назад, zorg74 сказал:

А waitms100 мсек просто 0,1 сек так удобнее, двадцать измирений всего. 

Да, именно так. Хоть 0,1 сек, хоть 0,01 сек. суть то от этого не меняется. Чаще только АЦП будет опрашиваться. Точное время мне особо не важно, как и частота опроса. Поэтому получилось как то так.

 proekt07, Вам тоже спасибо за набросок кода с таймером. Сходу прояснилось как им пользоваться в таких случаях

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
    • поняли неправильно. У ТЛ494 никакой защиты нет, усилители ошибки не защита, они не должны приводить к ложным импульсам. Причем тут "микруха" ?  надо нагружать ВСЁ. До сих пор вообще непонятно о каком ИИП идет речь и сколько у него каналов. Бесполезно схему рисовать? - Помогать так бесполезно. Картина кривая по самое "немогу" продолжаются картинки, снятые через ногу и без цены деления.
×
×
  • Создать...