8 часов назад, Serjmaster сказал:

То плечо,которое под нагрузкой 2-3А,выдает 28в,в соседнем плече ессно повышается ровно на падение напряжения в первом,т.е.на 5в.(38в)

В данном случае это нормально, нужно нагрузить на ХХ побольше оба плеча резисторами. Или подцепить усилитель AB класса с током покоя под 50мА. 

Мне кажется напряжение на свободном плече нарастает из-за выбросов (вч иголки), которые появляются на трансформаторе при подключении нагрузки. Хотя может и ДГС тут тоже замешан, попробуйте поставить 2 отдельных дросселя, и ещё раз проведите эксперимент.

Во всяком случае ИИП полезно нагружать на холостом ходу на пару ватт. (1-2ком). Со стабилизацией ещё больше надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вот такой блок питания получился у меня на основе этой схемы, Основной упор был поставлен на то, чтобы снять мощность более 600 ватт. Проверенная печатная плата прилагается.

photo_2019-09-29_11-20-19.jpg

photo_2019-09-29_11-20-21 (2).jpg

photo_2019-09-29_11-20-21.jpg

SG3525_novosdima.zip

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

2 часа назад, kitafonchik сказал:

попробуйте поставить 2 отдельных дросселя

Подпаял дроссели с компового бп,с ними ещё хуже-напряжение в плече под нагрузкой проседает на 10В!!!,в соседнем правда повышается всего на 2в.Тобишь получается ДГС все-таки свою функцию выполняет.Может и вправду стоит "прикрутить" к нему стабилизацию.Я планирую его использовать с усилителем ЭА класса.Сегодня с утра в сети 225в,замерял на сетевой банке напряжение,там 286в,на выходе +-35в,уже ближе к истине.

9 часов назад, Serg76 сказал:

уберите стабилизацию при расчете, схему двух выпрямителей отметить как однополярный со средней точкой.

Пересчитал,ничего не дало-разница в 1 виток.Подпаял нагрузочные резисторы по 910 Ом 1Вт.

Изменено пользователем Serjmaster
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Serjmaster

Первоначально, до перемотки трансформатора, вероятно схема работала нормально (ЗЫ надо бы приподнять питание до нормального и посмотреть изменения). Просто была недогружена.

Ещё сильно занижено напряжение на конденсаторе, может в сети такая форма? Или что с терморезистором? …

После перемотки, начала интенсивно работать ограничение по току, вероятно насыщается магнитопровод: или мало витков в первичке, или несимметричность по питанию (транзисторы, управление...) или нагрузке (диоды выпрямителя, фазировка вторички)…

Правильная фазировка ДГС, это если нагрузить один выход (1 А), а на другом, меняя фазировку, найти ту фазировку, когда напряжение на втором выходе наименьшее.

ЗЗЫ ДГС не стабилизирует напряжение, а снижает напряжения на втором выходе, если первый нагрузить. Вероятно составитель схемы преследовал цель, чтоб при нагрузке одного выхода, второй выход не сильно отличался по напряжению от первого.

ЗЗЗЫ А какой ток потребления при ХХ?

Изменено пользователем 680 Ом
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, 680 Ом сказал:

Или что с терморезистором?

Другой подпаял.

 

3 минуты назад, 680 Ом сказал:

Правильная фазировка ДГС, это если нагрузить один выход (1 А), а на другом, меняя фазировку, найти ту фазировку, когда напряжение на втором выходе наименьшее.

Если поменять местами выводы хоть одного,то на нагруженном плече напруга падает вольт до 7,а на свободном взлетает вольт под 60.Значит сфазированы правильно.Логично?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот эти иголочки дросселем вы и срубили ) от того и повышается всего на 2 вольта, а ДГС -ом этот дроссель в этой схеме - я бы не стал называть.https://ingeneryi.info/shemy/ne-razobrannye-shemy/3191-svyazannye-drosseli-filtra-v-ponizhayuschih-stabilizatorah-s-neskolkimi-vyhodami.html ставьте стабилизацию , имхо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Serjmaster сказал:

Значит сфазированы правильно.

Правильно, ведь 60 больше чем 38.

4 минуты назад, Serjmaster сказал:

в райне 287-292в

Это зависит от сети, от конденсатора и его нагрузки.

8 минут назад, BAFI сказал:

а ДГС -ом этот дроссель в этой схеме - я бы не стал называть

неужели и Вы приверженец секты транссельвистов? Функционально он копия ДГС в БП компов, потому так и называю... да и какая разница как называть? в этой схеме он выравнивает напряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, mihelson сказал:

Не бывает при 225в на входе 280в на конденсаторе

Наглядный пример.Первый попавшийся БП 100500% исправный,на холостом ходу.В сети сейчас 236в,на банке 309в.309:236=1,3.то бишь на 30% всего увеличилось.B)

IMG_20141109_215642.jpg

IMG_20141109_215736.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

без разницы - если бы он задействовал оба потенциала - тогда это был бы ДГС - и выравнивал напряжение в динамической нагрузке - здесь он просто с экономил на дросселе и обозвал его ДГС - звучит -то красиво))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Serjmaster сказал:

на банке 309в.309:236=1,3.то бишь на 30% всего увеличилось.B)

это просто означает, что на конденсаторе 100 Гц от пика до пика 40-50 Вольт.

3 минуты назад, BAFI сказал:

без разницы

как это без разницы? разве если поменять полярность обычного дросселя (на каждом выходе - свой, нет электромагнитной связи), напряжение так изменится?

33 минуты назад, Serjmaster сказал:

Если поменять местами выводы хоть одного,то на нагруженном плече напруга падает вольт до 7,а на свободном взлетает вольт под 60.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, 680 Ом сказал:

от пика до пика

Речь не о пиках,а о реальных показаниях прибора,которым мои глаза доверяют.Все что не увижу и не пощупаю лично-мне до лампочки.:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Serjmaster сказал:

Речь не о пиках

напряжение на конденсаторе не постоянно, оно изменяется с течением времени. на пике синусоиды оно максимально и равно Uсеть*1,4, потом идёт разряд конденсатора в течении 8-10мс, до следущего пика... и за эти 8-10 мс конденсатор успевает разрядится на эти 40-50 Вольт, а прибор показывает среднее арифметическое значение, которое будет меньше чем у не нагруженного конденсатора Uсеть*1,4.

Изменено пользователем 680 Ом
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а почему оно должно не поменяться - вы обмотки земли меняете местами вот и усе ,вот схема иип - обратите внимание как подключен ДГС и следом автор поставил дросселяimage.thumb.png.8fd97958f4dc75dc45ea2603c5299d40.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@680 Ом ,речь о реальных показаниях прибора,которые чел увидел на фото и они ему не понравились,я ему предоставил де факто,что такое может быть.Спрашивается:-зачем предоставлять эти формулы,уравнения.Это отдельная тема.:lol:Ну,да ладно,мне что делать,попробовать все-таки стабилизацию подключить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, BAFI сказал:

а почему оно должно не поменяться

потому что обычный дроссель, имеет обмотку которая включена только в цепи своего выхода и не имеет электромагнитной связи с другим дросселем. Вот как на этой схеме которую мы обсуждаем.

11441144.jpg.da19b7ba29e36eb233a16d7417fca0de.jpg

И всё меняется, когда используется один магнитопровод.

6 минут назад, Serjmaster сказал:

Ну,да ладно,мне что делать

Намотать больше витков на первичку и сильнее нагрузить выходы.

ЗЗЫ перед этим, убедиться, что нет косяков, что я описал выше.

ЗЫ я оперировал этими данными, если конечно разберётесь в моих записях.

50 11  31 24 2-4A            (7)                 (29.9 - 28.6)
45 13  33 28 2-3A     5.5 (5)                 (39.3 - 37.6)

206 260-272

Изменено пользователем 680 Ом
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, 680 Ом сказал:

больше витков на первичку

Но эти 5 витков мало что изменят,магнитопровод имеет разброс.Расчеты в программе не с особой точностью прям.Знать бы мне реальную марку кольца и магнитную проницаемость.Знаю только что еще сссровское.может быть и НМ3000.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а здесь она и не имеет связи с другим выходом) -50вольт- к чему он будет подтягивать напряжение в динамике - к земле ? обмотки ДГС должны быть примерно такого количества что трансформаторhttps://leoniv.livejournal.com/228551.html

Изменено пользователем BAFI
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Serjmaster сказал:

Но эти 5 витков мало что изменят

Нужно пересчитать трансформатор, витков в первичке возможно мало, поэтому ток в первичке возрастает, на шунте повышается амплитуда выбросов и микра периодически софтстартует...

3 минуты назад, BAFI сказал:

к чему он будет подтягивать напряжение в динамике - к земле

ДГС не подтягивает питание, а прилагает встречное напряжение/ток к другому выходу... я немного отвлекусь, Вы тут не скучайте :) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Serjmaster сказал:

Подпаял дроссели с компового бп,с ними ещё хуже-напряжение в плече под нагрузкой проседает на 10В!!!

По факту, это сглаживающий LC-фильтр на каждом плече. Можете измерить, что происходит с напряжением на выходе если закоротить дроссель на ХХ и не большой нагрузке. Жаль, что нет ослика. Может есть возможность измерить индуктивность дросселей и главное индуктивность первичной обмотки силового трансформатора? Спрошу (на всякий) ... снабберных цепочек у Вас нет вообще ... и, все измерения были без лампочки (для пробных запусков) по первичке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...