Уважаемые коллеги,

приобрету в Москве исправный б/у ЗИП для ИБП, на данный момент есть потребность:

  1. MGE Pulsar M 2200 - 2 платы управления, 1 силовая, 1 кулер
  2. Eaton EX 2200 - 1 плата управления, 1 силовая, 1 кулер
  3. Ippon Innova RT 3K - 1 плата управления

Share this post


Link to post
Share on other sites

Связь в ЛС

по почте dennikkuz@gmail.com

по телефону и любым мессенджерам +7(915)305-91-53

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Sherzod J
      Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).



    • By Voldemar Kim
      блок питания от сервера НР миниатюрный, надежный мощность 460 Вт, есть и другие варианты
      предложения в личку
      доставкой не занимаюсь, самовывоз либо почтовые услуги с вас)
      регион Алмата
      габарит: 240*86*38мм
       



    • By Ensider
      Всем доброго времени суток. Не так давно я начал проектировать ИБП на базе InnoSwitch3-CP на выходное напряжение 24V и ток 2A. Разумеется если открыть DataSheet к этой микросхеме, то ни о каких 24V производитель не упоминает, а именно речь идет о 5V, 6V, 9V, 12V, 15V. Но не долго думая, рассчитав делитель обратной связи на 24V,  подобрав необходимый трансформатор 220/24 и немного рассчитав необходимые узлы в схеме я приступил к разводке печатной платы. На практике, когда печатная плата была уже под рукой и ничего не останавливало меня запустить мой ИБП, я столкнулся с проблемой. А именно, как оказалось, проектируемый ИБП функционировал на ХХ, но картина резко менялась при подключении минимальной нагрузки. В процессе опытов даже при нагрузке в 224 Ом мой ИБП не запускался. После этого я начал подробнее изучать все виды защиты используемой мною микросхемы InnoSwitch3-CP, а так же вооружившись мультиметром и осциллографом я приступил к анализу работы моего ИБП. По итогу всех исследований я пришел к выводу, что защита срабатывает во вторичной цепи и связанна она с "Output Constant Current and Constant Power Regulation", либо с "Output Overload Protection", но либо из-за "корявого" уровня английского, либо из-за проблем с логикой не могу понять, как обойти данные проблемы. Возможно кто-либо, у кого гораздо больше опыта, чем у меня, в проектировании ИБП может подсказать решение сложившейся проблемы, а возможно кто-то работал с данной микросхемой и тоже сталкивался с подобными затруднениями. Не судите строго, прикладываю ссылку к теме: осциллограмм, схему моего ИБП, DataSheet трансформатора  а так же DataSheet микросхемы.
      Файлы проекта
    • By nik0la
      Пока в интернете мало информации о ремонте и модернизации этого ИБП.
      Хорошо бы начать собирать про него информацию.
      Сам с недавних пор перелазию по-тихоньку с модели Power Pro 1000 на Smart Winner 1000.
       
      Плата: 098-15867-00 1K PSDR
       
      Электрическая схема
      В интернете есть схема на старшую модель 2000/3000 и её можно по аналогии применять в большинстве случаев к младшей модели 1000, только номера элементов не совпадают.
       
      Прошивки
      На моих главный контроллер (U15) имеет наклейку с версией прошивки 05649-04.
      У этой прошивки вентилятор отключается после переключения ИБП в режим буферного заряда АКБ.
      У официалов можно перепрошиться на прошивку 05649-0018, с ней вентилятор не отключается и работает постоянно, только обороты снижаются.
      Текущую версию прошивки можно узнать, подключив ИБП к com-порту компьютера на скорости 2400 (8-бит, четность - нет, отключить управление потоком) и введя с помощью терминала команду "FW?"
      Если кто поделится файлом прошивки "05649-0018" - буду благодарен, поскольку официалы _очень_ долго меняют прошивку.
       
      Флэш-память
      На плате есть микросхема флэш-памяти U12, типа ATMEL AT24C256B, с маркировкой ATMLH, кому надо - есть пара дампов слитых с разных экземпляров ИБП.
      Внутри ИБП хранит серийный номер (отдаётся компьютеру по USB) и пользовательские настройки типа выходного напряжения и режима работы AVR.
       
      Режим буферного заряда батарей.
      В режиме буферного заряда батарей ИБП завышает рекомендуемое производителем напряжение заряда.
      Мой мультиметр показывает 27,5V
      С учетом термокомпенсации производитель батарей рекомендует такое напряжение для температуры батарей 15 градусов.
      Если в вашем помещении 25 градусов, а вентилятор ИБП уже отключился (сейчас ИБП продаются только с прошивкой 05649-04), то батарея будет иметь температуру 30 градусов.
      Для этой температуры напряжение заряда 27,5V уже не вписывается даже в +/-1% допуска от рекомендуемого производителем напряжения (26,667V  -  27,213V).
       
      Чем плохо завышенное напряжение буферного заряда?
      Производитель (Yuasa, CSB) заявляет для батарей срок службы 5 лет.
      При этом подразумевается не служба до момента, когда батарея полностью высохла, вспучилась и потекла на пол (как думают многие). А сохранение 60% от первоначальной ёмкости.
      Но это только при соблюдении температурного режима 20-25 градусов (привет отключающемуся вентилятору) и выдержанному напряжению буферного заряда. А иначе батарея вполне может потерять всю ёмкость за 1 год.
       
      Почему производители ИБП не выполняют рекомендации производителя батарей?
      1. Пользователи не любят, когда ИБП "шумит вентилятором".
      2. Пользователи любят когда "батарея заряжается быстрее".
      2. Как правило гарантия не распространяется на батарею.
       
      По аналогии со схемой от старшей модели 2K/3K, я нашел на плате делитель на двух резисторах (SMD-0603) R107 (2990 Ом) и R93 (29900 Ом) который задаёт это напряжение.
      Этот делитель располагается между минусом и плюсом батареи. При напряжении на АКБ 27,5V на R107 оказывается падение напряжения 2,5V - опорное значение для схемы заряда.
      На своих ИБП я заменяю R107 = 3,65 кОм, R93 = 36 кОм (и меняю прошивку на постоянный режим работы вентилятора).
      При этом напряжение заряда снижается до 27,2 - 27,28 V, что соответствует рекомендациям производителя для температуры 20-23 градуса.
       
      Измерение напряжения на батареях
      ИБП постоянно измеряет напряжение на батареях и передаёт в компьютер.
      Но измеряет он его не очень точно. На моих ИБП оно оказывается ниже фактического приблизительно на 0,2 - 2,5V
      Пока я искал как регулируется напряжение буферного заряда, я нашел еще один делитель напряжения, который используется для измерения напряжения.
      Делитель на R88 / R86 (100 кОм / 499 кОм SMD 1206), мой мультиметр измерил их как 98,8 и 496 кОм.
      Середина делителя выведена на ногу 38 контроллера.
      По моим оценкам для точного отображения напряжения соотношение дожно быть 100 кОм / 493749 Ом
      Второй резистор R86 можно слепить из двух параллельных припаянных друг-на-друге SMD 1206:
      вариант1: 604 кОм + 2,7 мОм = 493749  + погрешность 165 Ом
      вариант2: 976 кОм + 1мОм = 493749 - погрешность 178 Ом
       
    • By iilgizar
      Продаются б/у промышленные ИБП 24В/12А TracoPower TIS-300-124 UDS. Цена 4000 руб. Торг.



      tis.pdf
  • Сообщения

    • Понял.. А не подскажите случаем как его остужать...? Оригинальный был в усадке на лепесток радиатора надет... Если новый возьму, а то опять рассыпеться..
    • По схеме непонятные вопросы может и прояснят, а "включать фантазию" вряд ли будут, не тот форум.
    • Останавливает мент на дороге водителя и представляется: - Командир взвода Козлов. Предъявите документы ... Водитель: - Командир взвода кого?! ...
    • Дык и футеровка посыпалась, скорее всего, из за перегрева..... А что, термоусадка уже термоустойчивей керамики стала? Нет, не можно так поступать, а то, в скором времени, пожарники могут понадобиться
    • К такому же мастеру. Плохо искал. Схема типовая, в инете - вагон и маленькая тачка. Кст, подойдёт схема от многих китаёзных "изделий" с таким же составом микросхем. Что и чему противоречит? В даташите питание +18, т.е. 36 В, на плате 25В. Всё в пределах нормы.
    • @Dr. West,  почему блок питания не тянет-то? Работало же. И сейчас БП выдает 12В. Как определить, что блок питания уже или почти сдох? Наружние диоды на схеме не сдохли. В мосфете внутренний диод скорее всего сдох, т.к. показывает проводник между стоком и истоком. Вот что моторчик сдох скорее всего нужно погадать. Какие методы гадания в этом случае знаете? Почему Вы посчитали, что он открывается не полностью? Можно поинтересоваться, как Вы об этом узнали? И что же происходит, если БП дает миллиампер 500, а движку для нормального запуска и работы требуется не менее 1-2А? Что это значит? С какого по какое значение тока было ограничение? Вы все сообщения в теме прочли? К чему именно применять Ваше "ШТА"? Какое-то слово непонятно? Вместе с моторчиком точные характеристики не были переданы. Вы считаете, что необходимость кратковременной работы моторчика может быть чем-то оправданно? Чем?
    • Доброго времени суток форумчане!  Встал вопрос контроля тока вторичной обмотки по току первичной. И.....собственно проблема и непонятка. Касаемо токов обмоток НЧ трансформатора я в теме только о двух вещах:  ток холостого хода и баланс мощностей. Я почему то всегда думал что ток первичной обмотки нагруженного трансформатора полностью задает ток вторичной обмотки, если не учитывать потери в меди и железе разумеется (баланс мощностей в действии). Однако поэкспериментировав с трансформатором я получил непонятные для себя замеры. Имеем экспериментальный трансформатор. На холостом ходу ток первичной обмотки 280мА при 110В. Нагружаем вторичную обмотку 6.3В током величиной 1.3А. Наблюдаем ток первички 310мА. Сразу понятно что ток первички не задается полностью током вторички. тут очевидно... Возможно тогда складывается... Но! Считаем: мощность потребляемая от вторички составляет 6.3Вх1.3А = 8.2Вт  Пересчитываем ток в первичку согласно закону баланса мощностей, т.е. если вторичка потребляет 8.2Вт, то и потребление первичкой от сети должно увеличиться на 8.2Вт (если не учитывать КПД разумеется). Считаем прибавочный ток из формулы мощности P=UxI, соотвтственно прибавочный ток перчики должен быть I=P/U, т.е. 8.2/110 = 75мА. То есть поидее если полагать что к току холостого хода прибавляется пересчитанный ток нагрузки то я должен был наблюдать не 310мА, а 355мА под нагрузкой. Так из чего же складывается ток первичной обмотки? Как его правильно пересчитывать? Заранее спасибо за помощь!    P.S.: модераторы простите если следовало спрашивать об этом в разделе для начинающих, переносите если что:)
  • Покупай!

×
×
  • Create New...