С полгода назад.

Утром - обнаружил отсутствие света в квартире. Проверил щиток - угу, один автомат в отключке. 

Спустя несколько недель. Вечером - возвращаюсь домой (чуток раньше домочадцев) - свет в прихожей (да и в соседних комнатах) не включается. 

Проверил щиток - выбит тот-же самый автомат... 

В дальнейшем - этот автомат выбивало с уменьшающейся периодичностью... От одного раза в неделю и до пары раз в день. 

Скурпулезная и педантичная проверка всей электрики в квартире... не выявила абсолютно никаких отклонений. МегОметром и "напряжометром" тестировался каждый отдельный участок. Выключатели, переключатели, розетки и ламповые патроны. 

Скрытый текст

"Напряжометр" - просто, источник высокого напряжения в пару килоВольт.

Возникла ... :) глупая мысля про БАРАБАШКУ. 

Вся семья в квартире. Дети в своих комнатах. Жена на кухне. Я в спальне...

ВСЕ слышат звук лёгкого хлопка и свет гаснет. Где хлопает - никто не может локализовать. "ГДЕ-ТО"... 

Нет ни искр, ни дымков, НИЧЕГО... 

Сегодня этот "хлопок" раз 10 вырубал свет в квартире. 

 

Поневоле вспомнил про импульсные блоки питания. На входе которых ставят варисторы. 

Чёрт побери, может ли в каком-то импульсном блоке питания сидеть такое "западло", что время от времени вышибает пробки и не сгорает... собака эдакая? 

 

Для пробы - выкрутил больше половины энергосберегаек и светодиодных лампочек вообще. 

Тьфу-тьфу, уже часов 5 "хлопок" не проявляется... 

 

Edited by Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Link to comment
Share on other sites

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Реле, разъемы, вентиляторы, корпуса, микросхемы, конденсаторы и много другое!

Скидки до 20% на сайте электронного дискаунтера ТМ Электроникс.

Бесплатная доставка в любую точку России + кэшбэк 15%.

Подробнее

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Пирометра у меня нет, но "выбитый" автомат - исправно включается и работает до очередного "хлопка".

На ощупь - комнатной температуры. Провода - 2,5 квадрата к нему... не подумал щупать. 

Edited by Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Link to comment
Share on other sites

Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 hour ago, Крашер said:

Сегодня этот "хлопок" раз 10 вырубал свет в квартире. 

Автомат на сколько ампер? И есть ли возможность временно поставить другой?

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Link to comment
Share on other sites

Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности

Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Поставить новый, конечно, самое простое решение. А вот проверять надо бы не выкручиванием

2 часа назад, Крашер сказал:

больше половины энергосберегаек и светодиодных лампочек вообще

а заменой их на другие, чтобы оставить ту же нагрузку на автомат. И даже ещё добавить. Иначе трудно "отделить мух от котлет".

Link to comment
Share on other sites

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У любой техники есть срок эксплуатации. Во-первых нужно снять все характеристики до и после автомата. Во-вторых заменить на такой же.

И последнее у меня год назад в квартиру приходило днем 242 В, ночью 250 В постоянно отключался холодильник (защита по напряжению 244 В). Долго воевал с местным ЖКО пока не переключили на другую фазу, теперь 223 В. Прибор DT890B.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, nvju1967 сказал:

У любой техники есть срок эксплуатации

Посмотрите устройство автомата = там ломаться нечему, если все провода затянуты то нагрева нет, и работать ему 250 лет

ddd.1.jpg

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Link to comment
Share on other sites

Делайте поправку, что автомат может быть собран неизвестно кем, как и из чего.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

Техника, это не молоко, не скиснет. Советские некоторые приборы и механизмы на порядок лучше, чем современное китайское.

Вы писали про жопометр (пару киловольт). Так если где стоит варистор, оно бы сразу пробилось.

В экономках нет варистора.

В те моменты, когда срабатывает автомат, что работало? Холодильник после него? На моей практике был случай (эта комната была рядом со мной, и имел возможность неоднократно там быть и наблюдать), когда при включении холодильника срабатывал автомат. Оказалось, что в розетке был плохой контакт, и холодильник неуверенно стартовал, при этом затягивался пусковой бросок тока. После зачистки и затягивания контакта всё нормализовалось.

Link to comment
Share on other sites

Guest Гость
Только что, Slavka сказал:

Техника, это не молоко, не скиснет.

Скисает! После нескольких аварийных отключений под нагрузкой (стиралка + микроволновка + пуск холодильника) контакты подгорели и впоследствии из-за их плохого контакта и нагрева АВ выключался даже при нагрузке "стиралка+микроволновка". Лень - двигатель прогресса: сделал раз 100 "вкл.-выкл.", в результате контакты прибились-очистились. Весь ремонт - одна минута!

Link to comment
Share on other sites

11 час назад, Armenn сказал:

Автомат на сколько ампер?

Вот такой:

1516067652108_bulletin 

На освещение - два по 16 Ампер. Розетки 25 и кухня 25. 

Перекидывал провода на автоматах освещения. Вышибало уже другой. 

10 часов назад, Lexter сказал:

заменой их на другие, чтобы оставить ту же нагрузку на автомат. И даже ещё добавить.

Так и вышло. Все "подозреваемые" были заменены на обыкновенные лампочки накаливания. Нагрузка выросла чуть не в 4 раза. 

До сих пор нигде ничего не "хлопало" и свет не вышибало.

Буду ... подозреваемых по одной назад ставить. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Link to comment
Share on other sites

Это энергосберегайки глючат, однозначно.

У меня так лампочка взорвалась, и что характерно, и свет и розетки одновременно два автомата отключились...

Link to comment
Share on other sites

Интересный случай. Пять лет живу с энергосберегайками, 18 штук в эксплуатации. С таким багом не сталкивался. Интересно, что там может подкорачивать так и, затем, восстановившись, продолжать работать.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Link to comment
Share on other sites

16 часов назад, Крашер сказал:

Утром - обнаружил отсутствие света в квартире. Проверил щиток - угу, один автомат в отключке. 

Спустя несколько недель. Вечером - возвращаюсь домой (чуток раньше домочадцев) - свет в прихожей (да и в соседних комнатах) не включается.

выбивало автомат с выключенной нагрузкой??

  ((  На освещение - два по 16 Ампер. Розетки 25 и кухня 25. 

Перекидывал провода на автоматах освещения. Вышибало уже другой. ))

Edited by V asili
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Крашер said:

Буду ... подозреваемых по одной назад ставить. 

Потом фазу с нулем можно поменять местами. (Это если проводка в перекрытиях коротит на арматуру)

Потом можно автомат помощнее поставить. (Подгорит либо лампочка, либо провод)

Амперметр в цепь включить и смотреть как себя ведет потребление при нагреве освещения. (Может сосед подключается к этой ветке)

Есть еще вариант поставить патрон переходник в котором будет стоять например одноамперный предохранитель. (Но это уже связано с маленькими, но затратами)

Ну и для гурманов: можно диктофон ставить в разных местах, а потом по громкости щелчка искать место где происходит разряд.

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Крашер сказал:

Вот такой

У этих автоматов надпись 16А на морде ещё ни о чём не говорит! У них сзади штамп стоит с истинным током, там нужно смотреть.

18 часов назад, Крашер сказал:

Сегодня этот "хлопок" раз 10 вырубал свет в квартире.

Такое частенько бывает, когда проводка старая. При СССР провода на верхний свет чаще всего пускали по полу у соседей сверху, выглядело это так: тупо приляпанная цементом лапша к полу. Вот, при различных ремонтах полов часто строители нарушают этот цементный "покров", из-за чего нарушается изоляция этой дерьмовой советской "лапши", и выбивает свет у соседа внизу, когда вверху кто-то протопает туда-сюда... Хотя я видел провода и вообще без цементной приляпки под паркетом...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Link to comment
Share on other sites

10 минут назад, DedLogoped сказал:

проводка старая. При СССР

Тут вы вряд-ли угадали. При СССР один карболитовый пакетник  на всю квартиру стоял. А у автора уже 4 шт. установлено. А по нынешним временам это не предел. Бывает и 8-10, чуть не на каждую розетку.

Видимо или новострой (что совершенно не исключает произвол застройщика, в определенных рамках), либо менялась проводка.

Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, DedLogoped сказал:

При СССР провода на верхний свет чаще всего пускали по полу у соседей сверху

Обычно в каналах плит перекрытия.    По полу - это вообще халтура какая то.

 

3 минуты назад, irokess сказал:

При СССР один карболитовый пакетник  на всю квартиру стоял

Пакетник и два автомата по шестнадцать ампер. На один вешались "удобства", кухня и прихожая, на второй - остальное.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, irokess сказал:

Тут вы вряд-ли угадали

Это Вы так думаете. Я же часто вижу, когда насуют автоматов в щиток, от него провода до распаек тянутся новые, а вот от распаек до выключателей и светильников оставляют провода старые. Видел даже когда тупо через советский клеммник провода соединяли и как есть замазывали штукатуркой...

Только что, fant сказал:

Обычно в каналах плит перекрытия

Да фиг там, тупо плита насквозь, и по полу...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Link to comment
Share on other sites

@fant

Когда я дорос до исследования щитка у родителей в квартире 70-х годов, то там было два пакетника, но все было включено через 1. Второй, я так понимаю, сдох существенно раньше. Да и у соседей было так же.

А у меня в квартире, как вы говорите - все в отдельных каналах панелей. Даже менять проводку штробить почти не пришлось, привязал медный кабель к старому и вытянул. 

Link to comment
Share on other sites

Погуглил эту тему. Есть пустотелые плиты, а есть "П" - образные без пустот. Вот в этих проводка пробрасывалась по полу соседей сверху.

 

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Link to comment
Share on other sites

@fant, @irokess - поверьте мне на слово, за 11 лет обслуживания жилого фонда в спальном районе Москвы я насмотрелся на проводку по полу у пустотелых плит )) В моём районе во всех хрущёвках так сделано, а вот в других домах да - и в плитах, и в стенах видел...

Edited by DedLogoped

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, irokess сказал:

все было включено через 1.

Не редкий случай. Чёрные советские автоматы через несколько аварийных  срабатываний начинали нехорошо греться. Скидывали всю нагрузку на оставшийся. А как рассыпались со временем пакетники. Бывало и со фейерверком. 

@DedLogoped  да я и не спорю. Пробросить проводку по полу и прошить потолок под люстру - гораздо быстрее.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, fant сказал:

Пробросить проводку по полу и прошить потолок под люстру - гораздо быстрее.

Вот о том и речь, что план пятилетки нужно было перевыполнять, потому и делалось "как быстрее", а не "как надо"... 

А что касается проводки у ТС - это уже только ему должно быть известно...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...