Гараж 200 квадратов, что и какое оборудование покупать, в гараже стоят большегрузные автомобили работает сварка, высота потолков 5м. Можно не по стандарту!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пожарка автономная ?  Сигнал никуда не выводится ?

На двести квадратов датчиков 6 - 8 надо ( количество датчиков от конструкции потолка зависит). Датчики дымовые. Во время сварочных работ, если вентиляция фиговая, шлейф придётся гасить. Иначе замучают ложняки. К датчикам нужно будет прикупить прибор. На него заведёте шлейф. Он же будет управлять извещателями ( сирена, лампа). 

Тут почитайте для общего развития.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужно на прибор выводить к охране. Я за датчики если дымовые то сработка постоянно в гараже заводят и прогревают авто, если пламени то толку от них не будет, как насчёт инфракрасных датчиков?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Инфракрасные это какие ?  Тепловые если только.Правда их не сильно рекомендуется в помещении с людьми.. 

В охране какое то оборудование есть, на которое можно завести сигнал с вашей будущей пожарки ?

P.S. Датчики пламени не пойдут. Они размещаются в местах, где заведомо может появиться открытое горение. А в гараже это место определить сложновато.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Нет. Интересует что поставить какие датчики провод вроде такой пойдет КПСЭнг (А)-FRLS 1x2x0,2, а вот с датчиками не знаю как определиться прибор либо гранит или с2000 плюс ревун.как то так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

лучше всего линейные пожарные извещатели ставить. а прибор сигнал 20. последний можно использовать и по месту(снятие и постановка на охрану). + возможно понадобится в будущем и охранку сделать. туда же можно будет завести. но все это нужно будет настраивать(программировать).

Изменено пользователем MKS
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, MKS сказал:

лучше всего линейные пожарные извещатели ставить

Нет. Задымление. Компенсатор запылённости быстро " кончится".  Лазить чистить - то ещё удовольствие.

36 минут назад, грязь вода трактор и другое сказал:

прибор либо гранит

Оптимальный выбор. Не дорого и надёжно.

36 минут назад, грязь вода трактор и другое сказал:

какие датчики

Может кто ещё подойдёт, что посоветует. В такой категории помещений можно тепловые ставить или нет.  Пока под потолком температура достигнет 70 градусов, внизу уже будет ад.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, fant сказал:

Пока под потолком температура достигнет 70 градусов, внизу уже будет ад.

Наоборот.Когда  в низу достигнет 70-ти,под бетонным потолком будет настоящий ад.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Линейные пожарные извещателя не пойдут. Тот же датчик дыма, будут ложные сработки. 

В Вашем случае единственное решение тепловые датчики типа ИП 103-5. Самые дешевые из всех видов, легко монтируемые и главное без ложных сработок. Сигнализация не должна давать ложняков, т.к. ее в конце концов выключат или заткнут кувалдой :) (из личного опыта). Монтаж проводится не горючим проводом, их много видов, например FRLS. В качестве блока управления рекомендую ГРАНИТ или ВЭРС-ПК самые простые версии без наворотов. К ним легко подключаются свето-звуковые извещатели. 

Также есть тепловые датчики - термокабель. Очень удобен для монтажа, натянул и все. Но, он очень дорогой и одноразовый. После сработки замена.

З.Ы. Монтаж ПС лучше доверить спецам или проводить под их контролем.   

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, Hambaker сказал:

Наоборот.

Там 5 метров высоты, возможно сквозняки гуляют. Ну ежели только дифференциальный тепловик, а не максимальный. 

9 минут назад, RADS сказал:

ИП 103-5

Я бы посоветовал понавороченней, с электронной начинкой. Что то типа ИП 105-1. Тогда можно будет, на том же Граните, сделать сработку по двум датчикам.

Ну и видно будет какой сработал.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@fant  конечно можно и понавороченней, я посоветовал самое простое. Если средства позволяют то можно и ИП105-1, будет видно по индикатору на датчике какой именно сработал. А вот делать сработку по двум датчикам это лишнее. Это актуально где применяется исполнительная автоматика (дымоудаление, пожаротушение). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минуты назад, RADS сказал:

конечно можно и понавороченней, я посоветовал самое простое.

Даже нужно. Согласно ГОСТ Р 53325-2009

Цитата

4.2.5.1 Извещатели пожарные должны содержать встроенный оптический индикатор, мигающий в дежурном режиме и включающийся в режиме постоянного свечения при передаче тревожного извещения. При невозможности установки оптического индикатора в извещатель пожарный последний должен обеспечивать возможность подключения выносного оптического индикатора или иметь другие средства для местной индикации дежурного режима и режима передачи тревожного извещения.

Не только индикация срабатывания, но и индикация дежурного режима.

21 минуту назад, RADS сказал:

Это актуально где применяется исполнительная автоматика (дымоудаление, пожаротушение). 

Не только. Это ещё и "забота" о персонале.  По первому датчику выдаётся сигнал " Внимание". И по второму "Пожар". Более актуально при применении дымовых, как более склонных к ложнякам, но и с тепловыми кмк не лише. ( не настаиваю).

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, fant сказал:

Даже нужно. Согласно ГОСТ Р 53325-2009

Согласен, так правильно, но ТС говорил: 

4 часа назад, грязь вода трактор и другое сказал:

 Можно не по стандарту!

Ну ладно, думаю тему исчерпали, ТС получил исчерпывающею информация, а то мы уже в дебри влезли.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласен.

@грязь вода трактор и другое  будут вопросы, обращайтесь. 

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Ребята у меня почти та же проблема, собрал автономную пожарную сигнализацию в бытовке, вообще разбираюсь в этом слабовато, подскажите в чем ошибка, при снятии башки датчика, не происходит срабатывание сигнализации

20200124_133314.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Dima Kovalenko сказал:

при снятии башки датчика, не происходит срабатывание сигнализации

Потому что резисторы 7,5 кОм ставятся только в конце шлейфа. А в разъем прибора если этот шлейф не используется.

Последний датчик не правильно подключен. И еще ошибки, короче откройте схему любого промышленного девайса (Гранит, ВЭРС -ПК) , там все нарисовано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, RADS сказал:

Потому что резисторы 7,5 кОм ставятся только в конце шлейфа. А в разъем прибора если этот шлейф не используется.

Последний датчик не правильно подключен. И еще ошибки, короче откройте схему любого промышленного девайса (Гранит, ВЭРС -ПК) , там все нарисовано.

Я посмотрел схему. Я просто не до конца все понимаю, извините за безграмотность.

Если можно подтвердите, если я правильно понял:

1.ошибка первая, если ручник не в цепи с датчиками, на нем надо поставить концевое сопротивление, между приходящим + и уходящим -. и убрать из клеммы куда подключен ручник, резистор.

2. Вторая ошибка, что сопротивление на концевом датчике между  ставится между + и 3м контактом(так сказать уходящем минусе), ну и также на клемму шс где подключены датчики не нужно ставить сопротивление.?

Изменено пользователем Dima Kovalenko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Dima Kovalenko сказал:

 если ручник не в цепи с датчиками, на нем надо поставить концевое сопротивление, между приходящим + и уходящим -.

Нет, резистор ставиться на уходящий + и - ручника. Вообще, что бы правильно включить ручник нужно знать его модель, т.к. есть несколько вариантов включения любого ручника. На одних нужно джамперы переключить, на других перемычку для задания нужной тактики работы.  Резистор ставиться на выход в любом случае.

14 часов назад, Dima Kovalenko сказал:

 убрать из клеммы куда подключен ручник, резистор.

 что сопротивление на концевом датчике между  ставится между + и 3м контактом(так сказать уходящем минусе), ну и также на клемму шс где подключены датчики не нужно ставить сопротивление.?

:yes:

DSC_0005.JPG.405bc17e4ae92d59e30fede0ae9e6d9d.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...