Гараж 200 квадратов, что и какое оборудование покупать, в гараже стоят большегрузные автомобили работает сварка, высота потолков 5м. Можно не по стандарту!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пожарка автономная ?  Сигнал никуда не выводится ?

На двести квадратов датчиков 6 - 8 надо ( количество датчиков от конструкции потолка зависит). Датчики дымовые. Во время сварочных работ, если вентиляция фиговая, шлейф придётся гасить. Иначе замучают ложняки. К датчикам нужно будет прикупить прибор. На него заведёте шлейф. Он же будет управлять извещателями ( сирена, лампа). 

Тут почитайте для общего развития.


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно на прибор выводить к охране. Я за датчики если дымовые то сработка постоянно в гараже заводят и прогревают авто, если пламени то толку от них не будет, как насчёт инфракрасных датчиков?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике

Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.

Подробнее

Инфракрасные это какие ?  Тепловые если только.Правда их не сильно рекомендуется в помещении с людьми.. 

В охране какое то оборудование есть, на которое можно завести сигнал с вашей будущей пожарки ?

P.S. Датчики пламени не пойдут. Они размещаются в местах, где заведомо может появиться открытое горение. А в гараже это место определить сложновато.


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!

Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).

Подробнее

Нет. Интересует что поставить какие датчики провод вроде такой пойдет КПСЭнг (А)-FRLS 1x2x0,2, а вот с датчиками не знаю как определиться прибор либо гранит или с2000 плюс ревун.как то так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE

В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.

Подробнее

лучше всего линейные пожарные извещатели ставить. а прибор сигнал 20. последний можно использовать и по месту(снятие и постановка на охрану). + возможно понадобится в будущем и охранку сделать. туда же можно будет завести. но все это нужно будет настраивать(программировать).

Edited by MKS

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, MKS сказал:

лучше всего линейные пожарные извещатели ставить

Нет. Задымление. Компенсатор запылённости быстро " кончится".  Лазить чистить - то ещё удовольствие.

36 минут назад, грязь вода трактор и другое сказал:

прибор либо гранит

Оптимальный выбор. Не дорого и надёжно.

36 минут назад, грязь вода трактор и другое сказал:

какие датчики

Может кто ещё подойдёт, что посоветует. В такой категории помещений можно тепловые ставить или нет.  Пока под потолком температура достигнет 70 градусов, внизу уже будет ад.


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, fant сказал:

Пока под потолком температура достигнет 70 градусов, внизу уже будет ад.

Наоборот.Когда  в низу достигнет 70-ти,под бетонным потолком будет настоящий ад.


Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Линейные пожарные извещателя не пойдут. Тот же датчик дыма, будут ложные сработки. 

В Вашем случае единственное решение тепловые датчики типа ИП 103-5. Самые дешевые из всех видов, легко монтируемые и главное без ложных сработок. Сигнализация не должна давать ложняков, т.к. ее в конце концов выключат или заткнут кувалдой :) (из личного опыта). Монтаж проводится не горючим проводом, их много видов, например FRLS. В качестве блока управления рекомендую ГРАНИТ или ВЭРС-ПК самые простые версии без наворотов. К ним легко подключаются свето-звуковые извещатели. 

Также есть тепловые датчики - термокабель. Очень удобен для монтажа, натянул и все. Но, он очень дорогой и одноразовый. После сработки замена.

З.Ы. Монтаж ПС лучше доверить спецам или проводить под их контролем.   

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, Hambaker сказал:

Наоборот.

Там 5 метров высоты, возможно сквозняки гуляют. Ну ежели только дифференциальный тепловик, а не максимальный. 

9 минут назад, RADS сказал:

ИП 103-5

Я бы посоветовал понавороченней, с электронной начинкой. Что то типа ИП 105-1. Тогда можно будет, на том же Граните, сделать сработку по двум датчикам.

Ну и видно будет какой сработал.


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@fant  конечно можно и понавороченней, я посоветовал самое простое. Если средства позволяют то можно и ИП105-1, будет видно по индикатору на датчике какой именно сработал. А вот делать сработку по двум датчикам это лишнее. Это актуально где применяется исполнительная автоматика (дымоудаление, пожаротушение). 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минуты назад, RADS сказал:

конечно можно и понавороченней, я посоветовал самое простое.

Даже нужно. Согласно ГОСТ Р 53325-2009

Цитата

4.2.5.1 Извещатели пожарные должны содержать встроенный оптический индикатор, мигающий в дежурном режиме и включающийся в режиме постоянного свечения при передаче тревожного извещения. При невозможности установки оптического индикатора в извещатель пожарный последний должен обеспечивать возможность подключения выносного оптического индикатора или иметь другие средства для местной индикации дежурного режима и режима передачи тревожного извещения.

Не только индикация срабатывания, но и индикация дежурного режима.

21 минуту назад, RADS сказал:

Это актуально где применяется исполнительная автоматика (дымоудаление, пожаротушение). 

Не только. Это ещё и "забота" о персонале.  По первому датчику выдаётся сигнал " Внимание". И по второму "Пожар". Более актуально при применении дымовых, как более склонных к ложнякам, но и с тепловыми кмк не лише. ( не настаиваю).


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 минут назад, fant сказал:

Даже нужно. Согласно ГОСТ Р 53325-2009

Согласен, так правильно, но ТС говорил: 

4 часа назад, грязь вода трактор и другое сказал:

 Можно не по стандарту!

Ну ладно, думаю тему исчерпали, ТС получил исчерпывающею информация, а то мы уже в дебри влезли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята у меня почти та же проблема, собрал автономную пожарную сигнализацию в бытовке, вообще разбираюсь в этом слабовато, подскажите в чем ошибка, при снятии башки датчика, не происходит срабатывание сигнализации

20200124_133314.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Dima Kovalenko сказал:

при снятии башки датчика, не происходит срабатывание сигнализации

Потому что резисторы 7,5 кОм ставятся только в конце шлейфа. А в разъем прибора если этот шлейф не используется.

Последний датчик не правильно подключен. И еще ошибки, короче откройте схему любого промышленного девайса (Гранит, ВЭРС -ПК) , там все нарисовано.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, RADS сказал:

Потому что резисторы 7,5 кОм ставятся только в конце шлейфа. А в разъем прибора если этот шлейф не используется.

Последний датчик не правильно подключен. И еще ошибки, короче откройте схему любого промышленного девайса (Гранит, ВЭРС -ПК) , там все нарисовано.

Я посмотрел схему. Я просто не до конца все понимаю, извините за безграмотность.

Если можно подтвердите, если я правильно понял:

1.ошибка первая, если ручник не в цепи с датчиками, на нем надо поставить концевое сопротивление, между приходящим + и уходящим -. и убрать из клеммы куда подключен ручник, резистор.

2. Вторая ошибка, что сопротивление на концевом датчике между  ставится между + и 3м контактом(так сказать уходящем минусе), ну и также на клемму шс где подключены датчики не нужно ставить сопротивление.?

Edited by Dima Kovalenko

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, Dima Kovalenko сказал:

 если ручник не в цепи с датчиками, на нем надо поставить концевое сопротивление, между приходящим + и уходящим -.

Нет, резистор ставиться на уходящий + и - ручника. Вообще, что бы правильно включить ручник нужно знать его модель, т.к. есть несколько вариантов включения любого ручника. На одних нужно джамперы переключить, на других перемычку для задания нужной тактики работы.  Резистор ставиться на выход в любом случае.

14 часов назад, Dima Kovalenko сказал:

 убрать из клеммы куда подключен ручник, резистор.

 что сопротивление на концевом датчике между  ставится между + и 3м контактом(так сказать уходящем минусе), ну и также на клемму шс где подключены датчики не нужно ставить сопротивление.?

:yes:

DSC_0005.JPG.405bc17e4ae92d59e30fede0ae9e6d9d.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

  • Similar Content

    • Guest Данила Елхимов
      By Guest Данила Елхимов
      Задача заключается в следующем: у меня есть дверь с врезанным замком . И я хотел бы устройство (подключенное к интернет-сети), которое при повороте ключа переключало статус закрытой комнаты на открытую и наоборот. А саму информацию отправлять либо в Телеграмм, либо в ВК. На каких микроконтроллерах и датчиках вполне возможно это недорого реализовать? Может кто-либо сталкивался с подобной задачей и может поделиться любой информацией. Буду признателен
    • By Boris_Boroda
      Всем привет. Гугл не помог, как и другие поисковики, а так же поиск по разным форумам. Если у кого-то есть схема на данную сигнализацию, буду очень признателен.
    • By Dozator
      Доброго всем дня! Нужна небольшая консультация. Можно ли датчик движения  как то поставить паралельно контактам выключателя освещения? Суть происходящего-заходишь в ванную на минуту-помыть руки. Датчик сработал,включил свет. Вышел-свет погас. Если на длительное время нужен свет,но движения нет--можно включить выключатель. Ставить дополнительное реле -не приветствуется.
    • By Дмитрий -
      Программа для говорящей GSM-сигнализации на языке BASCOM-AVR 
      ' Авторская работа. Автор:  Дмитрий Абловацкий.
      'Программа для говорящей GSM сигнализации на модуле SIM800L.
      'SIM800L Revision:1418B04SIM800L24.
      'Настройка микроконтроллера Attiny85: фюзы, изменение только LOW на $E2
      $regfile = "attiny85.dat"
      $crystal = 8000000
      $hwstack = 40
      $swstack = 16
      $framesize = 32
      Config Portb.0 = Input
      Config Portb.1 = Output
      Config Portb.2 = Input
      Open "comb.3:9600,8,n,1" For Input As #2       'RXD - вход
      Open "comb.4:9600,8,n,1" For Output As #1       'TXD - выход
      Dim Buffered As String * 300
      Dim On_off As Bit
      Dim In_str As Byte
      Dim I As Byte
      Dim I1 As Long
      Dim Telephone As String * 12
      Config Debounce = 100
      Telephone = "registered"
      ' - - - - - - - - - - -Подготовка модуля - - - - - - - - - -
      Reset Portb.1       'выход модуля из спящего режима
      Wait 12   ' время для самоподготовки модуля
      Print #1 , "AT"       ' Проверка на готовность модуля к работе
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      In_str = Instr(buffered , "0")
      If In_str = 0 Then
      Waitms 250
      Print #1 , "ATE0V0+CMEE=0;+CLIP=0"       'Выкл эха, только код ошибки, выключить АОН
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      'Waitms 250
      'Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0"       ' СМС не сохранять, направлять в микроконтроллер
      'Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Waitms 250
      Print #1 , "ATS0=0"       ' автоответ ручной
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Waitms 250
      Print #1 , "AT+CSCLK=1"       ' спящий режим
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Waitms 250
      Print #1 , "AT+CLCC=1"       ' установить автоматическое отображение статуса
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Waitms 250
      Print #1 , "AT&W"       ' сохранить
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      End If
      Print #1 , "AT+CPIN?"       ' Готовность модуля к работе с картой
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  +CPIN READY  или 4- нет карты
      In_str = Instr(buffered , "SIM PIN")
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 0 - OK  или нет ответа
      If In_str <> 0 Then       'если карта есть, но нужен PIN - код
      Print #1 , "AT+CPIN=0000"       'PIN - код   !Возможно Сим-карта заблокируется  после 3 неправильных
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  0 - OK или 4- неправильный PIN - код
      Input #2 , Buffered       ' Ответ +CPIN READY  или  нет ответа
      Input #2 , Buffered       ' Ответ Call Ready   или  нет ответа
      Input #2 , Buffered       ' Ответ SMS Ready  или  нет ответа
      End If
      Wait 2
      For I = 1 To 3
      Print #1 , "AT+CPAS"       'Готовность к выполнению команд
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      In_str = Instr(buffered , "0")
      If In_str <> 0 Then       'Если модуль готов к работе
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREG?"       ' проверка на регистрацию в сети
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      In_str = Instr(buffered , ",1")
      If In_str <> 0 Then       ' если зарегистрирован
      Goto M1   ' выход , иначе ещё попытки
      End If
      End If
      If I = 2 Then
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CFUN=1,1"       'перезагрузка модуля
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Wait 5
      End If
      Wait 5
      Next
      M1:
      Do
      ' - - - - - - - - - - - PIR датчик  - - - - - - - - - -
       If Pinb.2 = 1 And On_off = 1 And Pinb.0 = 1 Then       ' если 1
      Wait 3  ' время для пробуждения  SIM800L
      For I = 1 To 3       ' три попытки дозвониться
      Print #1 , "AT+CCALR?"       ' идентификатор готовности совершить звонок
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      In_str = Instr(buffered , " 1")
      If In_str <> 0 Then       ' если готов совершить звонок       ' если 2
      Wait 1
      Print #1 , "ATD" ; Telephone ; ";"       '  набор номера
      Input #2 , Buffered       'ответ
      Input #2 , Buffered       'ответ
      Input #2 , Buffered       'ответ    ' голосовое соединение
      In_str = Instr(buffered , "3,0,0")       '
      If In_str <> 0 Then       ' если голосовое соединение  ' если 3
      For I1 = 1 To 4000000       ' примерно 40 сек ожидание, если соединение и бездействие до сброса
      If Pinb.3 = 0 Then       ' если  абонент возьмёт трубку или  сбросит соединение
      Input #2 , Buffered       'ответ
      Wait 1
      For I1 = 1 To 500000       ' примерно 5 сек ожидание сброса
      If Pinb.3 = 0 Then       ' если сброс соединения
      Input #2 , Buffered       'ответ
      Goto M2
      End If
      Next
      In_str = Instr(buffered , "0,0,0")
      If In_str <> 0 Then       ' если голосовое соединение
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\3__.amr,1,100"       ' передача речевого сообщения
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Wait 8    'Время речевого сообщения + добавленное
      M2:
      Waitms 250
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered
      Bitwait Pinb.2 , Reset
      Goto M1
      End If
      End If
      Next
      End If    ' 3-End If
      End If    ' 2-End If
      Wait 1
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered
      Wait 10
      Next
      End If    ' 1-End If
      ' - - - - - - - - - - -Проверка на входящий звонок по  RING - - - - - - - - - -
      If Pinb.0 = 0 Then       ' если поступил звонок
       ' - - - - - - - - - - - включение и выключение сигнализации  - - - - - - - - - -
      Input #2 , Buffered       ' Ответ   +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7**********",145,""
      In_str = Instr(buffered , "+7" )
      If Telephone = "registered" Then
      Telephone = Mid(buffered , In_str , 12 )
      Else
      In_str = Instr(buffered , Telephone )
      End If
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 2 - первый звонок
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 2 - второй звонок
      If In_str <> 0 Then       ' если зарегистрированный номер телефона
      In_str = Instr(buffered , "1,6,0,0,")       '  если сброс
      If In_str = 0 Then       '  если входящий звонок продолжается
      Waitms 250
      Print #1 , "ATA"
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  +CLCC: 1,1,0,0,0,"+7**********",145,""
      If On_off = 0 Then
      On_off = 1
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\1__.amr,1,100"       ' передача речевого сообщения
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Wait 8    'Время речевого сообщения + добавленное
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Else
      On_off = 0
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\2__.amr,1,100"       '  передача речевого сообщения
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Wait 8    'Время речевого сообщения + добавленное
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      End If
      End If
      Else      ' если незарегистрированный номер телефона
      Wait 1
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Bitwait Pinb.0 , Set
      End If
      End If
      Set Portb.1       ' в спящий режим SIM800L
      Enable Interrupts
      Enable Int0
      Enable Pcint0
      Idle      ' в спящий режим микроконтроллер
      Reset Portb.1       ' выход модуля из спящего режима
      Disable Interrupts
      Disable Int0
      Disable Pcint0
      Loop
      End
      Источник https://178654.blogspot.com/p/gsm.html
       
       
    • Guest Артем
      By Guest Артем
      Здравствуйте, помогите решить задачу.
      В общем, есть большой объект, на объекте 8 выходов, которые изнутри можно открыть, так вот нужна простейшая сигнализация чтоб при открывании одной из дверей на проходной загорался светодиодик (хочу рассовать диодики на плане эвакуации, чтоб при открытии дверей охранник видел какая именно дверь открылась).
      вопрос собственно в том какое оборудование мне надо (какой блок управления или что там еще) кроме самих диодов и датчиков открытия дверей.
      GSM не нужен, аккумулятор тоже. Просто нужна вот такая вот примитивная сигнализация.
      Заранее спасибо за помощь
×
×
  • Create New...